| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно учесть взаимовлияние на основание рядом стоящих зданий

Как правильно учесть взаимовлияние на основание рядом стоящих зданий

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.02.2019, 10:20 #1
Как правильно учесть взаимовлияние на основание рядом стоящих зданий
close
 
Регистрация: 12.02.2019
Сообщений: 3

Всем привет! Столкнулись с такой проблемой: 17 этажное монолитное здание Г-образной формы разделили на 2 этапа строительства (секции), схема в приложении . Сначала будет строится одна, после сдачи в эксплуатацию вторая. Создали расчетную схему с двумя секциями и по результатам видно что в месте стыка секций сильно увеличивается осадка - следствие большой крен+большие горизонтальные перемещения секций друг на друга (больше нормативных).

Судя по результатам расчета нужно делать шпунт на 16 м глубиной или переходить на свайное основание.
У кого какие мысли, может есть какие то методики как правильно учесть влияние зданий с учетом возведения?
Пользуемся ЛИРА-САПР 2018.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: план по БиИнвест.JPG
Просмотров: 90
Размер:	101.4 Кб
ID:	210921  Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.jpg
Просмотров: 111
Размер:	184.5 Кб
ID:	210922  

Просмотров: 1602
 
Непрочитано 12.02.2019, 12:07
#2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Все правильно, нельзя так делить на этапы строительства
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2019, 12:26
#3
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Нужно каркас считать на варианты:
1. Первый этап на упругом основании.
2. Первый этап на жестком основании.
3. Второй этап на упругом основании отдельно.
4. Второй этап на упругом основании совместно с первым этапом.
5. Второй этап на жестком основании.

Строить огибающие поля армирования и по ним раскладывать арматуру.

По горизонтальным перемещениям - подумать, чтобы секции друг на друга не налезли (разнести подальше).
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2019, 14:40
#4
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Offtop: ничего не спасет от заваливания
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2019, 15:43
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от close Посмотреть сообщение
Судя по результатам расчета нужно делать шпунт на 16 м глубиной или переходить на свайное основание.
Offtop: Или подождать лет 25, чтобы изменился модуль деформации грунтов и пристраиваемое здание будет кренится в другую сторону.
Строители будут выравнивать пристраиваемое здание от этажа к этажу, а вот возведенное уже не выровнить.
Степень крена одного здания от другого будет зависить от свойств грунта и доли уже произошедшей осадки на период возведения.
А у вас в модели здания, как будто вы их краном оба взяли и на грунт посадили.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2019, 17:12
#6
close


 
Регистрация: 12.02.2019
Сообщений: 3


Всем спасибо за ответы!

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: Или подождать лет 25, чтобы изменился модуль деформации грунтов и пристраиваемое здание будет кренится в другую сторону.
Строители будут выравнивать пристраиваемое здание от этажа к этажу, а вот возведенное уже не выровнить.
Степень крена одного здания от другого будет зависить от свойств грунта и доли уже произошедшей осадки на период возведения.
А у вас в модели здания, как будто вы их краном оба взяли и на грунт посадили.
Понятно, а как это численно просчитать и смоделировать вот вопрос какой.. Сколько здание даст осадку, как оценить степень влияния с учетом возведения?
close вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2019, 17:30
#7
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от close Посмотреть сообщение
Понятно, а как это численно просчитать и смоделировать вот вопрос какой.. Сколько здание даст осадку, как оценить степень влияния с учетом возведения?
Использовать систему МОНТАЖ и моделирование грунта на объёмных конечных элементах (ОКЭ)...никаких коэффициентов постели.
UnAtom вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно учесть взаимовлияние на основание рядом стоящих зданий

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент рядом стоящих промзданий domine Основания и фундаменты 3 08.04.2012 16:33
Как правильно учесть собственный веса покрытия при сборе нагрузок hprx Конструкции зданий и сооружений 4 26.02.2012 18:44
Как правильно называются европейские нормы арх проектирования наподобие СНиП_2.08.01 – 89 - для жилых зданий, но с нормами размеров помещений и т.д.? annaarchi Архитектура 3 28.01.2012 13:48
Как правильно учесть нагрузку на перекрытие от рояля? _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 19 20.05.2009 13:08