Как уменьшить расход стали на нетиповую раму производственного корпуса?
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
СССР версия 2.0
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 11,068
|
||
Просмотров: 20981
|
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
wvovanw, у меня SCAD. Могу в акаде накидать... или в карандаше))
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
60Ш1 можно заменить на двух- или четырёхветвевые колонны. Это даст может и 1%, но даст.
Можно поднять фундамент на пару метров. Высота колонны уменьшится, сечение уменьшится. Можно выполнять раскосы изнутри здания в низ колонны вписывая их в схему установки станков. Но это доп. фундаменты. Можно просто сделать колонну переменной высоты/ширины/толщины сечения. Не 2 сечения, а, скажем, 6. В советское время оптимизировали уточнением зон работы крана. В прочих зонах применяли напольный транспорт. Выяснялось по книге, что часто кран можно сделать не на всю длину цеха/склада...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Накинул
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Цитата:
Цитата:
Так делают. Но не для этого типа расчетных схем.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Цитата:
Про раскосы забудь. Это я уже бред пишу. Вряд ли у тебя оборудование через 50 лет будет стоять там же, где сейчас и оно длиной 5 м.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
крокодил, просили ферму из гнутья. При относительно небольшой высоте фермы для гнутика критичны схождения элементов в узлах решетки. Потом просили минимум элементов. Заказчик - из бывших.... достаточно соображающих металлистов
----- добавлено через ~1 мин. ----- В моем соображении ферму собрать из 2-х одинаковых полуферм с затяжкой....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Скад в данный момент мне не доступен. Приведите РСУ для нижней части колонны и расчетную длину по программному расчету при загрузке ее Dmax. Какое перемещение от ветра и крана?
С первого взгляда несколько завышен вес ограждающих и кровли - типичное значение не превышает обычно 40 кг/м2 Что у Вас за промпроводка 50 кг/м2 ? В торговых центрах этот показатель при мощной вентиляции и системах кондиционирования при доскональном просчете не превышает 25 кг/м2 Откуда столько пыли? Рядом Новороссийский цементный комбинат ? Последний раз редактировалось IBZ, 07.03.2017 в 12:58. |
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Игорь Борисович, приложил документы.
Стандартная мягкая кровля с возможной заменой утеплителя, верхнего ковра. Взял с запасом 50 кг/м2 с коэф. над. по наг-ке 1.2 Промпровдока - ОВ, ВК, ТС, обвязка колонн трубами, размещение кабельных лотков, возможно легких крышных вентиляторов.... тоже с запасом. Эксплуатирующие организации часто запускают сети транзитом через корпуса - ибо меньше проблем, не надо тянуть эстакаду в обход. Пыль.... Новорос далеко)) но о пыли договаривались заранее. Сейчас посмотрел - немного ошибся с коэф. надежности по нагрузке - у меня 1.2, надо 1.3
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 118
|
Защемить колонну еще и в другом направлении. Подвести под конец консоли стойку можно?
И чего это сварное сечение не даст выгоду? Цех то очень длинный? Со связями по торцам и покрытию действительно может быть полегче. А так сложно давать советы не зная по какому критерию не проходит сечение и как развязана колонна из плоскости (например, сколько там уровней распорок? можно же и балочный двутавр поставить). И вообще только в металлоемкости рамы вопрос? а другие конструкции? Так можно попробовать шаг рам увеличить, что, скорее всего, даст выгоду, но появится фахверк, которого раньше не было (или прогоны из прокатных станут прутковыми). |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Не посмотреть скадовский файл.
Сделай прогоны из гнутья черного или оцинковки.... Сейчас прокат балочно-швеллерный дорогой Колонны я бы то же сварные попытался сделать (дешевле было бы с нынешними ценами), но не все варят Сейчас швеллер 40-й 100 000 стоит за тонну - жесть! |
|||
|
|||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Она всё же больше в плоскости работает по устойчивости.
Тахиг имел ввиду составное... сварное если погонять - может дать. Сварной двутавр. 60 м. Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
не работает? или скада нет? Гнутьё под прогоны замкнутное? Или гнутый швеллер? Оцинковку.... это надо чей-то Z брать.... то есть от производителя.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
wvovanw, у меня относ по осям аж 1250.... пролет 19000, а мостовик 16500. Прикинь! Такая консоляка..... Она, зараза, просаживается.... ладно мостовик не тяжелый - я 5.0-нник брал с запасом.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
wvovanw, места мало.... под стойку под подкрановый путь....
----- добавлено через ~1 мин. ----- Хмурый, спасибо! Я понимаю. Я оставляю запас по разным ситуациям от 0.7 до 0.9, средний 0.8 - то есть 20% на запас.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Эскизный проект производственного комплекса в Санкт-Петербурге. | А5 Девелопмент | Поиск исполнителей | 0 | 22.01.2016 14:31 |
При обследовании фундаментов группы зданий на объекте (производственный объект: здания КПП, котельной, производственного корпуса ...) нужно ли писать отдельный отчет на каждое здание? | BACCbIP | Обследование зданий и сооружений | 1 | 01.06.2015 13:24 |
Молниезащита производственного корпуса | aan | Электроснабжение | 4 | 07.05.2014 14:07 |
Подбор стали для вертикальной подвески и круглой стали | Дмитрий Дисяев | Металлические конструкции | 2 | 14.04.2012 21:43 |