| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Выход из насосной АПТ по лестнице 45 град.

Выход из насосной АПТ по лестнице 45 град.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.10.2015, 18:11 #1
Выход из насосной АПТ по лестнице 45 град.
Peter063
 
Регистрация: 27.02.2006
Сообщений: 89

Насосная АПТ находится в подвале. По архитектурному заданию выход из нее осуществляется на улицу по металлической лестнице (см. вложение). Можно так сделать?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выход из насосной АПТ.jpg
Просмотров: 61
Размер:	58.2 Кб
ID:	159540  

Просмотров: 1458
 
Непрочитано 31.10.2015, 23:18
1 | #2
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Такой уклон допускается
Цитата:
СП 1.13130.2009 п. 4.4.2. Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см. Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1.
За-то высота от проступи до перекрытия примерно в середине марша вероятна недостаточна
Цитата:
4.4.4. В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств), для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.
Обслуживающий персонал будет регулярно разбивать себе голову
Alexandr_A вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Выход из насосной АПТ по лестнице 45 град.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что читают инженеры motor-serg Разное 2172 01.03.2024 09:20
Является ли выход эвакуационным vlasctelin Пожарная безопасность 17 28.09.2014 14:06
Зачем нужен выход на кровлю через чердачный люк в 97 серии? dvutavr Прочее. Архитектура и строительство 6 06.08.2014 16:31
Разве это эвакуационный выход ? Графиня Прочее. Архитектура и строительство 15 22.05.2012 14:38
Отдельный выход через общий тамбур vovan1977 Архитектура 1 27.02.2012 12:46