| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.07.2009, 13:20 | #1 | |
Расчёт В1 в котеджном посёлке.
Инженер
Москва
Регистрация: 12.01.2009
Сообщений: 37
|
||
Просмотров: 2592
|
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Что вы народ мучаете, ни чего же не видать в вашем файле.
Вы определите категорию водоснабжения и сруз станет ясно: можно ли использовать одно ВЗУ. Вы пишите, что расход 10 л/с на один пожар, а вы уверены, что выше двух этажей у вас строить не будут и объем строительный более 1тыс.м3 не будет? А если будут, что лучше 15 л/с. И ваша ВЗУ обеспечит расход при пожаре в 20-25 л/с У вас я углядел тупиковые участки длиной более 200м, что не должно быть. Касательно диаметров - так по расчету, кстати, у вас водопровод высого или низкого давления при пожаре? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Расчёт приямка, каким методом расчитывать такую схему | Mr.Merlin | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.06.2013 13:44 |
Расчёт ребристой плиты перекрытия 6 X 12 | Core84 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.06.2009 22:55 |
Расчёт естественного освещения по графикам Данилюка | zuze | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 04.05.2009 22:33 |
Расчёт инверсионной кровли на всплытие | Зяблик | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 26.09.2008 07:46 |