Эвакуационные выходы и противопожарная стена в торговом зале

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.07.2016, 10:17 #1
Эвакуационные выходы и противопожарная стена в торговом зале
Dilshat
 
Регистрация: 13.07.2016
Сообщений: 3

Добрый день уважаемые форумчане!

Подскажите пожалуйста:

Имеется здание II степени огнестойкости. В этом здании планируется взять в аренду определенную площадь под:
- торговый зал (6000м2)
- производственный помещения (800м2)
- склады хранения продукции (1000м2)
- административно-бытовую часть (500м2)


Все на одном этаже. В другой части, которое не входит в нашу зону, здание двухэтажное.
Планируется устроить 2 входа в торговый зал. В обоих входах будут как раздвижные так и обычные двери. Также в противоположной части от входной группы планируется устроить два эвакуационных выхода.
В помещениях складов будет зона приемки товаров, с секционными ролл воротами, а также обычная дверь.
Помещения административно бытовой части планируется одна дверь наружу, как вход для персонала, также она будет иметь несколько выходов в торговый зал.
Производственные помещения не имеют прямого выхода на улицу, только через торговый зал или зону складов/приемки.

Интересуют несколько моментов:
1) Хватит ли двух эвакуационных выходов из торгового зала?
2) Необходимое расстояние между выходами?
3) Будут ли считаться другие выходы из здания эвакуационными? Те же входные группы в здание, вход для персонала и тд?
4) Противопожарная стена - можно ли разделить здание на площадь 6000м2, а не 5000м2? Согласно таблице 1 СНиП РК 3.02-21-2004, прим.2


СНиП РК Прикладываю, просто сам не архитектор и не пожарник. Не все понимаю.
Примерную схему торгового здания прикладываю.

Всем заранее спасибо за помощь.

Вложения
Тип файла: djvu 87___3.02-21-2004_.djvu (9.38 Мб, 33 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж1.dwg (32.9 Кб, 28 просмотров)

Просмотров: 2441
 
Непрочитано 19.07.2016, 15:56
2 | #2
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


предлагаю, например открыть какой-нибудь поисковик, например и по-аццки прозондировать местную территорию на предмет присутствия проектантов, например и дико с ними угареть
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2016, 13:34
#3
МаксКад

Архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Dilshat Посмотреть сообщение
Интересуют несколько моментов:
1) Хватит ли двух эвакуационных выходов из торгового зала?
2) Необходимое расстояние между выходами?
3) Будут ли считаться другие выходы из здания эвакуационными? Те же входные группы в здание, вход для персонала и тд?
Почитайте "СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуац. пути и выходы." В частности, часть "4 Общие требования" и "7.2 Здания организаций торговли (Ф3.1)" (Похоже, что у вас класс функциональной пожароопасности Ф 3.1). Там и про удалённость выходов меду собой, и "Наибольшее расстояние от любой точки торговых залов различного объема до ближайшего эвакуационного выхода"
Также поможет "ФЗ 123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изм. 13 июля 2015)" в частности "Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам"
Правильных вам решений!

----- добавлено через ~10 мин. -----
да, стоит почитать "СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" в частности, общие требования, и по вашему классу функциональной пожароопасности. В "СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с Изм N 1)" п. 5.4.7 и ниже- там про противопожарные стены
МаксКад вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2016, 17:58
#4
Dilshat


 
Регистрация: 13.07.2016
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от МаксКад Посмотреть сообщение
Почитайте "СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуац. пути и выходы." В частности, часть "4 Общие требования" и "7.2 Здания организаций торговли (Ф3.1)" (Похоже, что у вас класс функциональной пожароопасности Ф 3.1). Там и про удалённость выходов меду собой, и "Наибольшее расстояние от любой точки торговых залов различного объема до ближайшего эвакуационного выхода"
Также поможет "ФЗ 123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изм. 13 июля 2015)" в частности "Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам"
Правильных вам решений!

----- добавлено через ~10 мин. -----
да, стоит почитать "СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" в частности, общие требования, и по вашему классу функциональной пожароопасности. В "СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с Изм N 1)" п. 5.4.7 и ниже- там про противопожарные стены
спасибо за наводку
Dilshat вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2016, 11:00
#5
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,855


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
предлагаю, например открыть какой-нибудь поисковик, например и по-аццки прозондировать местную территорию на предмет присутствия проектантов, например и дико с ними угареть
+100500
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Эвакуационные выходы и противопожарная стена в торговом зале

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эвакуационные выходы из кинозалов непосредственно наружу KseniaSan Архитектура 3 10.01.2014 14:25
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания Evgeniya Архитектура 2 07.12.2010 11:38
Трактовка пунктов 6.2 и 6.3 СНиП 31-03-2001 (эвакуационные выходы из встроек и антресолей) keil Архитектура 2 02.03.2009 21:56
Противопожарная стена между спаренными колоннами juri18 Конструкции зданий и сооружений 9 03.07.2007 15:28