Непрочитано 01.12.2015, 15:46 #1
В чем ошибка, очень большие усилия в колоннах
Bagira
 
инженер-конструктолр
 
Москва
Регистрация: 04.06.2008
Сообщений: 66

Набрала схему не могу понять почему большие усилия в колоннах, большие напряжения. Помогите найти ошибку.

Вложения
Тип файла: docx котельники гараж.docx (320.6 Кб, 69 просмотров)

Просмотров: 1599
 
Непрочитано 01.12.2015, 15:59
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Bagira Посмотреть сообщение
Помогите
- по фото?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 16:01
#3
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


По фотографиям только гадалки порчу снимать умеют. Схему надо, может кто подскажет. А так смотреть, анализировать. Проверьте усилия от каждого нагружения, посмотрите от комбинаций, от РСУ, может где взаимоисключения не поставили, может с размерностями чего не то
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2015, 17:21
#4
Bagira

инженер-конструктолр
 
Регистрация: 04.06.2008
Москва
Сообщений: 66


Схема
Вложения
Тип файла: rar КОТЕЛЬНИКИ1.rar (401.6 Кб, 34 просмотров)
Bagira вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 21:18
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Bagira Посмотреть сообщение
КОТЕЛЬНИКИ1.rar (401.6 Кб, 7 просмотров)
- имхо: всё неправильно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 21:41
#6
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Для начала схемку бы поправить: сопряжение балок с колоннами (местами просто нет кусков балок), дублирующие элементы (в стойке 2 элемента с 2мя разными жесткостями), перекрытие, балки перекрытия и колонны внутри каркаса не имеют общих узлов (это как раз ответ на ваш вопрос), пересечение наклонных балок - хрен там нормально проармируешь после получения результатов, ну и дальше нюансы для расчета типа ЖВ и АЖТ. В общем схему выкинуть и собрать нормальную заново будет быстрее и проще

----- добавлено через ~7 мин. -----
Посмотрите схему деформирования сразу все понятно станет
Николай Г. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > В чем ошибка, очень большие усилия в колоннах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усилия в "Таблице сечений и усилий" Leibovits Конструкции зданий и сооружений 4 18.04.2012 23:05
Очень большие нагрузки опорной части башни 70 м Agk77 Лира / Лира-САПР 5 19.07.2011 12:58
Очень большие перемещения в SCADe (сейсмика). Почему? pbykov Расчетные программы 9 26.08.2010 23:13
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41