Непрочитано 17.06.2009, 17:04 #1
Прокладка силовых и контрольных каблей по воздуху.
WOL4OHOK
 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 10

В соответствии с выданными ТУ, вынужден прокладывать силовые и контрольные кабеля по воздуху. Крепление металлического (несущего) каната происходит как от фасадов здания, слуховые продухи чердаков, так и от светофорных стоек различного диаметра. Может кто помочь уже готовыми зарисовками узлов крепления, или же хотя бы на словах (пальцах ) объяснить как лучше это сделать. Металлический несущий трос уже выбрал. Интересует именно крепеж.



Силовой кабель: ВБбШв 4х6 (бронированный)
Контрольный кабель: КВВГнг LS 14х1,5.

Длинна пролетов от 15м до 50м.

В пучке возможен как один силовой (контрольный) кабель, так и силовой + 3 контрольныйх.
Просмотров: 10366
 
Непрочитано 17.06.2009, 17:21
#2
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


А зачем по воздуху бронированный? Масса больше и увеличение нагрузки на несущий трос?
mak# вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2009, 17:51
#3
WOL4OHOK


 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 10


Ну 1. он идет и накладными скобами по фасадам.
2. В тех. задании четко указана марка кабеля. Не сменить.

Сформулирую вопрос по четче: меня интересует как и на что будет крепиться несущий трос. И какими муфтами (или еще чем) будут крепиться кабеля к несущему тросу.

Мои соображения:

Крепление к фасаду К фасаду креплю дюбелями стальную консоль к ней креплю трос анкерным зажимом PA 1500

Пойдет?

Последний раз редактировалось WOL4OHOK, 17.06.2009 в 18:37.
WOL4OHOK вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2009, 23:41
#4
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


Пойдет, если твой диаметр троса он зажмет. Можно трос зажать и клыковыми зажимами
А с другой стороны поставь талреп для окончательной вытяжки троса.
mak# вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 01:50
#5
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Как будем защищаться от солнечных лучей? Так кабель долго не протянет. Как-бы молниезащита не понадобилась... Талрепом сегодня натянул в струну, а завтра солнышко подогреет, и трос провиснет. А послезавтра мороз, и анкер выдернет. Я бы сделал подгрузку несущего троса тяжестью, см на провода железной дороги
Vova вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 09:12
#6
WOL4OHOK


 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Как будем защищаться от солнечных лучей? Так кабель долго не протянет. Как-бы молниезащита не понадобилась... Талрепом сегодня натянул в струну, а завтра солнышко подогреет, и трос провиснет. А послезавтра мороз, и анкер выдернет. Я бы сделал подгрузку несущего троса тяжестью, см на провода железной дороги
Хм про солнышко не подумал.... =) Думаю что при длинне троса в 15 метров это не так кретично, а вот при 50 это уже имеет смысл. Есть соображения как выбирать утяжеления или что почитать грамотное что бы разобраться?
WOL4OHOK вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 20:10
#7
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Вот Vova правильно заметил - кабель не предназначен для открытой прокладки и состарится он от воздействия ультафиолета и кольцами будет отслаиваться, особенно КВВГнгLS. Меняйте на СИП смело и нагло и не мучайтесь - сразу же найдете все необходимые узлы и зарисовки и пр. в виде целых серий и вся арматура есть для крепления и натяжения и пролеты просчитанные. В общем одни плюсы, а тем, кто в танке разъясняйте, что в таком виде кабель на воздухе провисит очень не долго, так как не имеем защиты от ультафиолетового солнечного излучения.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 20:23
#8
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Груз от фонаря кг 20-40, если бронир. кабель на нем. Ролики можно взять с каталога вв. арматуры для ВЛ. Я на ОРУ 750 все, что можно повесил на подгруженных оттяжках, сам изобретал, и все прекрасно работает.
У нас множество кабелей подвешено на тросах между столбами, кабели прикрыты кожухами, снизу не разглядеть, какими. Приеажайте в NY посмотреть
Vova вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 21:21
#9
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


Почитай про расчёт проводов и тросов на ВЛ. Посмотри ПУЭ, в частности табл. 2.5.7. А тянуть в струну - зачем?
А менять контрольный кабель КВВГ на СИП ? Где такой возьмете - 14 жил?
Если СИП - то сечение должно быть не менее 25 мм2 (ПУЭ п.2.4.14), не круто будет на светофор?
КВВГнг-LS и ВБбШв устойчивы на открытом воздухе: http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=40 , http://www.elcable.ru/product/branch/mark.html?mark=12

Последний раз редактировалось mak#, 18.06.2009 в 21:37.
mak# вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2009, 09:12
#10
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


LS на открытом воздухе зачем? просто КВВГнг хватит, а то и просто КВВГ
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2009, 22:23
#11
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от WOL4OHOK Посмотреть сообщение
В пучке возможен как один силовой (контрольный) кабель, так и силовой + 3 контрольныйх.
А здесь только меня смущает выделенный фрагмент?

А по поводу выбора кабелей да и такой прокладки: Заказчик сильно хочет, так пусть получит. Если он дурак, то это его проблемы...
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2009, 17:23
#12
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от Main Urod Посмотреть сообщение
АЗаказчик сильно хочет, так пусть получит. Если он дурак, то это его проблемы...
Помните, была такая тема: Всегда виноват проектировщик
Vova вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2009, 00:32
#13
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Помните, была такая тема: Всегда виноват проектировщик
А он всегда будет виноват:
Заложит те кабели и так как хочет заказчик - виноват в том что не предупредил.
Полезет изменять ТЗ - виноват в том, что полез не в свое дело. Его дело проектировать, а не откаты с поставок перекраивать.
Так если огребать и так и так, то зачем делать лишние телодвижения? В первом случае хоть железная отмаза будет: ДЕЛАЛ ВСЕ ПО УТВЕРЖДЕННОМУ ТЗ!
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2009, 01:21
#14
teoretik24

Электроснабжение
 
Регистрация: 12.01.2009
Moscow, Russia
Сообщений: 487


Скиньте ТУ.
Интересно, где (в каком городе) бронированный кабель по воздуху можно пустить. У нас в провинции кругом одни СИПы намотаны. Если что-то с воздуха будет падать полгорода без электричества останется
teoretik24 вне форума  