| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
31.08.2010, 11:03 | #1 | |
Морозное пучение свайного фундамента
Регистрация: 17.03.2010
Сообщений: 40
|
||
Просмотров: 9291
|
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.03.2010
Сообщений: 40
|
Цитата:
Здание теплое.... Рядом построено подобное у которого поперли углы, а также крайние колонны расположенные возле ворот....... Есть вероятность, что глубже не пойдет....., буронабивные возможны только в обсадной трубе (либо методом ВПТ) - дорого...... |
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
kruz предложил интересное решение- вто только где теперь эту смазку найдешь? В НИИОСПе тот бачок давно кончился..))))..
Составее не такой уж и мудренный- можно сделать,хотя эта смазка получила бронзовую медаль ВДНХ (было такое в прошлые времена)... По-существу вопроса- просчитать пучение- если такое великое- есть решение Тютюнова В.А.о разрезке массива промерзающего грунта,есть устройство по внедрению полиэтилена со смазкой БАМ в околосвайное пространство (так заумно- а на самом деле-лопата).... Вариант с насыпью не рассматривался?
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Сообщений: 87
|
Обмаж сваи кремнийорганической жидкостью ГКЖ-94 по ГОСТ10834-76 тремя слоями или эмалью КО-198 по ТУ П-158-69 двумя слоями на глубину сезонного промерзания. Это поможет уменьшить силы морозного пучения более чем в два раза. А ещё почитай "рекомендации по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунта" там есть раздел "строительно-консруктивные мероприятия против деформации зданий и сооружений при промерзании и пучении грунтов".
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370
|
Цитата:
Гоша прав. Сейчас их не купишь и применяют дорогие пластики. Но БАМ можно и в бочке приготовить |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Цитата:
Насколько часто это на практике применялось? Поясню. Всякие подобные предложения натыкались на устойчивое сопротивление со стороны подрядчика. Прямо-таки необъяснимое до фанатизма. Может это так совпало конечно. Правда речь шла не о пучении, а защите свай от агрессивных вод (решилось все бетоном W8). |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 | terry | Основания и фундаменты | 29 | 10.06.2016 00:05 |
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. | strol1 | Основания и фундаменты | 15 | 10.09.2011 17:59 |
Расчет свайного фундамента опоры ЛЭП на морозное пучение | B@tman | Основания и фундаменты | 22 | 13.08.2010 13:12 |
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр | Шерали | Основания и фундаменты | 16 | 05.02.2008 01:37 |
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? | Инженер-геолог | Основания и фундаменты | 6 | 18.12.2007 12:11 |