у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Имелось ввиду что стропила сделать балочной системой, тупо со стены на стену. Можно поставить подкос, но судя по уклону места для него немного. Морочиться с врубками (если правильно делать, а не на шурупах внахлест) дольше, по материалу не сильно будет меньше, чем цельным бОльшим сечением стропило делать особенно с учетом обрезков.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
прошу прощения не увидел конькового прогона. Тут кстати тоже вопрос, это уже не прогон, а ферма должна быть. Картинку бы от автора...
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщений: 253
|
Ерунда это. Вот в 2011 году делал, тогда же и рассчитывал. Стропила 100х200(h) шагом до 590мм и [150х200(h) шагом 960мм(под мансардные окна)], с коньковым брусом и расстоянием между мауэрлатами в свету 9,18м. Подмосковье, 11км от МКАД. Утеплитель роквул кавети баттс толщиной 200мм 4слоя по 50мм с перекрытием стыков - еле-еле проходит по расчету для МО. Контобрешетка для создания зазора min 30мм - обязательна(здесь - 40мм).
Последний раз редактировалось Abaz, 12.12.2016 в 20:40. |
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщений: 253
|
Длина стропилины - ровно 5,99 метра, далее на концах стропил со стороны карниза нашиты кобылки, один конец каждой стропилины лежит на мауэрлате, другой - на коньковом брусе. Расстояние между стенами в свету - 8,82 метра на фото №1(на фото №№[2, 3, 5] - 5,6 метра.). Да, коньковый брус - 190х320(h). Покрытие - цементно-песчаная черепица BRAAS.
Последний раз редактировалось Abaz, 03.08.2016 в 20:43. |
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщений: 253
|
Коньковый брус - из сосны, распускали на частной пилораме в Тверской области под заказ, кстати, цена за него - такая же как за куб остальных брусьев любого сечения, что-то около 6,5 тыр. за куб(осень 2011г.). Брус распускают практически любого сечения(в разумных пределах), единственное ограничение - длина не более 6,0метров. Кстати, на правом фронтоне(фото №3 в #25), - длина бруса - 7,65м(190х320), пришлось заказывать два клееных бруса.
Вес уложенной ц/п церепицы - 50кг/м.кв(при расчёте брал 60кг/м.кв.) - не такая уж она и тяжелая(по сравнению со снегом в ендовах) Цитата:
Вы заблуждаетесь, по Масквовским ме'ркам - это довольно-таки бюджетный вариант. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122
|
Надо считать не только стропила, но и коньковый брус. Не только на прочность, но и на прогибы. Лучше создать схему в пространстве, включая все деревянные элементы. Или в скаде, или в лире. Проблемой при этом будет смоделировать опоры на стены, так как такая стена не является жесткой опорой. Расчет должен делать человек, понимающий совместную работу конструкций покрытия и несущих конструкций здания. А считать отдельно стропила или отдельно покрытие на неподвижных опорах - неверно.
Последний раз редактировалось Baton, 03.08.2016 в 21:54. |
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщений: 253
|
По расчету стропил, в том числе наслонных, Шишкин, стр. 36-77 https://dwg.ru/lib/431
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- я считал в плоской постановке поперечники и основные несущие элементы кровли, с жёсткостью стен не заморачивался Последний раз редактировалось Abaz, 04.08.2016 в 07:58. |
|||
|
||||
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624
|
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122
|
Я понимаю Ваш сарказм. Но здесь Вы немного не правы. В дедовские и прадедовские времена в сложных (и не только в сложных) деревянных покрытиях под деревянные стропила ставили стойки и подкосы с опорой на чердачное перекрытие. Сейчас архитекторы и заказчики хотят иметь мансардный этаж полностью свободный от каких-либо конструкций. Отсюда и сложности. Мы, например, много раз меняли в старых домах деревянные стропильные системы на металл. Так на чердаке под сложной деревянной кровлей была куча стоек и подкосов. Заменить все это на металл, чтобы под покрытием был openspace, а кровля имела старый абрис - это просто мучение. Так же делали и деревянные покрытия в дорогих коттеджах. Та же история - хотят минимум конструкций на мансарде. Самое неприятное в этом случае - это компенсировать распоры. Отсюда и пространственные расчеты - подобрать жесткости элементов и места опирания так, чтобы не было больших распоров. Прадеды делали все проще - отсюда и сложных расчетов не требовалось. Посчитал поперечник - и все дела.
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Offtop: У меня один родственник (уже давно на пенсии) почти всю жизнь провёл в деревне. Ну так вот, он столько деревянных домов построил, что хватит на целый хутор. Про сопромат он, конечно, слышал, но никогда им не пользовался.
У него совершенно другой ход мышления. Он подбирает пиломатериалы чисто интуитивно. Или берёт, что есть, и делает с нужным шагом. Без проекта, без расчётов - без ничего. Всё на глаз и почти без гвоздей. Причём, эти дома стоят без ремонта лет по 20 в среднем. Потом у них сгнивает обрешётка и проседает кровля. Ну и всё. Перекрыл - и можно жить дальше. Все дома стоят до сих пор. Такое вот инженерное чутьё. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Я 3 года в ПОСе чалился (по-другому этот процесс не назовёшь ) . В том числе постоянно рассчитывал крепления котлованов и траншей. До блевотины. И уже к концу второго года работы я в 100% случаев знал, где какое крепление пройдёт, а какое - нет. Сначала принимал, а потом подтверждал расчётом. И если на стройке что-то обваливалось (что случалось крайне редко и по большей части из-за экономии или по причине идиотизма), я по одной фотографии мог написать техническое заключение, почему это произошло. Последний раз редактировалось Enik, 07.08.2016 в 03:27. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Поиск минимального расстояния между линейными примитивами | NEDIS | Программирование | 15 | 02.08.2017 13:48 |
увеличение расстояния между опорами ЛЭП от 110 кВ | psolster | Электроснабжение | 21 | 23.10.2012 18:36 |
Расчет расстояния между температурно-усадочными швами в ж/б конструкциях | Анастасия Филимонова | Железобетонные конструкции | 7 | 11.02.2010 13:02 |