| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.06.2013, 21:33 | #1 | |
Щебеночная подушка в основании столбчатого фундамента
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
где-то на земном шарике
Регистрация: 13.04.2013
Сообщений: 352
|
||
Просмотров: 14450
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Это не подушка,а "мёртвому припарка".
Подушка расчитывается на давление (1-е пред. состояние), чтобы ф-т её не прорезал. Тогда по фигу подушка, только лишь пучинистость. |
|||
|
||||
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352
|
|
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
масло масляное. Если есть бетонная подготовка - я не вижу смысла делать щебеночную. Ежели бы сборный фундамент был - то тогда щебеночная подготовка пошла бы, но бетонной уже не надо было.
Какой размер фундамента в плане? Может, проектировщики перестраховались чрезмерно и сделали шебеночную подготовку как дренажик? Но в этом случае еще хуже - в пусоты между щебенкой будет поступать пульпа из суглинка (в т.ч. и из линзы скольжения в случае критических нагрузок), что может плохо сказаться на работе конструкции в целом. Так что, ИМХО, не нужна щебеночная подготовка в данном случае.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
книжки книжками - нужно нормативы смотреть (СНиП, СП, пособия к ним). Я не встречал в нормативке, что щебеночную подготовку нужно делать обязательно. Это рекомендация.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
На моей практике стоители просят под ф-т бетонную подготовку, почему - не добился от них толкого ответа. На мой взгляд - и щебень нормально, но что после (т.е. какую арматуру) на щебень ставите, т.е. просто удобство работ. |
|||
|
||||
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352
|
SergeyKonstr, бетоная подготовка дает ровную поверхность и цементное молочко никуда не утекает. Иногда на моей практике делали щебеночную подготовку до полного насыщения пропитанную битумом. Тоже понятно. Но что кроме геморроя дает щебеночная подушка под бетонной подготовкой?
|
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
В СП 45.13330.2012 говорится следующее:
"11.36. Поверхность основания, сложенного глинистыми грунтами, должна быть выровнена подсыпкой из песка (кроме пылеватого) толщиной 5 - 10 см. Поверхность песчаного основания планируют без подсыпки. Краны и другие механизмы должны располагаться за пределами подготовленных участков основания. 11.37. При возведении монолитных фундаментов, как правило, устраивают подготовку из тощего бетона, обеспечивающую возможность укладки стяжки под гидроизоляцию и не допускающую утечки раствора из бетонной смеси бетонируемого фундамента." В СП 50-101-2004 говорится следущее: "12.8.6 Под монолитными фундаментами независимо от подстилающих грунтов (кроме скальных) рекомендуется предусматривать устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм. Допускается применение щебеночной или песчаной подготовки с цементной стяжкой. Толщину защитного слоя бетона для рабочей арматуры подошвы фундаментов при этом принимают не менее 35 мм. При обосновании допускается бетонирование фундаментов без подготовки. При этом толщину защитного слоя принимают не менее 70 мм. При сборных фундаментах устраивают подготовку из песка или цементного раствора."
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
При песчаной или щебеночной подготовке защитный слой 70 мм для монолита и 65 мм для сборняка. А так бет подготовка не обязательна.
А у мачтовых сооружений проблема не в расчетном сопротивлении а в отрыве или даже в обеспечении трапециевидной реакции опоры с Рмин/Рмах>0.25 |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Все это теории. Показываю под фундаменты башен всегда или щебень или ПГС под бетонной подготовкой.
Пример: 1. Как правило СМР по башням, фундаменты, выполняют конторы "отсталые" в техническом и инженерном плане. 2. Сейчас идут работы по цифровому ТВ в Кирове, Свердловске, Перми, Иркутске - башенные позиции от 20-180м. Весна. Мучает верховодка. Дно котлованов, суглинки и глины, в гав... Бывает и на полметра. Строить надо, земля выделена именно эта. Песок этот кисель не уплотнит никогда. Только щебень - пластовый дренаж и основание одновременно. 3. Списать деньги по материалам и мероприятиям в таких условиях надо?. 4. Ну и прочая белетристика, это уже индивидуально к объекту. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Цитата:
щебень удобен для того, чтобы по нему ходить + пластовый дренаж или для работы зумпфов |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Почему еще имеет смысл показать бет.подготовку поверх грунтовой для этих сооружений:
Клоуны, типа строительная бригада, без бетонной подготовки, в отсутствие надзора - поперечную арматуру плитной части забивают прямо грунт и к ней привязывают горизонтальные сетки. Защитный слой как главный бугор решит. Как правило в момент слива бетонной смеси и попадаются технадзору. Бетон и так барахло, а с такой укладкой без подстилающего защитного слоя и подавно. Уже надоело писать письма-согласования, в нарушение СНиП и прочего, а делягам-менеджерам упаивать надзирающих. Для своих, каются и делать уже научились, согласовываю отмену. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет монолитного столбчатого фундамента по пособию | Mak | Основания и фундаменты | 17 | 09.11.2017 15:17 |
как повысить несущую способность столбчатого фундамента | kulmat | Основания и фундаменты | 12 | 29.04.2012 09:16 |
Может ли быть подушка столбчатого фундамента 900х900х300 при подколоннике 600х600???? | Потрошитель | Основания и фундаменты | 11 | 16.12.2009 10:56 |
Расчёт столбчатого фундамента | ButcheR | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 02.05.2008 21:29 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |