Ильнур, выполнил перерасчет рамы.
Эпюры получились в целом, пропорционально похожи... Далее назначил комбинации и указал их в параметрах расчета устойчивости... Верхней границей поиска задал значение "5" Получил одну форму потери устойчивости "S" от одной из комбинаций. ПО ЭТОЙ ФОРМЕ ВЕРХНИЙ УЗЕЛ УЛЕТАЕТ НА 1000 ММ по Х. В целом стержень стержень выглядит, как консоль по табл 30... Не значит же это что на всю колонну принять 2??? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Это не 1000 мм, а 1000 единиц, для описания формы (ординат кривой). От 0 до 1000.
В-общем, Вам надо учиться, учиться и учиться - темы про мю в СКАД на форуме есть в изобилии. Сейчас у Вас наиболее неустойчив правый раскос, его нужно поверить при мю=1 и все. Для верности еще можно поверить нижний участок левой колонны при мю~3,4 (к Lфиз=3,55 м). Это для проверки через фи. Для проверки по предельной гибкости мю=2 для всех участков. Устойчивость других участков стоек не вызывает каких-либо сомнений при устойчивой нижнего участка левой. Т.е. можете принять мю до 3,4. Это все - в плоскости. Далее комментировать изложенное не буду. Поверьте на слово - у Вас колонны сверхустойчивы. То бишь сильно недогружены на сжатие.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Ильнур, спасибо!
как начал, не могу остановиться ----- добавлено через ~1 ч. ----- Ильнур, Откуда взялось это значение? Увидел элемент... порылся в книге карпиловского, действительно, 1000 - описание формы потери устойчивости.... сделал отчет в разделе документирования по свободным длинам от комбинации по этой форме.... там приводятся значения, насколько я понимаю в направлении I min? Последний раз редактировалось E_winner, 07.12.2017 в 10:41. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Шарнир около узла 1800 создает ГИС.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 20.11.2015
Сообщений: 23
|
Это конструкция открытого распределительного устройства 110 кВ. Узел 1800 это узел крепления жёсткой ошиновки (труба) к опорному изолятору. Жёсткую ошиновку и изоляторы я смоделировал чисто для облегчения сбора нагрузок от них (вес. ветер) на несущие элементы стальной конструкции.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Ваш СКАД Вам разве не сообщил об ГИС?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Ну, это ничего, исправимо. Те ведь СОВСЕМ не умели читать. Не говоря писать. Они не выписывали газет. Они не ставили подписи. Так жили...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
И это... есть какие-то расцентровки мелкие - это осознанно?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 61
|
Цитата:
Блин это рука дрогнула( блин вот касяк! не должно быть так! Ильнур, а узел стойки как лучше решить, чтобы расцентровка осей была минимальная, я планирую уголками (от верхнего пояса к нижнему) с торцов решить, чтобы раскосам не создавать помех. Как Вам такое решение? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Недопонял систему...каких торцов?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да блин я не вижу ферму, схему давно уже снес, пояс и решетки из трубы что ли и уголковые стойки сбоку пояса что ли?
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |