Топочная в гараже коттеджа и противопожарная дверь

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.12.2014, 18:06 #1
Топочная в гараже коттеджа и противопожарная дверь
APXITEKTOP
 
архитектор
 
Регистрация: 18.11.2007
Сообщений: 166

Стандартный коттедж, топочная в гараже. Может ли дверь гаража в топочной, где
котел до 30 квт, открываться в гараж ? Я хочу избежать двери наружу, так как габариты топочной в этой конфигурации не дают возможности ее всунуть.
Дверь IE60, стены - кирпич 120 мм, что обеспечивает 0,75 часа, окно з форточкой, площадь окна соответствует кубатуре топочной.
Добавлю, что котел газовый )

----- добавлено через ~18 ч. -----
хочу уточнить - наличие двери IE60 - есть обязательным или IE30 тоже пойдет ? Просто речь в нормативе о 0,75 часа, но это касается простенков как по мне, с дверью совсем непонятно

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11 План первого этажа  _ Макет.jpg
Просмотров: 352
Размер:	265.9 Кб
ID:	140890  


Последний раз редактировалось APXITEKTOP, 18.12.2014 в 20:43.
Просмотров: 6397
 
Непрочитано 24.12.2014, 10:18
#2
EOst


 
Регистрация: 26.09.2014
Сообщений: 56


Возможно, довольно запоздало пишу сообщение, но судя по вашей схеме у вас отопление будет производиться газом, и на плане довольно сильно бросается в глаза размер окна. Оно кажется довольно маленьким и если дом на стадии проекта, то лучше сразу заложить площадь остекления побольше, для того что бы при приемке у хозяина не было лишних хлопот.
EOst вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2014, 10:57
#3
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


Раз написано что соответствует, то, вероятно, соответствует. Кто его знает, может там окно от пола до потолка.
На счет дверей и топочной в гараже, лучше бы с местными "газовщиками" потолковать - местами они весьма оригинальна трактуют нормы. ИМХО не лучшее решение - вечно в гараже фиг пройдешь, то мотоблок лежит, то канистры с бензином, а в ворота фиг выскочишь - явно ведь рольставни. Лично себе сделал вторую дверь - в огород (открывается наружу, место не занимает).
Двери поставили вообще из ДВП на четырех брусках - ни у пожарных ни у газовщиков вопросов не возникло (но то у наших...)
P.S. из-под лестницы дверь никак не вписывается?
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 11:32
#4
APXITEKTOP

архитектор
 
Регистрация: 18.11.2007
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от EOst Посмотреть сообщение
Возможно, довольно запоздало пишу сообщение, но судя по вашей схеме у вас отопление будет производиться газом, и на плане довольно сильно бросается в глаза размер окна. Оно кажется довольно маленьким и если дом на стадии проекта, то лучше сразу заложить площадь остекления побольше, для того что бы при приемке у хозяина не было лишних хлопот.
площадь окна рассчитывается в топочной из расчета 0,03 на м3 объема, у меня там с лихвой площади остекления хватает, тем паче я уже указал вопросы и это точно не о окне =).
По дверям, есть такой пункт
по СП 41-104-2000:
"4.9 Из встроенных в здания котельных следует предусматривать выходы:
- при длине котельной 12 м и менее - один выход наружу через коридор или лестничную клетку;
- при длине котельной более 12 м - самостоятельный выход наружу."

Исходя из этих нормативов - никак не вяжется с ИЖД , ибо топочная не теплогенераторная и категория помещений типа Г, В и т.д - никак не относятся к ИЖД, поэтому никак не понимаю по каким нормам могут мне запретить ставить там дверь

Последний раз редактировалось APXITEKTOP, 24.12.2014 в 11:37.
APXITEKTOP вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2014, 16:18
#5
EOst


 
Регистрация: 26.09.2014
Сообщений: 56


Да рассчитывается площадь остекления в зависимости от объема и при этом площадь остекления должна быть не менее 0.8 м.кв. при толщине стекла до 3мм .
EOst вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2015, 01:39
#6
APXITEKTOP

архитектор
 
Регистрация: 18.11.2007
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от EOst Посмотреть сообщение
а рассчитывается площадь остекления в зависимости от объема и при этом площадь остекления должна быть не менее 0.8 м.кв. при толщине стекла до 3мм .
причем тут ваша цитата известных истин из норматива, где ответы на мои вопросы , каким образом ваша цитата касается темы вопроса?
APXITEKTOP вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2015, 05:31
#7
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


А почему не можно поставить вместо окна в топочную остекленную дверь? Все будут довольны...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2015, 06:29
#8
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


APXITEKTOP, может изменить подход и определиться. Согласно СП 60.13330.2012 п.6.5.3 помещение не топочная, а теплогенераторная. Отсюда размещение и установка производится в соответствии с инструкциями завода-изготовителя (включая минимальную ширину проема).
Теперь с категорией помещения. Открываем СП.7.1333.2013 п. 6.7 и выясняем, что имеем дело с помещением категории «Г». А это либо выход наружу, либо противопожарная дверь. Вроде так.
layer вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2015, 10:52
#9
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
ибо топочная не теплогенераторная
Откуда вообще архитекторА берут эти "топочные"? У бабулек заимствуют вместе с "паровым отоплением" и "батареями"? Где эти "топочные" в нормативных документах?

СП 55.13330.2011 говорит
Цитата:
4.3 Дом должен включать как минимум следующий состав помещений: жилая(ые) комната(ы), кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная комната или душевая, туалет, кладовая или встроенные шкафы; при отсутствии централизованного теплоснабжения – помещение теплогенераторной.
В старом СНиП 31-02-2001 говорилось о помещении для теплового агрегата.

СП 41-104-2000 говорит об автономных источниках теплоснабжения.

СП 41-108-2004 говорит о теплогенераторах - источниках теплоты тепловой мощностью до 100 кВт.

Встроенным в жилой дом может быть только теплогенератор. Для одноквартирного дома, как правило 100 кВт хватает. Выше 100 кВт - уже автономная котельная, которая может быть пристроенной или крышной. Есть еще граница мощности в 360 кВт. Но никаких "топочных" в документации быть не должно. Забудьте эти детские фантазии.

Сначала надо правильно назвать и классифицировать помещение, а потом уже применять конкретные нормы.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Топочная в гараже коттеджа и противопожарная дверь

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В каком случае маятниковая противопожарная дверь дублируется металлической дверью _Анастасия_ Архитектура 8 15.12.2014 20:48
Какая ставится дверь (противопожарная или нет) в помещение вент.камеры категории "Д"? Vitaliy Kan Инженерные сети 1 28.11.2013 10:56
Противопожарная маятниковая стеклянная дверь Огурец Архитектура 5 09.10.2013 21:55
Противопожарная дверь или металлическая?? DAF Прочее. Архитектура и строительство 3 28.01.2010 17:18
Противопожарная дверь в электрощитовой внутри цеха. Мария П. Архитектура 3 30.09.2009 10:54