В каком документе прописаны размеры помещений пищеблока для школы?
Борис Бурда
 
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 5

Подскажите в каком документе прописаны размеры помещений пищеблока для общеобразовательной школы? СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях" и некоторые др. были просмотрены, информации нет.
Просмотров: 11603
 
Непрочитано 26.06.2012, 20:45
#2
vlads


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336


СанПиН 2.4.2.1178-02 заменен на СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
Смотри СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"
vlads вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2013, 16:18
#3
Saxa1986


 
Регистрация: 02.09.2013
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от vlads Посмотреть сообщение
Смотри СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"
Но там о номенклатуре помещений, о площадях ни слова?
СанПиН 2.4.5.2409-08(2.5. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений для организаций общественного питания образовательных учреждений должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания)
Saxa1986 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 11:34
#4
Davy Jones

Никто
 
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 635


Таблица Ж15 (СОСТАВ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОЩАДЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ СТОЛОВОЙ) из МГСН 4.06-03.

Но вот вопрос, насколько московские нормы применимы вне Москвы?
Davy Jones вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 11:37
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


никак не применимы. прочитайте область применения норм.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 11:41
#6
Davy Jones

Никто
 
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 635


Forrest_Gump, исходя из какого документа тогда брать минимальные площади и состав помещений для пищеблока школ?
Davy Jones вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 11:48
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


берите из мгсн, только не заявляйте об этом в текстовой части. вот нашли проблему.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 11:51
#8
Davy Jones

Никто
 
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 635


Forrest_Gump, могут попросить обоснования принятых площадей (сослаться на норму). У меня они в техзадании прописаны, но так не всегда везет).
Davy Jones вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 12:01
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


если нет действующих норм, то и ссылаться не на что. тем более все равно нужна расстановка оборудования.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 12:05
#10
Davy Jones

Никто
 
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 635


Forrest_Gump, как я понимаю от оборудования (ТХ части) "пляшем" при соблюдении необходимых расстояний и т.д.?
Davy Jones вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 12:09
1 | #11
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от Davy Jones Посмотреть сообщение
Forrest_Gump, как я понимаю от оборудования (ТХ части) "пляшем" при соблюдении необходимых расстояний и т.д.?
Да, естественно. Но, как правило, архитектор сначала нарезает помещения, исходя из перечня, площадей и здравого смысла, потом технолог ставит оборудование. Если опыт проектирования пищеблоков небольшой, то хорошо бы аналог найти (можно и типовой советский).

Последний раз редактировалось иваниваныч, 09.12.2013 в 12:14.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 12:56
1 | #12
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,836


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Да, естественно. Но, как правило, архитектор сначала нарезает помещения, исходя из перечня, площадей и здравого смысла, потом технолог ставит оборудование.
Маразм.
ПО заданию технолога архитектор пытается нарезать планировки, а не наоборот. И сначала берется оборудование (у нас есть контора, которая готовкой занимается, она под каждую столовую дает перечень оборудования, с которым потом работает технолог и перечень необходимых помещений, в т.ч. лифты грузовые и "легковые", если столовая не на первом этаже), а потом все остальное.
В гугле куча ссылок. Вот первая попавшаяся по смыслу.
Вот еще перечень:
СНиП 2.08.02-89* “Общественные здания и сооружения”;
СНиП 2.09.02-85* “Производственные здания”;
СНиП 2.09.04-87* “Административные и бытовые здания”;
СанПиН (СП) 2.3.6.1079-01 “Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания …”;
“Нормы оснащения предприятий общественного питания торгово-технологическим и холодильным оборудованием”;
МГСН 4.14-98 “Предприятия общественного питания”.

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
никак не применимы. прочитайте область применения норм.
Причем здесь область применения? Хочет указывать, пусть указывает. Хочет применять - пусть применяет.

Последний раз редактировалось Pavel_V, 09.12.2013 в 13:03.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 13:05
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Причем здесь область применения? Хочет указывать, пусть указывает. Хочет применять - пусть применяет.
Ню-ню. Область применения указывают так, от глупости.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 13:42
#14
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
ПО заданию технолога архитектор пытается нарезать планировки, а не наоборот.
Это, в основном, в промке. В общественных зданиях, как правило, технология давно уже отработана, меняются только марки оборудования. Исключением являются только экзотические заведения типа пиццерий, суши-ресторанов и т.п. Если архитектор хотя бы пару пищеблоков полного цикла готовки спроектировал, для него не составит труда основные группы помещений разбросать. К тому же технолог не имеет представления о пожарных нормах и не определяет габариты и площади здания, в которые надо вписаться. Это, конечно, не исключает корректировок по его заданию, но грамотный архитектор должен весь процесс не хуже представлять.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 15:52
#15
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,836


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Ню-ню. Область применения указывают так, от глупости.
Это область обязательного применения, хотя все это фигня, по закону то, что не входит в список 1047-р - добровольное применение. Еще раз повторю. Если хочет проектировщик проектировать согласно требований какого-то документа, пусть он хоть сто раз (документ) отменен, НИКТО не имеет права запретить это делать. И таки да. В итоге получается, что область применения - фигня. Отменят бред с добровольным/обязательным списком, будет эта область опять не фигней. Такие юридические коллизии.

Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Это, в основном, в промке. В общественных зданиях, как правило, технология давно уже отработана, меняются только марки оборудования. Исключением являются только экзотические заведения типа пиццерий, суши-ресторанов и т.п. Если архитектор хотя бы пару пищеблоков полного цикла готовки спроектировал, для него не составит труда основные группы помещений разбросать. К тому же технолог не имеет представления о пожарных нормах и не определяет габариты и площади здания, в которые надо вписаться. Это, конечно, не исключает корректировок по его заданию, но грамотный архитектор должен весь процесс не хуже представлять.
Тогда и смысл в технологе пропадает. Тут получается, что архитектор и есть технолог. Тогда, вообще, смысл теряется в разговоре.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 15:59
#16
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
по закону то, что не входит в список 1047-р - добровольное применение
Вот скоро и узнаем, такого же мнения гос.экспертиза сейсмоопасного района или нет.
Forrest_Gump вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > В каком документе прописаны размеры помещений пищеблока для школы?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу состав помещений школы на 200 человек lovina Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 12.02.2012 09:47
Отделка помещений пищеблока DEFT Прочее. Архитектура и строительство 1 16.08.2011 08:44
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Кто и на каком этапе определяет набор помещений в производственных зданиях? Какими документами при этом надо руководствоваться? Stierlitz Архитектура 13 28.10.2010 05:00
Минимальная высота помещений гардероба учащихся? (школы) Koral Архитектура 5 02.12.2009 22:51