| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Стык деревянной балки перекрытия длиной l=6750мм

Стык деревянной балки перекрытия длиной l=6750мм

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.08.2010, 12:43 #1
Стык деревянной балки перекрытия длиной l=6750мм
kRAN
 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92

Дано:

Деревянная разрезная балка чердачного перекрытия длиной l=6750мм с шагом 700мм из двух спаренных досок сечением 2х50х200. Максимальная длина пиломатериала по ГОСТ 24454-80 - 6500мм. Значит по длине балки необходим стык. Стык устроен вразбежку ввиде нагельного соединения на гвоздях (см. приложенный файл).

Вопрос:

Справедливо ли такое решение если в местах стыка момент воспринимается сечением одной доски размером 50х200мм, а поперечная сила нагелями?

Вложения
Тип файла: pdf Beam.pdf (19.2 Кб, 672 просмотров)

Просмотров: 5732
 
Непрочитано 06.08.2010, 13:26
#2
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


А одна доска несет момент?
Antony666 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2010, 14:03
#3
kRAN


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
А одна доска несет момент?
Несет. Вообще сечение с запасом, т.к. определяющим здесь яв-ся прогиб.
kRAN вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2010, 15:36
#4
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Нагели должны передавать поперечную силу с одной стыкуемой части балки на другую. Если тоже несут - то нормально.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2010, 00:40
#5
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


В расчете сечение крайних участков балки следует принять из одной доски. На прочность балки прилепыши ни коим образом не влияют. Имеет смысл их сделать только для красоты и конструктивно, чтобы на опоре балка была более устойчивой на опрокидывание.

И вообще, чутье мне подсказывает, что обратившись на лесопилку, несмотря на отсутсвие в ГОСТе, доску длиной 6750 вы сможете найти

Пусть меня поправят спецы по деревяшкам, может быть я заблуждаюсь?
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА

Последний раз редактировалось and.rey, 10.08.2010 в 00:46.
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2010, 06:36
#6
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
несмотря на отсутсвие в ГОСТе, доску длиной 6750 вы сможете найти
Стоить она будет гораздо больше-если это единичная балка, может лучше тогда клееную заложить?
Antony666 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Стык деревянной балки перекрытия длиной l=6750мм

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Удленение деревянной балки перекрытия 1-го этажа. Оптимальный вариант. at10 Деревянные конструкции 4 02.07.2009 14:57
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08