| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какая экспликация для полов по грунту ?

Какая экспликация для полов по грунту ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.02.2019, 21:10 #1
Какая экспликация для полов по грунту ?
Сергулька515
 
Регистрация: 19.06.2018
Сообщений: 35

Здравствуйте уважаемые форумчане ,проектируется здание жд вокзала ,не могу определиться с экспликацией пола по грунту в общественном здании ,и все сводится к тому что потом на этом полу будут стоять перегородки толщиной 250 мм не дадут ли они осадку этому полу , фундаментная плита отпадает ибо несущий остов здания каркасный , может кто предложить сделать иначе например с рандбалками и плитами перекрытия уже не по грунту , а с просветом если так конечно делается можно пожалуйста приложить чертежь сталкиваюсь первый раз с таким, спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: kursovoj_proekt_-_zheleznodorozhnyj_vokzal_30_h_18_m_v_g._stavropol.jpg
Просмотров: 112
Размер:	188.4 Кб
ID:	210567  

Просмотров: 2106
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2019, 21:23
#2
Сергулька515


 
Регистрация: 19.06.2018
Сообщений: 35


В плане взять вот такой состав Т-1 (картинку приложил)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5KSS_7-1024x743.jpg
Просмотров: 193
Размер:	55.4 Кб
ID:	210568  
Сергулька515 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2019, 00:16
| 1 #3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,732


Цитата:
Сообщение от Сергулька515 Посмотреть сообщение
на этом полу будут стоять перегородки толщиной 250 мм не дадут ли они осадку этому полу
250 мм - это уже не перегородки, а вполне себе стены (если из кирпича). Для перегородок 120 мм обычно делаются утолщения в подготовке пола с доп.армированием. А уж если зачем-то захотелось сделать 250 (может, 120 мм хватит?) то под них надо более серьезную подготовку делать, либо на мелкозаглубленные сваи ставить.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2019, 01:12
#4
Сергулька515


 
Регистрация: 19.06.2018
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
250 мм - это уже не перегородки, а вполне себе стены (если из кирпича). Для перегородок 120 мм обычно делаются утолщения в подготовке пола с доп.армированием. А уж если зачем-то захотелось сделать 250 (может, 120 мм хватит?) то под них надо более серьезную подготовку делать, либо на мелкозаглубленные сваи ставить.

Я бы рад поставить и 120 мм но у меня на устойчивость они не пройдут и рухнут 4 метра это я не знаю как зармировать то надо
Сергулька515 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2019, 02:19
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,732


Цитата:
Сообщение от Сергулька515 Посмотреть сообщение
Я бы рад поставить и 120 мм но у меня на устойчивость они не пройдут и рухнут 4 метра это я не знаю как зармировать то надо
Поставить фахверк. Или заменить кирпич на керамзитобетонные стеновые блоки - толщина будет 190 мм, по устойчивости пройдет, а по цене дешевле. Зачем склад кирпича городить?
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2019, 08:33
#6
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


250мм кирпича высотой 4м - это порядка 2,5 тонн на метр погонный даже с учётом штукатурки. При ширине усиленной полки в конструкции пола хотя бы 70см это 0,36 кг/см2. Для нормальной песчаной подготовки - ниачом. Заложите в проект нормальную гравийную подушку с послойным уплотнением и выравнивающим слоем песка, заложите усиленные пояса под стены. Укажите коэффициент уплотнения. Если строители не смогут сделать нормальную подушку, а заказчик не сможет проконтролировать цифру уплотнения, а в проекте она будет указана - то это уже не ваши проблемы. А вот городить перекрытие с неясной толщиной подполья - это уже может вызвать вопросы. Закрытые пустоты после строительства - это вообще нежелательно...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2019, 09:01
#7
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Вот такую конструкцию заложите. Она и эксплуатационные нагрузки выдержит и пергородки 250 мм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: скрин105.jpg
Просмотров: 124
Размер:	128.2 Кб
ID:	210571  
Saur вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2019, 09:43
#8
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Забавный узел, Саур. Возможно выдержит — возможно нет. Вот никаких характеристик "монолитной плиты" Ваш узел не содержит, кроме толщины в 200 мм и изображения армирования. Какое армирование, какой бетон? — Вы же понимаете, что от этого и будет зависеть, выдержит или нет. И почему надо называть подстилающий слой "монолитной плитой"?

А по сути вопроса согласна с Иваниванычем — разумнее всего сменить материал либо поставить фахверк
kobza вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2019, 12:57
#9
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Похоже что тут человек "пуговицы пришивает" а не смотрит на объект целиком.
jtdesign вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какая экспликация для полов по грунту ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 15:22
Как определить несущую способность полов по грунту stoper Обследование зданий и сооружений 9 11.08.2013 18:56
Нужна конструкция полов для балетного класса. Конструкции по СП 31 112 2004 не устраивают, начальство захвачено идеей полов из бруса в три слоя. YriiVC Прочее. Архитектура и строительство 2 05.07.2013 22:50
Гараж в условиях вечной мерзлоты , какая конструкция полов и ямы обслуживания ? Хаммер72 Основания и фундаменты 8 04.03.2013 17:55
Пивной завод устройство полов SeverPos Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.02.2011 10:35