Добрый вечер, коллеги! Прошу помощи в разъяснении каким образом делали изгиб подводки к отопительному прибору в высотных зданиях.
Разбираюсь в вопросе тепловых удлинений трубопроводов.
В Староверове, Сканави и далее везде имеется описание конструирования однотрубной системы, так же уважаемые специалисты тут и на abok в схожих темах упоминают про правильное конструирование врезок, без подробностей для таких как я.
В справочниках же имеется фраза "В вертикальных системах отопления подводки к приборам в большинстве случаев выполняют напрямую, однако в высоких зданиях делают специальный изгиб подводок к приборам для обеспечения беспрепятственного перемещения труб стояка при удлинении"
Так же в СП 41-102-98 имеются картинки 1, 2, 3, 4, 5
Мне никак не сообразить как же именно делают этот изгиб?

____
картинки не вложил

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 88
Размер:	14.3 Кб
ID:	174975  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 61
Размер:	9.5 Кб
ID:	174976  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 71
Размер:	19.2 Кб
ID:	174977  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 72
Размер:	15.2 Кб
ID:	174978  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 71
Размер:	21.2 Кб
ID:	174979  


Просмотров: 3230
 
Непрочитано 21.08.2016, 05:35
#2
skkkk


 
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653


Как - как? Нагревают стальную трубу горелкой и гнут на нужный угол по месту.
skkkk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2016, 14:21
#3
AlexVikh

Сети
 
Регистрация: 30.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 15
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexVikh с помощью Skype™


Нет, я имел ввиду конфигурацию этого "специального изгиба", и не смещенный ЗУ.
AlexVikh вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2016, 19:06
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Нет там никакого "специального изгиба", а есть обычные "утки". Они образуются сами по себе, из-за разных расстояний от стены до оси стояка, оси подводки, оси ниппеля радиатора. Если чугунный радиатор стоит в нише, то утки не будет. А если это тонкий новомодный - будет внутрь ниши.

Прорисуйте детально, "до мулИметра" и убедитесь. Важнее предусмотреть компенсацию удлинений самого стояка, особенно если это не однотрубный и из полимерных материалов. Там и компенсаторы могут понадобиться.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2016, 09:19
#5
AlexVikh

Сети
 
Регистрация: 30.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 15
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexVikh с помощью Skype™


Спасибо, Сергей Александрович! Я запутался что даже напился. Прошу поправьте меня, а то в дебри ушел.
Пытаюсь разобраться в «физике процесса», понимаю что вообще-то надо считать на прочность, но всеж.
Стояк высотой 30м, ∆t=80

Стальной стояк, удлинение на 29мм:
- самокомпенсируется на врезке к магистрали, НО не ставим
- 29мм считается немного (судя по справочникам) и подводки благодаря «уткам» выдерживают такое напряжение

Металлопласт (удлинение на 60мм) и полипропилен (на 120мм):
- делим неподпижными опорами на участки самокомпенсации и участки с компенсаторами так, чтоб удлинение участка не превышало 30мм
- определяем что 3см смещения для подводки допустимо

1. Стояки же удлиняются (аж до 3см) и подводки же смещаются и они кривые должны быть. Вот только в жизни то все подводки ровно проложены – или я не разобрался или мало видел?
2. На приложенном рисунке (это из СП 41-102-98) странная конфигурация подводки. Это и есть «утки» и указаны размеры которые будут воспринимать удлинение стояка?
3. Почему для полимерных трубопроводов разные компенсаторы
- то надо НО в спинку П-образного (для полипропилена указано в СП 40-101-96, а так же в рекомендациях wavin)
- то не надо НО в спинку П-образного (для металлоплистика, СП 41-102-98)
- то надо НО в центр дуги О-образного то не надо
- спинка компенсатора то мин.10D для полипропилена то 2,5r (т.е. реально маленькая) для металлопластика
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 56
Размер:	33.5 Кб
ID:	175009  
AlexVikh вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Изгиб подводки к отопительному прибору в высотных зданиях

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет на изгиб кирпичного простенка с вертикальной продольной рабочей арматурой? rvp Каменные и армокаменные конструкции 9 28.03.2015 17:08
Проблемы инсоляции в высотных зданиях. dredd726 Архитектура 1 12.11.2014 19:48
Сложный изгиб пластины Kultura ANSYS 9 15.09.2014 18:03
Нужна помощь специалиста ОВ в высотных зданиях. NRM Инженерные сети 6 26.10.2009 13:43
Арки. Устройство проездов в высотных зданиях. Тамбов Прочее. Архитектура и строительство 1 10.03.2007 22:57