Как правильно приложить нагрузки к схеме навеса из поликарбоната (считаю в Лире 9,4)
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 7479
|
|
||||
проектирование Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343
|
Да и сам поликарбанат задан ...?
Модуль упругости сотового поликарбоната = 235000 т*м2 Плотность огромна, ошибетесь когда зададите собственный вес конструкций. Высота действительно 32мм.? Для снижения эффекта указанного breeze, наоборот применяют фиктивную пластину с возможно более малой толщиной и мизерным модулем упругости. А воощее согласен с breeze, нагрузку посчитать в "ручную" и в узлы. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 23.09.2009
Украина Донецк
Сообщений: 62
|
Лучше по моему нагрузки от поликарбоната и все остальные задать на прогоны. Для прогонов назначить 3 расчетных сечения, чтоб можно было объединить в конструктивный элемент. А что это за шарнир по UX на прогонах? По нижнему поясу ферм распорок не хватает. На трос можно шарниры поставить, хотя это не принципиально. Узкий край фермы ... сварщики вас проклянут . (углы очень острые).
Да и еще в 3м загружении непонятно что, надеюсь это не ветер. Зачем такой толстый поликарбонат? |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 14
|
Archerxxx/ ежели не поставить шарниры, то прогон воспринимается как не разрезная балка, коей он не является (или тебе не понравилось направление?). От узкого края убежать не могу, ибо внешний вид уже согласован. в 3-ем: к сожалению это ветер (ума не приложу как правильно приложить толстый карбонат хочет мой ген, попробую уговорить на 16.
И ещё вопрос: какие посоветуете фундаменты под колонны. Там метра 3 насыпного грунта. Один конструктор кричит, что надо закапываться на глубину промерзания, а я что-то сомневаюсь. заранее спасибо. Последний раз редактировалось smirniy, 14.10.2009 в 16:20. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 23.09.2009
Украина Донецк
Сообщений: 62
|
Шарниры на прогонах поменяйте на UY. UX это вращение вокруг оси X элемента. Раскос в ферме в последней узкой секции уберите, он там не нужен, а внешний вид без него лучше. А насчет ветра советую подумать т.к. по СНиП далеко не так. Я так понял там правый край к стене существующего здания крепится, тогда это скорее всего схема 10 приложения 4, но может ближе к 9 или 11, совет: задайте несколько взаимоисключающих ветров. Ветер прикладывается перпендикулярно к поверхности, так что для удобства нужно повернуть местные оси прогонов.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно задать крановые нагрузки? (Scad) | Fag | SCAD | 34 | 07.06.2019 09:52 |
Как выглядит правильно оформленный расчет в Лире (советы профи) | dextron3 | Лира / Лира-САПР | 68 | 10.02.2011 12:08 |
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? | CAD | Расчетные программы | 10 | 03.10.2007 16:06 |
Как правильно смоделировать балку в Лире? | art | Лира / Лира-САПР | 27 | 19.08.2007 21:07 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |