| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.06.2009, 17:04 | #1 | |
Прокладка силовых и контрольных каблей по воздуху.
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 10366
|
|
||||
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 10
|
Ну 1. он идет и накладными скобами по фасадам.
2. В тех. задании четко указана марка кабеля. Не сменить. Сформулирую вопрос по четче: меня интересует как и на что будет крепиться несущий трос. И какими муфтами (или еще чем) будут крепиться кабеля к несущему тросу. Мои соображения: Крепление к фасаду К фасаду креплю дюбелями стальную консоль к ней креплю трос анкерным зажимом PA 1500 Пойдет? Последний раз редактировалось WOL4OHOK, 17.06.2009 в 18:37. |
|||
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Как будем защищаться от солнечных лучей? Так кабель долго не протянет. Как-бы молниезащита не понадобилась... Талрепом сегодня натянул в струну, а завтра солнышко подогреет, и трос провиснет. А послезавтра мороз, и анкер выдернет. Я бы сделал подгрузку несущего троса тяжестью, см на провода железной дороги
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 10
|
Цитата:
|
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Вот Vova правильно заметил - кабель не предназначен для открытой прокладки и состарится он от воздействия ультафиолета и кольцами будет отслаиваться, особенно КВВГнгLS. Меняйте на СИП смело и нагло и не мучайтесь - сразу же найдете все необходимые узлы и зарисовки и пр. в виде целых серий и вся арматура есть для крепления и натяжения и пролеты просчитанные. В общем одни плюсы, а тем, кто в танке разъясняйте, что в таком виде кабель на воздухе провисит очень не долго, так как не имеем защиты от ультафиолетового солнечного излучения.
|
|||
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Груз от фонаря кг 20-40, если бронир. кабель на нем. Ролики можно взять с каталога вв. арматуры для ВЛ. Я на ОРУ 750 все, что можно повесил на подгруженных оттяжках, сам изобретал, и все прекрасно работает.
У нас множество кабелей подвешено на тросах между столбами, кабели прикрыты кожухами, снизу не разглядеть, какими. Приеажайте в NY посмотреть |
|||
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387
|
Почитай про расчёт проводов и тросов на ВЛ. Посмотри ПУЭ, в частности табл. 2.5.7. А тянуть в струну - зачем?
А менять контрольный кабель КВВГ на СИП ? Где такой возьмете - 14 жил? Если СИП - то сечение должно быть не менее 25 мм2 (ПУЭ п.2.4.14), не круто будет на светофор? КВВГнг-LS и ВБбШв устойчивы на открытом воздухе: http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=40 , http://www.elcable.ru/product/branch/mark.html?mark=12 Последний раз редактировалось mak#, 18.06.2009 в 21:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
А он всегда будет виноват:
Заложит те кабели и так как хочет заказчик - виноват в том что не предупредил. Полезет изменять ТЗ - виноват в том, что полез не в свое дело. Его дело проектировать, а не откаты с поставок перекраивать. Так если огребать и так и так, то зачем делать лишние телодвижения? В первом случае хоть железная отмаза будет: ДЕЛАЛ ВСЕ ПО УТВЕРЖДЕННОМУ ТЗ! |
|||
|
||||
Электроснабжение Регистрация: 12.01.2009
Moscow, Russia
Сообщений: 487
|
Скиньте ТУ.
Интересно, где (в каком городе) бронированный кабель по воздуху можно пустить. У нас в провинции кругом одни СИПы намотаны. Если что-то с воздуха будет падать полгорода без электричества останется |
|||