| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектирование тепловых сетей. Какие опоры (жб стойки) вы применяете до 5 м?

Проектирование тепловых сетей. Какие опоры (жб стойки) вы применяете до 5 м?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.11.2018, 16:05 #1
Проектирование тепловых сетей. Какие опоры (жб стойки) вы применяете до 5 м?
мозголом из Самары
 
Самара
Регистрация: 17.10.2007
Сообщений: 1,672

Уважаемые форумчане прошу помочь с вопросом выбора железобетонных стоек для теплосети д 600 . Я нашел серии на эстакады (серия 3.015), но там стойки выше 5 метров, а что делать если высота стоек нужна 1,5- 5 метров?
Или можно на заводе заказать укороченные заказать?
Просмотров: 2683
 
Непрочитано 17.11.2018, 16:34
| 2 #2
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


а мы проектируем металлические.
PS за последние 10 лет ни одной ж/б стойки на профильных объектах не спроектировали.

Последний раз редактировалось Хмурый, 17.11.2018 в 16:48.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2018, 16:50
#3
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Или можно на заводе заказать укороченные заказать?
Можно какие угодно заказать. Но расчеты и чертежи надо будет предоставить отдельно. От завода протоколы испытаний.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2018, 17:44
#4
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
что делать если высота стоек нужна 1,5- 5 метров?
По мнению авторов серии 3.015 таких опор не должно быть?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2018, 19:56
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
По мнению авторов серии 3.015 таких опор не должно быть?
Не по мнению авторов серии, а по мнению заказчиков на серию - Госстроя России. Все серии 3ххх были разработаны под "большие" трубы - и опоры, и балки, и траверсы. Да еще для большой высоты.

В практическом проектировании гораздо чаще приходится сталкиваться с трубами малых диаметров, на низких и средне-высоких опорах. И здесь всегда приходилось самодеятельностью заниматься. Стойки делали и из блоков, и из коротких свай, и из металла. И свои собственные конструкции легких стальных ферм и всяких прочих ухищрений.

В итоге в каждом ПИ создавалась своя "серия" и ими пользовались.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2018, 09:18
#6
GogMagog


 
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Можно какие угодно заказать. Но расчеты и чертежи надо будет предоставить отдельно. От завода протоколы испытаний.
Подскажите пожалуйста, а зачем испытания то нужны в случае если ж/б колонну просто сделать короче, не изменяя диаметры арматуры?
GogMagog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2018, 09:25
#7
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Стойки делали и из блоков, и из коротких свай,
Думал про сваю, но как ее добить до нужной отметки? какой переходник делать для траверсы?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2018, 11:01
#8
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Думал про сваю, но как ее добить до нужной отметки? какой переходник делать для траверсы?
Есть сваи для опор с закладными поищите в сериях и дополнениях 3.015
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2018, 11:38
#9
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Думал про сваю, но как ее добить до нужной отметки? какой переходник делать для траверсы?
Сваю до нужной отметки (с точностью в сантиметр) и с необходимым уклоном забить невозможно. Поэтому их приходится или срезать или наращивать стальными оголовниками.

В современных условиях не имеет смысла. Это раньше, по ежегодным ТП по экономному расходу металл для таких целей применять запрещалось. Теперь можно делать что угодно.

Стойка из стальной трубы в пробуренной скважине - самое простое.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2018, 13:44
#10
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Стойка из стальной трубы в пробуренной скважине - самое простое.
Я тоже склоняюсь к такому, но в ТЗ зачем то написали сборный железобетон, а грунты -песок, тоесть сильно не набуришься без обсадной
мозголом из Самары вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектирование тепловых сетей. Какие опоры (жб стойки) вы применяете до 5 м?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Теплоизоляция стальных труб тепловых сетей lavladis Отопление 2 07.02.2013 12:23
Способы прокладки тепловых сетей Darren Инженерные сети 1 25.09.2012 06:20
Длина Тепловых Сетей г.Санкт-Петербург Dinom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 26.04.2012 09:34
Ищу сборник базовых цен на проектирование инженерных сетей mds001 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.11.2010 09:29