Как определить длину эвакуационного пути
Danila-master
 
Регистрация: 13.08.2013
Сообщений: 36

На планах эвакуации, как правило, пути эвакуации показываются линиями под прямым углом. Пожарные длину пути так и считают - под прямым углом. Из-за этого длина пути значительно увеличивается. Правильно ли это? В ФЗ №123 ст.89 ч.12 написано, что предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода измеряется по оси эвакуационного пути. Но ось пути может ведь быть и изогнутой? Особенно в квадратных помещениях, где человеку проще пройти по диагонали! Подскажите, прав ли я, и если да - как доказать это пожарному эксперту? Доводы, что мы не роботы и так не ходим - не помогают, нужно обоснование с ссылками на нормы.
Просмотров: 4868
 
Непрочитано 01.12.2016, 14:30
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Эвакуационный путь может быть направлен внутри помещения расстановкой мебели или технологического оборудования. Вот и нужно доказывать, рисуя пути эвакуации с учётом технологических решений.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2016, 14:33
#3
Danila-master


 
Регистрация: 13.08.2013
Сообщений: 36


Помещение условно пустое
Danila-master вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2016, 14:45
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Danila-master Посмотреть сообщение
Помещение условно пустое
Что за помещение-то такое, где ничего не предполагается вообще размещать?

Offtop: Кратчайшие эвакуационные пути идут точно не по пути чаяний крота...
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2016, 15:38
#5
Danila-master


 
Регистрация: 13.08.2013
Сообщений: 36


Ну если рассматривать конкретно мой случай - 12м до выхода из ИТП в техподполье. Но я думаю найдется масса других примеров подобных ситуаций
Danila-master вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2016, 15:51
#6
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Danila-master Посмотреть сообщение
Доводы, что мы не роботы и так не ходим - не помогают, нужно обоснование с ссылками на нормы.
На подобное могу предложить смотреть пример плана эвакуации - Рисунок В.1 ГОСТ Р 12.2.143-2002. Там путь эвакуации из помещения в коридор нарисован отнюдь не по прямоугольной траектории, а по кратчайшей. Правда этот ГОСТ уже актуализирован на -2009 и теперь там этого приложения нет.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2016, 18:05
#7
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


Этот пункт СП 118 про 12 м от выхода из ИТП - вообще не пожарные нормы, их нет в добровольном перечне к ФЗ-123
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2016, 19:15
#8
Danila-master


 
Регистрация: 13.08.2013
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
Этот пункт СП 118 про 12 м от выхода из ИТП - вообще не пожарные нормы, их нет в добровольном перечне к ФЗ-123
Как я уже писал выше, "думаю найдется масса других примеров подобных ситуаций ", расстояния до выходя есть не только для ИТП, взять к примеру п. 7.2.1 СП 54.13330.2011
Danila-master вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2016, 21:18
#9
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


ч. 12 ст. 89 ФЗ-123. Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения.................до ближайшего эвакуационного выхода, измеряемое по оси эвакуационного пути.....................
В общем, измеряйте как в реальности побежит человек
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2016, 08:57
#10
Danila-master


 
Регистрация: 13.08.2013
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
ч. 12 ст. 89 ФЗ-123. Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения.................до ближайшего эвакуационного выхода, измеряемое по оси эвакуационного пути.....................
В общем, измеряйте как в реальности побежит человек
Я тоже так считаю но вот пожарный эксперт...
Danila-master вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как определить длину эвакуационного пути

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить максимальную длину кипричных перегородок? CorpAT Архитектура 10 14.05.2016 21:49
Лира-Сапр 2013. Как правильно определить и задать расчётную длину стержней в ферме? kultiapin Лира / Лира-САПР 4 04.09.2015 13:31
Как определить длину нахлестки распределительной арматуры? Xairo Железобетонные конструкции 7 05.08.2015 13:55
Как определить требуемую длину буронабивных сваи в подпорной стене rybka501 Основания и фундаменты 5 10.10.2009 22:35
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14