| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.03.2017, 20:35 | #1 | |
Нужен совет по устройству ригелей и перекрытия
Регистрация: 20.03.2017
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 5976
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
предполагаю, что 12,7 - это полная длина, а не пролет ригеля? колонны ведь не только по краям такого длинного ригеля? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2017
Сообщений: 20
|
Ригеля 12.5м промежуточно опираются на колонны.Тоесть ригель длинной 12.5 метра опирается не на две а на большее количество колонн.Просто между первым и вторым этажом такое же устройство перекрытия и колонн а нагрузки естественно больше,вот я и подумал,что нагрузки от крыши значительно меньше и можно уменьшить размеры от проектных.Просто конструктор чтобы не напрягаться не стал делать расчёты и уменьшать количество бетона и сделал тоже самое и для перекрытия с ригелями ,что между вторым этажом и крышей.Монеты же не из его кармана. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
учитывая, что передача всей нагрузки от крыши, скорее всего, предполагается на ригели, плиту можно сделать тоньше. в общем, не видя проект, советовать что-то = гадание на кофейной гуще. обратитесь к проектировщику, за небольшую плату Вам сделают расчет, это окупится сэкономленным бетоном и арматурой |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 112
|
Без размеров дома в крайних осях трудно понять по описанию расположение ригелей и сейсмопоясов. Или это одно и тоже?
Какие размеры ячеек перекрытия, которые образуются ригелями и сейсмопоясами? У вас дом - коробка 12,7х7,8, и все это разделено на две части ригелем 7,8? Что опирается на кладку а что нет? От этого зависит арматура в ригелях и их требуемое сечение. Когда говорим кладку, имеем ввиду все что заложено толщиной примерно от 20см. Все что меньше считайте что перегородки и на них не должно опираться ваша плита. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.06.2017
Сообщений: 3
|
Добрый день.
Обращаюсь за советом к профессионалам: Ригель по центру дома. Размер 250х400, каркас: арматура 16мм, скобы 8мм. с шагом 200мм. Ригель опирается на две колонны 250х250. Высота 2,7м. Колонны по углам. Примыкают к стенам из газобетона. Расстояние между колоннами 4м. На ригель опираются деревянные балки перекрытия. Другой серьезной нагрузки на него нет. Вопрос: можно ли оставить пролет 4 метра и не ставить еще одну колонну по центру ригеля. Извиняюсь за терминологию и возможные неточности в описании вопроса. Буду благодарен за любые советы. |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,201
|
Для ответа нужно знать расположение арматуры 16 в сечении - типа 2 сверху две снизу на расстоянии 40мм от грани, какой пол по перекрытию, расстояние между ригелями, на которых лежит перекрытие, какой тип помещения предполагается на перекрытии. К примеру, нормативная нагрузка на коридоры - 300кг/м2, на жилые помещения -150кг/м2, а если джакузи туда поставить, то вообще по расчету.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.06.2017
Сообщений: 3
|
Спасибо за ответы.
Арматура 4 шт. Расстояние 40мм от грани. Все верно. Пол - доски, ламинат. Ригель - один по центру (делит ширину пополам, по 4 метра.). Тип помещений на втором этаже - две комнаты. Стена между комнатами каркасная, стоит практически над ригелем по все длине (4 метра). |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
недавно считал на 6 м неразрезная балка, пролеты по 3 м сечением 400х400 с таким же армированием, нагрузки - плиты ПК 63 с двух сторон, прошла на пределе, хомуты на опорах чаще ставил.
Один пролет да по дереву хз в общем.) |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Не хочется колонну по-середине ставить и сократить пролет до 2м? Откуда такое желание? На чем основано? На чем основано армирование? Еще смущают колонны 250х250... Это полная хрень... В жб меньше 400х400 не колонна, хотя бы по культуре строительного производства. Если нагрузки совсем жалкие, то хотя бы 300х300. Предложу вам заказать конструктору сделать расчет тыс. за 10 например вашего перекрытия и спать спокойно. Где его взять? Форум то вы нашли, найдете и конструктора.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 28.06.2017
Сообщений: 3
|
Именно так, TNemo. "Автор без образования сам себе домик строит". )) Не дом, а домик. Все правильно.
От заказа расчетов никто и не отказывается. Но, желание спросить предварительно на форуме у тех, кто с образованием - на мой взгляд вполне нормально. Информации много не бывает. Спасибо всем за участие и ответы. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужен совет по перекрытиям одноэтажного общественного здания | DJ.Rin | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 17.04.2015 14:49 |
Выбор специализации. Очень нужен совет. | Kirill.905 | Профессии и трудовые отношения | 24 | 23.04.2014 13:49 |
Меняю перекрытия в старом фонде. Нужен совет! | Brubord | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 01.08.2011 09:14 |
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. | valerij_konstr | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2009 13:15 |
Я конструктор, нужен совет Архитектора по устройству окон | ХОТЯБЫЧ | Архитектура | 15 | 01.09.2008 15:51 |