Дорогие форумчане!
Обращаюсь с просьбой подсказать как поступить в следующей ситуации. Имеется балкон в кирпичной многоэтажке. перекрытие - пустотка 3700*1200. один конец опирается на стенку, другой необходимо опереть на консольную балку. Балку рассчитал в скаде. узел заделки запроектировал. Провел расчет на равновесие данной конструкции.. и он меня сильно смутил... Подскажите как поступить в данной ситуации? И имеет ли вообще право на существование этот узел??? Критику приветствую! Фалы прилагаю. этаж 16-й. выше чердак 2.6м. + парапет 1.2. Стена 380 кирпич 150 утеплитель 120 кирпич

Вложения
Тип файла: doc РАВНОВЕСИЕ DWG.doc (40.5 Кб, 526 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
Узел-8 DWG.dwg (2.06 Мб, 4195 просмотров)
Тип файла: rar РАСЧЕТ В СКАДЕ DWG.rar (620 байт, 239 просмотров)
Тип файла: doc Балка отчет АрБат DWG.doc (112.0 Кб, 346 просмотров)


Последний раз редактировалось RuSSel_86, 19.10.2011 в 08:49.
Просмотров: 9638
 
Непрочитано 19.10.2011, 11:05
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Перемудрил. Момент в заделке раскладываешь на Q1 и Q2. Q1 сравниваешь с удерживающей силой (от с.в. перекрытия и вышележащей защемляющей кладки) с коэффициентом 0,8. Да, еще - вес защемляющей кладки можно брать с учетом "захвата" соседних участков (под 40 градусов к вертикали от распределительной площадки)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2011, 11:09
#3
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
с коэффициентом 0,8
Почему 0.8?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2011, 11:13
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Почему 0.8?
Из Линовича.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2011, 14:17
#5
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Из Линовича.
Это, безусловно, уважаемый автор. Однако в данном случае думаю лучше руководствоваться СНиПом "Нагрузки и воздействия".

Примечание к табл.1
[IMG]http://s017.***********/i416/1110/de/66f27902819f.png[/IMG]
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 07:20
#6
RuSSel_86


 
Регистрация: 19.10.2011
Сообщений: 8


Спасибо за неточность с коэффициентом. Учту. по поводу распределения нагрузки под 60 град к горизонту слыхал, учту при более детальном расчете. но меня интересует правильно ли я определил плечи и центр тяжести, относительно которого они берутся. для опорной реакции балки я брал треугольную эпюру, получилось что сосредоточенная сила находится на расстоянии 370/3=123 мм. от края несущей стены, но по каменному снипу это расстояние берется не более 7 см. что касается плиты перекрытия, то там все ок. - 10 см опирание на металл, и того 100/3=33 мм. Стена соответственно по центру. Правильно ли я сделал что посчитал плечи относительно точки приложения реакции от балки??? т.е. 123 мм. от края стены.
RuSSel_86 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Жесткий узел заделки жб консольной балки в кирпичную стену

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Узел примыкания балки к балки металл dextron3 Металлические конструкции 78 27.04.2009 12:02
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу wetr Железобетонные конструкции 20 08.08.2008 12:34
Покритикуйте узел опирания балки на жб колонну Aндрeй Железобетонные конструкции 12 26.02.2008 13:40