| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расчёт В1 в котеджном посёлке.

Расчёт В1 в котеджном посёлке.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.07.2009, 13:20 #1
Расчёт В1 в котеджном посёлке.
Sergey_KL
 
Инженер
 
Москва
Регистрация: 12.01.2009
Сообщений: 37

Ситуация вот такая.
Имеется 3 проектируемых посёлка. Один из них уже строится, остальные два под вопросом.
сделан расчёт вот такой:
Расход воды на хоз. питьевые нужды:
1. Суточный расход холодной воды: 1427чел.х250л/сут.=356,750м3/сут;
2. Часовой расход воды: 29,98 м3/час.
3. Секундный расход воды: 10,58л/с
Расход воды на наружное пожаротушение: 10л/с.
Это на все три посёлка.
Все эти три посёлка будут питаться от одного ВЗУ.
(а вот ещё вопросик маленький. Сильно ли возрастёт стоимость ВЗУ расчитанное на 3 посёлка, вместо одного?)


Имеется проект на 1-й посёлок (140 участвок, 490 человек). Схема закольцована.
Приняты трубы диаметром 160 и 110.
Целесообразно ли использовать такой большой диаметр труб?

Вложения
Тип файла: pdf СхемаВ1.pdf (171.0 Кб, 133 просмотров)

__________________
Хочу знать то чего ещё не знаю.

Последний раз редактировалось Sergey_KL, 03.07.2009 в 15:12.
Просмотров: 2592
 
Непрочитано 03.07.2009, 18:10
#2
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Что вы народ мучаете, ни чего же не видать в вашем файле.

Вы определите категорию водоснабжения и сруз станет ясно: можно ли использовать одно ВЗУ.

Вы пишите, что расход 10 л/с на один пожар, а вы уверены, что выше двух этажей у вас строить не будут и объем строительный более 1тыс.м3 не будет? А если будут, что лучше 15 л/с. И ваша ВЗУ обеспечит расход при пожаре в 20-25 л/с

У вас я углядел тупиковые участки длиной более 200м, что не должно быть.

Касательно диаметров - так по расчету, кстати, у вас водопровод высого или низкого давления при пожаре?
Вложения
Тип файла: rar СхемаВ1.rar (751.2 Кб, 114 просмотров)
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 13:20 Расчёт В1 в котеджном посёлке
#3
liberakatnem

Rossiya
 
Регистрация: 02.06.2009
Rossiya
Сообщений: 2


Они и должны быть максимальны в заделке.Вы уверены что с размерностями не напутали?
liberakatnem вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2009, 14:27
#4
Sergey_KL

Инженер
 
Регистрация: 12.01.2009
Москва
Сообщений: 37
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от liberakatnem Посмотреть сообщение
Они и должны быть максимальны в заделке.Вы уверены что с размерностями не напутали?
это вы про что?!
__________________
Хочу знать то чего ещё не знаю.
Sergey_KL вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 14:37
#5
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779


Про моменты. Ошибся человек тредом, чего не бывает. Или доску сглючило.
engngr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расчёт В1 в котеджном посёлке.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчёт приямка, каким методом расчитывать такую схему Mr.Merlin Конструкции зданий и сооружений 5 06.06.2013 13:44
Расчёт ребристой плиты перекрытия 6 X 12 Core84 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.06.2009 22:55
Расчёт естественного освещения по графикам Данилюка zuze Прочее. Архитектура и строительство 11 04.05.2009 22:33
Расчёт инверсионной кровли на всплытие Зяблик Конструкции зданий и сооружений 17 26.09.2008 07:46