29.05.2008, 12:33 | #1 | |
Лучистое отопление
торговля строй.мат. и газ.отоп.обор
Latvija
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 2758
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Вполне будут работать. Давно применяются. Элементарная теплотехника. И физика. Санитарно-гигиенический эффект будет зависеть от площади панелей размещения и прочих факторов.
Что смущает? Температура? А температура чуть теплого радиатора, который нагревает помещение не смущает? Здесь физический принцип - излучение. А оно прекрасно "идет" и сверху вниз, в отличие от нагретого конвекцией воздуха. Потом этим излучением (невидимым) нагреваются конструкции, оборудование, пол. Начинают вторично излучать. У человека комфортные ощущения при тмпературе 16-17 градусов такие же, как при 20. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
Если правильнее, то Zehnder. Отопление спортивных и торговых залов, производственных помещений и все под потолком (где не помешают фонарям, не электрическим конечно). Гидравлика должна быть соответствующая, иначе напрыгаться придется.
И ShaggyDoc, чего-то долго где-то пропадал. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Еще добавлю.
Излучающие панели часто являются единственным вариантом (помещение взрывоопасное, рециркуляция запрещена, места для размещения традиционных "гладких" приборов нет). По сравнению с воздушным отоплением (в т.ч. агрегатами) они действительно намного экономичнее: 1. Та же комфортность при более низкой температуре воздуха. 2. Теплый воздух не всплывает из-за неверного воздухораспределения. 3. Не тратится электроэнергия. 4. Не обязательно равномерно нагревать воздух во всем объеме огромных помещений. В проспектах все правильно написано и приведены примеры грамотного использования. За рубежом применяются очень давно. В СССР внедрялись с трудом - все не верили, что так возможно. У нас конструкции панелей (как раз с водяным нагревом) разрабатывались в лаборатории ЦНИИПРОМзданий у А.Л.Наумова. Они и методику расчета разработали, и в СНиП протолкнули. Мы внедряли подобные панели своей конструкции как раз по договору с ЦНИИПРОМзданий. На одном из заводов их ставить отказались - "не верим", "а вдруг протекеть". А на другом, после внедрения в шихтовом дворе, литейщики памятник отлить пообещали. А вот с высокотемпературными как раз сложнее. Излучение на уровне головы человека нормируется. Иначе голова болит (попробуйте спать головой к печке). Поэтому размещать их надо на большой высоте. Хотя конечно, эффективная удельная теплоотдача их гораздо выше - по законам физики зависимость от температуры в 4-й степени. Соответственно и проектировать надо тщательнЕе. |
|||
|
||||
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516
|
Закон, определяющий радиационный обмен энергией называется Стефана-Больцмана. Эпсилон на Сигма на Эф и на Т в "четвёртой". Вот и мощность потока. Т.е. свойство поверхности (степень черноты) и площадь в первой степени - прямая пропорциональность. А температура - в 4-й !!!
Вот и посудите сами, что важнее, Т-ра или развитая поверхность. Но с другой стороны, высокая температура излучателя - некоторый дискомфорт для людей. В уличных переходах, в фойе, тамбурах и т.п. часто вместо тепловых завес ставят (подвешивают к потолку) ИК излучатели. Мне нравится. Чувствуется тепло. И не противно. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.06.2008
Сообщений: 1
|
Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Отопление машинных отделений лифтов | batart | Отопление | 3 | 12.09.2007 16:53 |
Воздушное отопление - энергосбережение | solatube | Отопление | 19 | 19.03.2007 12:24 |
Энергоэффективность, теплоснабжение и отопление. | Огурец | Отопление | 5 | 24.01.2007 21:31 |
Нормирование расхода тепловой энергии на отопление. | gad | Отопление | 5 | 19.01.2007 17:49 |