| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как запроектировать консоль 3.4 метра?

Как запроектировать консоль 3.4 метра?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.07.2017, 12:51
Как запроектировать консоль 3.4 метра?
rubson
 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 49

Прошу совета по устройству данной консоли. Сечения балки 300х500 мм верхняя арматура 6 стержней диаметром 18 мм. Балки связываю колонной, чтобы конструкция работала как рама высотой в этаж. Расчет проводил в линейной постановке или обязательно нужен нелинейный расчет. Кто проектировал подобные консоли подскажите можно ли вообще принять данную схему. Каркас здания прикладываю. Нагрузки по балке стена газобетонна по плите в конце консоли витраж

Вложения
Тип файла: pdf каркас київська.pdf (995.6 Кб, 522 просмотров)


Последний раз редактировалось rubson, 07.07.2017 в 13:31.
Просмотров: 11636
 
Непрочитано 11.07.2017, 09:59
#41
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
По прочности - да. По деформациям напрашивается в 2 раза больше.
В теории консоль длиной L с равномерной нагрузкой имеет такой же изгибающий момент, как и шарнирная балка длиной 2L. А вот прогиб у консоли МЕНЬШЕ примерно в 5/3 раз!!!
Но это при жесткой заделке консоли, которую не всегда можно обеспечить.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2017, 10:38
#42
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
МХО с колонной конструкция превращается в безраскосную ферму плюсом к надежности
и минусом по сложности армирования узлов - их трудно будет заармировать как для б/р фермы и невозможно выполнить, т.к. швы при бетонировании отсекут колонну от балки и поперечную силу узел воспринимать не будет, что автоматически аннулирует принцип б/р фермы.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2017, 11:12
#43
Искромэн


 
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 136


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
и минусом по сложности армирования узлов - их трудно будет заармировать как для б/р фермы и невозможно выполнить, т.к. швы при бетонировании отсекут колонну от балки и поперечную силу узел воспринимать не будет, что автоматически аннулирует принцип б/р фермы.
что значит отсекут?
Искромэн вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2017, 11:49
#44
~NSK~

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от Искромэн Посмотреть сообщение
Там же черным по белому написано:

1 Для консоли вместо l(вылет) следует принимать удвоенный ее вылет. 3400*2/160

Другой вопрос что:

5 При ограничении прогибов эстетико-психологическими требованиями допускается пролет l(вылет) принимать равным расстоянию между внутренними поверхностями несущих степ (или колонн).
почему 2*3400/160? Если вместо l принимаем двойной вылет консоли, то и ограничение будет 2*3400/207. Разве не так?
~NSK~ вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2017, 11:58
| 1 #45
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Господа! Кто скажет нормальное соотношение вылета к высоте балки для консоли? тут 3,4/0,5=6,8 вполне нормальное соотношение.
В моей практике были соотношения от 1/5 до ~1/8 в зависимости от нагрузки.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2017, 12:03
#46
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от ~NSK~ Посмотреть сообщение
почему 2*3400/160? Если вместо l принимаем двойной вылет консоли, то и ограничение будет 2*3400/207. Разве не так?
или вместо l ставим 3,4х2=6,8м
принимаем l/207
а ограничение прогиба принимаем по фактической длине консоли 3400/207=16.4мм

мудрено конечно, но в нормах такое встречается.
большой прогиб консоли плохо со всех сторон, он должен ограничиваться жестче чем пролетные балки.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2017, 12:31
#47
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
большой прогиб консоли плохо со всех сторон, он должен ограничиваться жестче чем пролетные балки.
что то нормы вас не поддерживают
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2017, 22:04
#48
rubson


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 49


Как на меня это более похоже на сквозного сечения балку высотой в этаж выполнена а железобетоне. мозголом из Самары верхняя консоль в виде парапета хорошее решение, благодарю
rubson вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как запроектировать консоль 3.4 метра?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Алгоритм расчета максимально возможной нагрузки на металлическую консоль Salvatore Металлические конструкции 1 24.01.2014 19:10
Эксплуатируемая консоль 20 метров - как спроектировать? Lymus Конструкции зданий и сооружений 27 14.10.2012 11:37
как правильно сделать консоль? Kika_1975 Конструкции зданий и сооружений 4 10.11.2011 13:40
консоль монолитной колонны Zydrunas Железобетонные конструкции 1 18.05.2006 18:29
Консоль в железобетонной плите Чувак Железобетонные конструкции 12 23.09.2005 10:48