| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > какой взять класс пожарной опасности стеновых сэндвич панелей

какой взять класс пожарной опасности стеновых сэндвич панелей

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.11.2012, 13:14 #1
какой взять класс пожарной опасности стеновых сэндвич панелей
Sarman
 
Инженер-контруктор ПГС
 
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135

какой взять класс пожарной опасности стеновых сэндвич панелей? К0, К1, К2 или К3?

Производитель панелей Самарский электрощит. утеплитель минвата на базальтовой основе. толщина 120мм. EI150. Размер повреждения панелей не дается.

спасибо.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/

Последний раз редактировалось Sarman, 13.11.2012 в 13:20.
Просмотров: 12703
 
Непрочитано 14.11.2012, 16:19
#2
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


панели на минвате вроде всегда были К0
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 16:39
#3
bratchikov


 
Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 126


к производителю адресуйте свой вопрос
bratchikov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 17:36
#4
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Да, многие производители пишут К0. А вот Самарские в своем ТИ не пишут, что сэндвичи соответствуют классу пожарной опасности К0. Видимо перестраховываются... Вот например согласно таблицы 6 техрегламента при К0 допускаемый размер повреждений конструкций (в сантиметрах) равен нулю. Значит, получается, что сэндвич панель при пожаре не должен деформироваться. Я в это не верю. И не стал бы давать на сэндвичи К0. Правильно ли я рассждаю?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 17:57
#5
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Да, многие производители пишут К0. А вот Самарские в своем ТИ не пишут, что сэндвичи соответствуют классу пожарной опасности К0. Видимо перестраховываются... Вот например согласно таблицы 6 техрегламента при К0 допускаемый размер повреждений конструкций (в сантиметрах) равен нулю. Значит, получается, что сэндвич панель при пожаре не должен деформироваться. Я в это не верю. И не стал бы давать на сэндвичи К0. Правильно ли я рассждаю?
бетон при пожаре вообще может рассыпаться или локально взорваться
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 18:36
#6
ИЛИ


 
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 148


Производитель панелей прилагает паспорт на свою продукцию, пожнадзор верит этому паспорту.
У производителя Вы вправе запросить результаты испытаний.
ИЛИ вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 19:14
#7
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
толщина 120мм. EI150. Размер повреждения панелей не дается.
Что-то сумневаюсь я что 120мм панели и вдруг EI150. Просмотрел несколько каталогов (заводских буклетов). Так там где по честному написано (давно работают люди и потратились на испытания, сертификаты и т.д.) так максимум - EI60. (естественно К0).
А вот для EI150 - нужно принимать панель толщиной не менее 200мм. И вот из них можно противопожарные перегородки делать..
ЗЫ: Но я бы не стал...
ЗЫЫ: Естно все это относится к панелям с утеплителем из минваты на базальтовой основе.
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2012, 01:41
1 | #8
bratchikov


 
Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 126


Уважаемый! на любом производстве существует тех.регламент и любое изделие может попасть на рынок только при наличии паспорта
Уж извините, но так устроена НОРМАЛЬНАЯ экономика и проектировщики обязаны использовать только эти данные указанные в тех.паспорте, а не гадать что да где да у кого - ну сами подумайте, в случае ЧП кому отвечать или кому сидеть. А ваш Самарский производитель здорово попахивает левым производством в заброшенном коровнике.
Уж сколько этих "производств" по России - и пенобетон, и тротуарная плитка + бордюры, и ж/б кольца, ПК плиты, ригеля, да что там говорить когда бетон приходит В15 вместо В25 - благо разницу легко определить по наполнителю, а в документах всё пучком.
Уже страшно жить в том что и из чего строится
bratchikov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > какой взять класс пожарной опасности стеновых сэндвич панелей

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой класс по функциональной пожарной опасности церкви? zver9038 Прочее. Архитектура и строительство 3 07.10.2013 10:48
Участвуют ли резервуары в определении степени огнестойкости резервуарного парка. Mikhail Прочее. Архитектура и строительство 4 19.04.2012 10:10
Класс функциональной пожарной опасности многофункционального здания Route Конструкции зданий и сооружений 5 09.06.2010 17:26
класс функциональной пожарной опасности операторной на АЗС Route Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.08.2009 10:30