Защита фундаментной части от блуждающих токов
проектирование
Москва
Регистрация: 29.11.2007
Сообщений: 311
|
||
Просмотров: 7339
|
|
|||||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Сам не в теме, если это чем-то поможет. Просто тоже интересно.
СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 29.11.2013 в 16:08. |
||||||
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
А что это за величина? Погонное сопротивление? Тогда какова площадь электрода?
Удельное сопротивление - это сопротивление , к примеру, бруска длиной 1 м и поперечкой 1 м2. Так что непонятно... Второе - постоянный ток или переменный? Третье - грунт кислый или щелочной? Четвертое - не верится в 120 вольт. Измерения как проводились? МОжет это наведенное напряжение от воздушек рядом. Потому, что тогда нафиг электростанции - понавтыкать штырей в землю незаметно и греться.Там везде земля должна быть горячей. Пятое - Вы какими приборами пользовались, стрелочными или цифровыми? Если цифровыми, то лучше все перемерять, они, как правило, часто показывают бред. С точностью невероятной, до тысячных, а ошибка в десятках целых. Это не лирика, это реальность. Шестое - если все так плохо, надо бы определить и вектор этих токов. То есть в каком направлении максимальный градиент и каково значение. Седьмое - проверьте, не работает ли электросварка на объекте . То есть, я к чему - правильно сформулированная, а, в данном случае, измеренная задача - половина решения. Tyhig, есть еще четвертый тип защиты - закоротить эти токи внешней сетью вокруг или вдоль фундамента. Последний раз редактировалось Brasero, 29.11.2013 в 16:24. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Предлагаю такой любительский метод. Подозреваю, что плотность тока утечки можно определить по определению плотности тока.
Принимается две произвольных точки, вернее наиболее удалённые грани фундамента. Допустим между ними те же 100 м. плотность тока j=I/S S - площадь всех замкнутых стержней арматуры в каркасе направленных в сторону утечки Допустим 1000 стержней площадью 10 см2, S=10 000 см2 = 1 м2. U=120 В R фундамента можно вычислить в принципе = p*l/S = 0,11 Ом·мм2/м * 100 м / 1 м2=0,11*10^(-6)*100/1=11*10^(-6) Ом. При ?!равномерном!? протекании тока через арматуру фундамента I=120/(11*10^(-6))=11*10^(6) А j=I/S=11*10^(6)/1 м2=11*10^(6) А/м2 Чего-то я где-то напортачил, но как-то так.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Мы так поступить не можем! Остановится метро во всем мире.
Вот поэтому я и сомневаюсь, что задачка правильно сформулирована. Есть, правда, одно но. 120 вольт намеряны на некоем неизвестном сопротивлении почвы. Если Вы этот участок закоротите арматурой, там ни фига напряжения не останется. Вспомните о согласовании сопротивления нагрузки и внутреннего сопротивления источника тока... Школьная физика. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311
|
Я зол...20 минут писал сообщение и браузер выкинуло...придётся заново.
Цитата:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%...BD%D0%B8%D0%B5 Принято для 1м2, поэтому одна размерность пропадает. Цитата:
Про правильность методики соглашусь с Brasero - важно понять как поле потенциалов выглядит. Осталось заказчика убедить на доп. изыскания. Хотя мне кажется Tyhig дал очень хорошие выдержки из СНИП - лучше мы на соседних объектах-аналогах реальный ток утечки измерим. Причем не штырями, а медно-сульфатным эталонным электродом.. Цитата:
Величина 10^6 меня тоже пугает, но ход мыслей мне кажется правильным. Логично использовать плотность тока, просто реальную площадь утечки невозможно определить....
__________________
Обмениваю незнание на время. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Там постоянный ток около 800 В. В википедии написано. Должен быть ГОСТ на метро.
В тоннелях заземление делается в грунт ?наверное стержнями каждые Х м по тоннелю?. Координаты заземляющих стержней должны быть у эксплуатирующей организации по пикетам длины тоннеля. Однако, если пикеты вам может и дадут, то координаты тоннеля - сложно и через ФСБ. Координаты заземления наверное можно найти по эл.м. полю наложив его на топосъёмку... Но законно ли это - не знаю. По этому поводу только что смотрел автореферат диссертации про опоры на ж.д. путях. Там говорят, что остальные способы - косвенные и могут дать ошибку 100% (что мол не будет коррозии), а верный только способ с плотностью тока утечки. Не знаю, я в электричестве лох пока что. 11*10^(6) А/м2 = 11*10^(6-2-3)=110 МА/дм2.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 29.11.2013 в 23:08. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311
|
Цитата:
Вот вы мне реально сейчас глаза открыли.....Всю жизнь думал, что там трехфазный ток , а он оказался постоянный, U = 825 В...http://www.metro.ru/library/50/450/. Век живи - век учись...Вот тут точно опасность закопана - для электрохимической коррозии от гораздо опасней. Цитата:
Для начала сделаем съемку, и нарисуем изолинии потенциалов. Потом попробуем ток утечки измерить - благо у нас по периметру котлована ж.б. буросекущие сваи есть. И с чистого шпунтового ограждения можно измерить...
__________________
Обмениваю незнание на время. |
|||
|
||||
Вопрос к гуру, возможно просматривающему эту тему, каким образом кроме недавно появившихся КИП с фильтрами и КИП с электроразрядниками защитить участок подземного газопровода с ЭХЗ параллельно следующий в 20 метрах с 110 ВЛЭП, на протяжении 500 м, каковы меры при монтаже такого участка ???
|
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
В общем пока для себя сделал такие выводы. А что автор темы ? Нашёл методику расчёта ?
Offtop: При измерениях, видимо, I=U/R=120/(50*100)=0,024 А. Напряжение - разница в потенциалах (заряде) разных участков. Это постоянная величина зависящая от тока утечки источника тока. Если проводом соединить эти участки - будут те же 120 В. Тогда при R арматуры 11*10^(-6) Ом I=120/(11*10^(-6))=11*10^(6) А j=I/S=11*10^(6)/1 м2=11*10^(6) А/м2=110 МА/дм2. Плотность тока утечки с арматуры Св. 0,6 мА/дм2 Опасность коррозии блуждающими токами существует.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Цитата:
Ток тут огромен, если верить Вашим измерениям и сопротивлению почвы. Чего то Вы вообще погрузились... Трехфазный ток потому, что два рельса плюс воздушний токопровод равняется три? Какая разница сколько времени Вы меряете? Меряйте тогда в момент прохода электропоезда. А цифровыми приборами мерять на природе не надо потому, что их схемотехника использует КМОП технологии, благодаря чему , грубо говоря, чешущаяся кошка рядом с прибором может перечеркнуть ВАш титанический труд, ибо электростатика. |
|||
|
|||||
проектирование Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311
|
Цитата:
Мы поставили конструцию. Теперь на пути тока появилось препятствие. Если бы конструкция имела бесконечно большое сопротивление, то ток бы через нее вообще бы не пошел, а предпочел ее "обогнуть" по грунту и отправился бы дальше в точку(точки) стока. Но бетон обладает неким сопротивлением, и поэтому частично ток пойдет и через него. Теперь в цифрах. U=120В, R = (50 Ом*м) * 100 м = 5000 Ом - сопротивление участка между измерительными штырями. Ток получится I= 0,024А = 24 миллиампера. Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Обмениваю незнание на время. |
||||
|
||||
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 27
|
Сделаю некропост. Согласно ПП1521 строго обязательно выполнение п 5.7 СП 28.13330.2012. По геологии в грунтах обнаружены блуждающие токи. Согласно 5.7.4 Способы защиты железобетонных конструкций от коррозии блуждающими токами подразделяются на следующие группы:
I - ограничение токов утечки, выполняемое на источниках блуждающих токов; II - пассивная защита, выполняемая на железобетонных конструкциях; Ill - активная (электрохимическая) защита, выполняемая на железобетонных конструкциях, если пассивная защита невозможна или недостаточна. Вопрос: Является ли гидроизоляция защитой от токов. Вопрос возникает с заказчиком. Либо учитывать блуждающие ток и выполнить пассивную защиту (бетон W6 и раскрытие трещин 0.2) либо принять решение, что ГИ защитит от тока. К сожалению времени окунутся в изучение информации нет, поэтому решил таким образом поинтересоваться у людей. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Zangiev
А Гугл что по этому поводу говорит? А фирма-производитель ГИ? Вообще-то посмотрите гидроизоляцию для стальных подземных резервуаров. К ней почти всегда предъявляются требования по изоляция от БТ. Знаю что ПВХ-мембраны и мембраны на основе каучука (ЕПДМ) по умолчанию являются хорошими изоляторами-диэлектриками. Что у вас за материал ГИ? |
|||
|
||||
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 27
|
гугл при быстром поиске нечего дельного не дал,а углубляться в литературу к сожалению совсем нет времени. ГИ используется grace oreorufe 300r. Меня волнует вопрос увязки гидроизоляции(даже если она изолирует) с требованиями сп28. В нем о ГИ как защите от токов нету информации. Либо я читал через пятую точку.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Защита от токов КЗ | xDionis | Инженерные сети | 2 | 04.05.2010 16:25 |
Перекрестное армирование плитной части ребристой фундаментной плиты | constructorl | Основания и фундаменты | 12 | 19.09.2008 09:07 |
Защита от блуждающих токов | тен | Инженерные сети | 3 | 29.04.2008 11:03 |