Непрочитано 04.08.2010, 09:48 #1
Принцип работы деревянной рамы.
Adun
 
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 87

Здравствуйте еще раз уважаемые форумчане. Проектирую крышу. В качестве стропильной конструкции принял деревянную раму с затяжкой. Высата затяжки принята из условий интерьера. Провожу расчет в программе Stark для определения горизонтальных состовляющих опорных реакций. Задаю раму, устанавливаю узловой шарнир в коньке, элементный шарнир на затяжке (в местах примыкания к стропильным ногам) устанавливаю опоры с ограничением перемещений по х и у, задаю распределеную нагрузку. Результат 33.8кН. Когда же я из любопытства убрал затяжку (хотел проверить на сколько она снижает горизонтальные усилия) результат был 25.15кН. Причем и в Base и других программах при устранении затяжки горизонтальные состовляющие уменьшалисть. Почему так? В чем моя ошибка? Или я просто не правильно понимаю принцип работы рамной конструкции?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Разрез.dwg (44.2 Кб, 906 просмотров)

Просмотров: 3689
 
Непрочитано 04.08.2010, 09:52
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Расчетную схему в студию
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2010, 10:09
#3
Adun


 
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 87


Да конечно. вот расчетная схема. С шарнирами не стал отсылать, думаю что и со слов все понятно
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рама с затяжкой.JPG
Просмотров: 248
Размер:	8.9 Кб
ID:	43234  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рама без затяжки.JPG
Просмотров: 222
Размер:	8.4 Кб
ID:	43235  
Adun вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2010, 10:10
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Много уже копий было сломано на форуме по поводу расстановки связей в опорных узлах стропил. Вообще в букварях по деревянным конструкциям предполагается, что у треугольной арки с приподнятой затяжкой горизонтальных реакций опор не возникает (или ими пренебрегают). Поэтому логично одну из горизонтальных связей убрать. Заодно убрать лобовой упор полуарки в мауэрлат.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2010, 10:12
#5
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Странно у меня без затяжки распор больше получился, считал в скаде. А так Axe-d верно говорит
Antony666 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2010, 10:17
#6
Adun


 
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 87


я бы конечно принебрег горизонтальными усилиями. да высота стены великовата. я вот боюсь что может не выдержать. Да уш надо овладевать скадом. а скажите пожалуска во сколько раз уменьшились реакции?
Adun вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2010, 10:26
#7
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Незначительно, ты лучше сделай как Axe-d сказал - тогда вообще распора не будет на стены и бояться не за что будет
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2010, 10:31
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Adun Посмотреть сообщение
я бы конечно принебрег горизонтальными усилиями. да высота стены великовата. я вот боюсь что может не выдержать.
В том ведь и дело, что стропила стремятся выполнить безраспорными.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2010, 10:32
#9
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


Offtop: шо!? опять про распор!?
может найдёте, что вас интересует в этой теме: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43042
d_dash вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2010, 10:44
#10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
Offtop: шо!? опять про распор!?
может найдёте, что вас интересует в этой теме: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43042
Да вот, опять! А в приведенной ссылке - многа-премнога букафф, а однозначного ответа нет!
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2010, 12:18
#11
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


А если обратить внимание на затяжку, при закрепленных опорах по горизонтали, то она окажется распоркой, т.е. сжатой. Вот отсюда и получается что распор больше если бы распорки не было. Она является точкой опоры для стропил. Я люблю смотреть на деформированную схему, чтобы понять работу конструкции. Насчет приподнятой затяжки - эт смотря куда ее поднять, а то перемещения опор будут великоваты.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2010, 12:29
#12
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Adun Посмотреть сообщение
Почему так? В чем моя ошибка?
Причина в шарнирно-неподвижных опорах. В такой системе совершенно справедливо, что горизонтальная опорная реакция получается больше у системы с распоркой ("затяжкой"). А чтобы эта горизонтальная поперечка работала, так как вы от нее ждете - одна из опор должна считаться шарнирно-подвижной.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2010, 12:48
#13
Adun


 
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 87


хм. ну я так и предпологал, что стропильная нога с затяжкой работает как бы, как рычаг. Хотел бы сделать затяжку ниже. Но у вы это не возможно сделать по конструктиву и из архитектурных решений.
Adun вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2010, 12:50
#14
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


а если сделать еще одну затяжку на нужном уровне?
Antony666 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2010, 13:29
#15
Adun


 
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 87


Спасибо за ответы. В обще для себя я решил так: опускаю заряжку как можно ниже (что бы она не мешала креплению кобылок и проходила над подшивным потолком который в некоторых помещениях присутствует). Забиваю на гризонтальные реакции, проведу расчек как рамы на шарнирных подвижных опроах и просто определю перемещения для успокоения души. А остальное коструктив, над которым я уже правда весь мозг сломал, но придется что то выдумывать.
Adun вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2010, 22:33
#16
Гарибальди


 
Регистрация: 05.09.2010
Сообщений: 4


Решил написать в этой теме по тому что мой вопрос тоже по деревянной стропильной раме.
А вопрос в следующем:
Есть деревянная стропильная рама, необходимо узнать реактивное усилие на одной из опор рамы. Смущает узел примыкания дополнительного подкоса и "затяжки" к стропильной ноге. Как этот узел принять в расчете: как совмещенный или раздельный - как в натуре ? В ручную считал как совмещенный, хотелось бы схему задать в SCADе подостовернее.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж1.dwg (56.1 Кб, 871 просмотров)
Гарибальди вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2010, 08:52
#17
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Гарибальди Посмотреть сообщение
мой вопрос тоже по деревянной стропильной раме.
ИМХО. Рама навернута. С ходу есть предложение изменить схему. По горизонтали закрепить на центральной стене.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Чертеж1.dwg (83.3 Кб, 863 просмотров)
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2010, 13:55
#18
Гарибальди


 
Регистрация: 05.09.2010
Сообщений: 4


Уважаемый, yarrus77.
По приведенной Вами конфигурации произвел расчет, прикладываю его вместе с первоначальным расчетом. Если я не ошибся, то опорная реакция под стойкой (в вашем варианте) возрасла по сравнению с изначальным вариантом на 1,5 Т. Так ли это действительно будет, затрудняюсь ответить.
Вложения
Тип файла: rar Рар.rar (1.9 Кб, 66 просмотров)
Гарибальди вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Принцип работы деревянной рамы.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Ищу пример работы по реконструкции деревянной кровли Olik 666 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.06.2008 13:27
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
Расценки на геодезические работы Skydog Прочее. Архитектура и строительство 1 23.01.2007 10:41
Моделирование работы свай p_sh Основания и фундаменты 4 08.08.2005 14:41