Можно ли не доставать обсадную трубу при обвале грунта?
Таш_КЕНТ
 
Регистрация: 18.06.2018
Сообщений: 6

Добрый день!

Сейчас делаю фундамент. Тип фундамента в поселке и окрестностях свайно-ростверковый. При бурении выяснилось, что идет сильный обвал грунта. Под глиной песок. Сваи бурим 300 на 2.5 метра. Дам предполагается небольшой, в 2 этажа из газобетона, всего 21 свая.

Сваи пробного бурения практически все засыпало, решили, буриться и тут же ставить асбестоцементную трубу. Но как я понял, что так делать нельзя, т.к. свая работает на трение. Но и трубу достать не представляется возможным, потому что песок сразу сваю засыпет.

Участок с уклоном, поэтому другой тип фундамента, тут тяжело применить из финансовых соображений.

У соседей у многих дома из кирпича или теплой керамики, стоят на сваях 250-300 мм на 1.8 метра.

Как быть мне? Можно ли заливаться в трубу и оставлять ее там?
Просмотров: 2676
 
Непрочитано 18.06.2018, 14:35
#2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385


Цитата:
Сообщение от Таш_КЕНТ Посмотреть сообщение
Как быть мне? Можно ли заливаться в трубу и оставлять ее там?
1) А куда деваться - оставляйте.
2) Участок с уклоном - возможны, теоретически и практически (от уклона зависит), какие то горизонтальные подвижки - армокаркас в трубу вставляете?
3) Рекомендую пересчитать количество свай в сторону увеличения из-за исключения или снижения работы бокового трения по зоне суглинков.
4) Для увеличения несущей способности сваи под нижним концом можно после бурения и установки трубы низ забоя присыпать втрамбовыванием щебнем с уплотнением инвентарной трамбовкой - трубой. Но это наверное исключается, т.к. бурите скорей всего вручную, и не подъемно это вручную трубу-трамбовку скидывать и поднимать. Можно конечно поставить грузоподъемный "козел", но это, со стороны, Беломорканал какой то будет....)))).
А если все таки бурит машина, то у нее есть лебедка самосброса. Тогда буровой мастер знает как и чем трамбовать забой.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 18.06.2018 в 14:45.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2018, 20:13
#3
Таш_КЕНТ


 
Регистрация: 18.06.2018
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Участок с уклоном - возможны, теоретически и практически (от уклона зависит), какие то горизонтальные подвижки - армокаркас в трубу вставляете?
Конечно!


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
А если все таки бурит машина, то у нее есть лебедка самосброса
Трактором бурили, прошли типа "плывун", до плотных грунтов, трубу обсыпали песком пролили водой и протрамбовали, стоит намертво
Таш_КЕНТ вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 09:36
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Для дачных сваек чем так ... уже делевле было бы котлован выкопать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 10:12
#5
Таш_КЕНТ


 
Регистрация: 18.06.2018
Сообщений: 6


Котлован сделали. В нем бурились.
Таш_КЕНТ вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 10:28
#6
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от Таш_КЕНТ Посмотреть сообщение
Сваи бурим 300 на 2.5 метра
Это не свая, а закопанные деньги.
Если глина/песок, то двух этажный сарай можно спокойно ставить на ленточный фундамент. В крайнем случае (если горит) - то плита.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 11:01
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Какой я косноязычный.
Тоже как раз хотел ленту порекламировать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 11:21
#8
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Если глина/песок, то двух этажный сарай можно спокойно ставить на ленточный фундамент. В крайнем случае (если горит) - то плита.
Смелые выводы на основании почти нулевых данных. Склон неизвестной крутизны, глина непонятно какая (может текучая), пески непонятно какие (может лёссовые).

По теме: не вижу особых проблем оставить трубу. Асбестоцемент поди не тефлон, а весьма шершавая штука. Трение может даже больше стать. Меня больше сам асбест смущает. Ядовитая пакость, хотя под землёй пылить не должен, но всё-таки не нравится мне это...
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 11:23
#9
Таш_КЕНТ


 
Регистрация: 18.06.2018
Сообщений: 6


Цитата:
В крайнем случае (если горит) - то плита.
Уклон на участке, лить плиту толщиной метр?
Я пытаюсь объяснить правильно ли я сделал? уже поздно чтото менять. Можно ли спать спокойно?
Таш_КЕНТ вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 11:54
#10
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Таш_КЕНТ Посмотреть сообщение
Можно ли спать спокойно?
Спи спокойно, дорогой товарищ!
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 12:12
#11
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


Цитата:
Сообщение от Таш_КЕНТ Посмотреть сообщение
Я пытаюсь объяснить правильно ли я сделал? уже поздно чтото менять. Можно ли спать спокойно?
Для этого Вы не дали никаких данных. Геологии нет (только общее описание), какой уклон - неизвестно. Плиту/ленту в метр толщиной лить необязательно - перепад выравнивается цоколем.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 12:45
#12
Таш_КЕНТ


 
Регистрация: 18.06.2018
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Спи спокойно, дорогой товарищ
Благодарю
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
какой уклон - неизвестно
35 градусов со слов прораба
Таш_КЕНТ вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 15:15
#13
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 345


Цитата:
Сообщение от Таш_КЕНТ Посмотреть сообщение
35 градусов со слов прораба

может все-таки 35% ? И то круто. С такими "данными" спокойно Вам не спать.
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 18:35
#14
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


Цитата:
Сообщение от Таш_КЕНТ Посмотреть сообщение
35 градусов со слов прораба
Ничего не перепутали?
Цитата:
Сообщение от Таш_КЕНТ Посмотреть сообщение
У соседей у многих дома из кирпича или теплой керамики, стоят на сваях 250-300 мм на 1.8 метра.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2018, 07:53
#15
Таш_КЕНТ


 
Регистрация: 18.06.2018
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
не вижу особых проблем оставить трубу. Асбестоцемент поди не тефлон, а весьма шершавая штука. Трение может даже больше стать. Меня больше сам асбест смущает. Ядовитая пакость, хотя под землёй пылить не должен, но всё-таки не нравится мне это...
Тут вот что смущает..СНиП
Цитата:
Применение свай с оставляемыми обсадными трубами допускается только в случаях, когда исключена возможность применения других решений конструкции фундаментов (при устройстве буронабивных свай в пластах грунтов со скоростью фильтрационного потока более 200 м/сут, при применении буронабивных свай для закрепления действующих оползневых склонов и в других обоснованных случаях)
Таш_КЕНТ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Можно ли не доставать обсадную трубу при обвале грунта?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли средствами компаса создать трубу как на картинке. SergeySS Компас 38 29.01.2018 12:35
Подскажите (или где можно найти) модуль упругости и коэффициент Пуассона для скального грунта? "Великий" Основания и фундаменты 4 23.07.2015 09:34
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 Tyhig Основания и фундаменты 4 27.07.2011 16:32
Выдавить кольцо в трубу можно? BM60 AutoCAD 7 23.01.2009 15:41
Нормативное сопротивление грунта. Где можно посмотреть это значение. Экологика Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 36 21.11.2008 16:55