Непрочитано 18.10.2012, 13:19 #1
Вспучивание или разуплотнение дна котлована
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,406

Планируется отрывка глубокого котлована (порядка 10 м) в сложных инженерно-геологических условиях. Вода на 1.5 метра от уровня планировки.
С таким не приходилось сталкиваться. Знаю, что при раскопке котлована свыше 5 м глубиной происходит так называемое разуплотнение грунта, и его может вспучить.
п. 2.24 СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений" гласит:
Цитата:
При проектировании оснований, фундаментов и других подземных конструкций ниже пьезометрического уровня напорных подземных вод необходимо учитывать давление подземных вод и предусматривать мероприятия, предупреждающие прорыв подземных вод в котлованы, вспучивание дна котлована и всплытие сооружения.
Так вот, про прорыв всё понятно. Делаем водопонижение и мероприятия по недопущению увлажнения в период строительства. Всплытие - то же можно посчитать. А вот с вспучиванием дна котлована - не понятно что делать.
Я же правильно понимаю, под вспучиванием дна котлована имеется ввиду его разуплотнения (а может набухание?).
Подскажите, кому приходилось проектировать в таких условиях.
Просмотров: 4464
 
Непрочитано 18.10.2012, 14:49
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


И то и то
Вложения
Тип файла: rar _.rar (903.8 Кб, 309 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вспучивание или разуплотнение дна котлована

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Универсальная программа рассчитывающая откосы и шпунтовые стенки (написание) Tyhig Программирование 102 30.05.2012 09:44
Как рассчитать расстояние от ближайшей опоры автокрана до откоса котлована при глубине котлована 14м? Patrao Технология и организация строительства 9 08.12.2011 11:47
Ограждение котлована с заглублением в скалу Myltik Основания и фундаменты 8 09.03.2010 07:38
Высота подъема дна котлована gest Прочее. Архитектура и строительство 7 25.03.2008 14:36