| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Выбор и установка обратного клапана

Выбор и установка обратного клапана

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.04.2016, 14:38 #1
Выбор и установка обратного клапана
barguzin
 
Регистрация: 02.04.2016
Сообщений: 3

Всем здравствуйте.
Есть дренажная труба - чугунная, диаметром 200мм (это требование). Она выводится в существующий колодец (слив грунтовых вод) и на нее нужно установить обратный клапан ("захлопка"). Этот обратный клапан устанавливается на конец трубы. По ГОСТУ есть типа такого 19ч21бр. Вес его, по разным источникам, от 20 до 23 кг... Подскажите как его устанавливать на трубе? Есть ли типовые альбомы/проекты где можно про это прочитать? Либо есть ли еще какие-нибудь захлопки, которые можно использовать с чугунной трубой???
Просмотров: 3880
 
Непрочитано 03.04.2016, 22:32
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Цитата:
Сообщение от barguzin Посмотреть сообщение
19ч21бр
Вы область применения прочитать забыли?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 09:19
#3
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Именно такой клапан применят нельзя, он просто не откроется, если память не изменят, давление открытия у него метров 10.
Я применяю другие обратники, но есть и вариант с захлопкой.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Обратник 1.jpg
Просмотров: 53
Размер:	46.3 Кб
ID:	168149  
Вложения
Тип файла: pdf Обратник 2.pdf (818.4 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: rar Захлопка.rar (985.5 Кб, 185 просмотров)
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2016, 16:59
#4
barguzin


 
Регистрация: 02.04.2016
Сообщений: 3


Прочитать не забыл, это как пример.
В типовом проекте, который мне дали - указан 18с17нж, но он для - Сред - трудногорючие (ТГ) и негорючие (НГ) вещества ))) и указано, что ставить надо на слив грунтовых вод... в документе РД 38.13.004-86, который не распространяется на линии водоснабжения и канализации. Вот так вот (((
Требование одно - это чугунная труба 200мм. И захлопку мне надо не "врезать" в трубу, а вешать на один его конец, который будет входить в колодец.
Ваш,
Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
.
обратник на 200мм чугунную трубу не знаю как и состыковать...
barguzin вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 17:25
#5
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Цитата:
Сообщение от barguzin Посмотреть сообщение
Прочитать не забыл, это как пример.
И что там пишут?
Цитата:
Сообщение от barguzin Посмотреть сообщение
В типовом проекте
Что за типовой?
Цитата:
Сообщение от barguzin Посмотреть сообщение
обратник на 200мм чугунную трубу не знаю как и состыковать
Так вон же, картинку дали: Захлопка.rar
engngr вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 22:16
#6
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от barguzin Посмотреть сообщение
обратник на 200мм чугунную трубу не знаю как и состыковать...
Я два обратника предложил, не знаю крепление которого вызвало затруднение, выложу варианты для обоих.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Переход.jpg
Просмотров: 39
Размер:	19.4 Кб
ID:	168176  
Вложения
Тип файла: pdf Фланцевый адаптер SUPA 603.pdf (230.0 Кб, 100 просмотров)
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Выбор и установка обратного клапана

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбор кабеля и автоматического выключателя потребителя лифтовая установка Vtl Электроснабжение 2 25.11.2015 14:01
Выбор в автокаде ASЪ AutoCAD 39 26.06.2014 20:19
Установка обратного клапана Лидика Технологические решения (ТХ) 13 14.11.2013 13:05
Ищу чертежи, типовые проекты по котельным с котлами КВГМ-10 Ranar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 22.01.2013 08:21
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет rzinnurov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.05.2009 15:23