Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Оконные проемы вдоль выхода из подвала

Оконные проемы вдоль выхода из подвала

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.07.2015, 12:44 #1
Оконные проемы вдоль выхода из подвала
Zooey
 
инженер
 
Челябинск
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 16

Ситуация следующая. В здании был изменен выход из подвала, теперь его разместили таким образом, что при выходе необходимо пройти мимо оконных проемов.

Подскажите, нормируется ли как-нибудь расположение оконных проемов в данном случае? Например, расстояние от оконных проемов до эвакуационной лестницы 3его типа нормируется. Ведь по аналогии и тут при пожаре опасные факторы через оконные проемы могут заблокировать эвакуационный путь из подвала.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: выход из подвала.JPG
Просмотров: 72
Размер:	37.8 Кб
ID:	153830  

Просмотров: 1889
 
Непрочитано 23.07.2015, 15:36
#2
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Могут заблокировать, а могут и не заблокировать. По такому случаю прямых указаний нет. Лестница на улице, эвакуация формально обеспечена (за дверью уже не эвакуационный путь, спуск в приямок не относится к наружным эвакуационным лестницам). Но по тем же соображениям безопасности сделали плохо, я бы не подписался под этим.
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 16:15
#3
bernata


 
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,280


А за окнами у вас что ? Склад с напалмом или с/у ?
bernata вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2015, 18:40
#4
Zooey

инженер
 
Регистрация: 24.08.2010
Челябинск
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от bernata Посмотреть сообщение
А за окнами у вас что ? Склад с напалмом или с/у ?
А есть нормы для данного случая в зависимости от категории помещения? или вы намекаете на то, что придется считать риски?

За окнами пока ничего, помещение не эксплуатируется. Предполагаю, что хотят сделать магазин.

К данному зданию не имею прямого отношения, интерес скорее академический, чем практический) А прямого ответа на него в нормах найти не могу...
Zooey вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 20:24
#5
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


1. Нужно понять - выход эвакуационный? Если нет - нечего обсуждать.
2. Расположение оконных проёмов для подвальных и цокольных этажей жилых и общественных зданий не регламентируется пока. МЧС сообщал что ведёт работу по данному вопросу.
3. Нужно понимать что проектировщик ничего не нарушает (к примеру если это не производственное здание...). Можно подумать что ваше решение негативно влияет на пожбезопасность, но на сколько сильно - можно утверждать после какой-то научной работы. Тем более нельзя однозначно это утверждать сейчас.
Цитата:
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
я бы не подписался под этим
А может СТУ разработано с научным обоснованием? Автор не сообщил каким образом пожбезопасность обеспечена.
4. Раньше лестницы делали примыкающими к стене подвала, это было рекомендуемым решением по пожбезопасности. Если смотреть с этой точки зрения ваше решение - имхо - хуже.
xopolllo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2015, 23:02
#6
Zooey

инженер
 
Регистрация: 24.08.2010
Челябинск
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
Нужно понять - выход эвакуационный?
Эвакуационный) Иначе бы и вопроса не было.


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
Можно подумать что ваше решение негативно влияет на пожбезопасность
Это не мое решение, я лишь сторонний наблюдатель. Меня вообще такое решение смущает.

Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
Расположение оконных проёмов для подвальных и цокольных этажей жилых и общественных зданий не регламентируется пока. МЧС сообщал что ведёт работу по данному вопросу.
А вот это интересно... Есть ли более подробная информация? какие-нибудь письма мчс?
Zooey вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2015, 07:16
#7
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


читай сп - там про это ничего. куда уж подробней.
xopolllo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2015, 18:23
#8
Zooey

инженер
 
Регистрация: 24.08.2010
Челябинск
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
МЧС сообщал что ведёт работу по данному вопросу
Вы так уверенно об этом написали, что мне показалось, будто у вас есть документальное подтверждение этому.
Zooey вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2015, 10:46
#9
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


слежу за новостями просто
xopolllo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Оконные проемы вдоль выхода из подвала

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как чертятся оконные проемы на плане цокольного этажа? rolexstf Прочее. Архитектура и строительство 3 09.06.2013 01:00
Нужна помощь! Ищу литературу как обрамлять проемы, дверные и оконные в железобетоне di_per_se Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 27.04.2012 15:50
Оконные проемы в подвале Рашов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.03.2011 22:24
Оконные проемы в виде Top repa AutoCAD 2 14.05.2007 12:26