Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление жб колонн стальной обоймой в деформационном шве

Усиление жб колонн стальной обоймой в деформационном шве

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.07.2015, 13:26 #1
Усиление жб колонн стальной обоймой в деформационном шве
kim1690
 
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 65

Добрый день! считаю усиление жб колонн стальной обоймой в каркасе 8этажного здания. Возник вопрос в усилении колонн, стоящих рядом (расстояние между колоннами 20-40мм) в деформационном шве. есть решение (во вложении схематично), но как включить в работу швеллеры не знаю. может кто-то что-нибудь посоветует? усиление углеволокном заказчик не одобряет.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: деф. швы.jpg
Просмотров: 649
Размер:	77.4 Кб
ID:	152533  Нажмите на изображение для увеличения
Название: деф.шов разрез.jpg
Просмотров: 618
Размер:	66.7 Кб
ID:	152534  

Просмотров: 10061
 
Непрочитано 01.07.2015, 13:48
#2
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от kim1690 Посмотреть сообщение
как включить в работу швеллеры
Ни как не включите.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2015, 09:01
#3
kim1690


 
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Ни как не включите.
а при приварке швеллеров к опорному уголку в верхней и нижней зоне? ну и соответственно с зачеканкой МБР
kim1690 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 06:10
#4
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от kim1690 Посмотреть сообщение
а при приварке швеллеров к опорному уголку в верхней и нижней зоне? ну и соответственно с зачеканкой МБР
Усиление стальными обоймами хорошо подходит для кирпичных колонн и простенков. Т.к. коэф. Пуассона у кирпичной кладки значительно больше, чем у железобетона. Усилиние ЖБ колонн стальными обоймами эффективно при небольшой степени перегрузки. И вообще, я слабо верю в то, что продольные уголки можно заставить работать на сжатие.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 07:11
#5
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Вот вариант включения в работу элементов усиления
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усиление колонн.png
Просмотров: 992
Размер:	174.2 Кб
ID:	152672  
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 10:17
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


рекомендации по усилению разделяют 2 типа обойм - собственно обойма и преднапряженные распорки. Обойма (насколько я понял) - считается как самостоятельная колонна, полностью забирающая нагрузку, а из функций жб колонны только остается уменьшение расчетной длины ветвей обоймы. Усиление же распорками снимает часть сжимающей нагрузки и, соответственно, по растянутой грани не работает - потому односторонняя распорка для крайней колонны моногоэтажного здания , скорее всего, не подойдет
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 10:29
#7
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Обойма (насколько я понял) - считается как самостоятельная колонна, полностью забирающая нагрузку, а из функций жб колонны только остается уменьшение расчетной длины ветвей обоймы.
Не верно. Обойма увеличивает несущую способность материала колонны за счет его обжатия (стеснения поперечных деформаций), при этом колонна продолжает в полной мере выполнять свои функции, но с более высокими прочностными характеристиками бетона.
Если же на конструкции усиления непосредственно передается вертикальная нагрузка, то это уже распорки.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 10:31
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Если же на конструкции усиления непосредственно передается вертикальная нагрузка, то это уже распорки.
Чей-то сразу распорки. Отчего нельзя посмотреть на это, как на внешнее армирование? ))) Которое воспринимает как раз избыточную нагрузку для колонны.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 12:20
#9
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Отчего нельзя посмотреть на это, как на внешнее армирование? ))) Которое воспринимает как раз избыточную нагрузку для колонны.
Можно и так сказать. Я хотел обратить внимание на принцип работы обоймы (обжатие) и элементов, которые непосредственно воспринимают вертикальную нагрузку.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 12:31
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Я хотел обратить внимание на принцип работы обоймы (обжатие) и элементов, которые непосредственно воспринимают вертикальную нагрузку.
Тогда вопрос знатокам, как учесть эффект обоймы (обжатия тела колонны) в расчетах? Как подобрать внешнюю арматуру я еще знаю. Но как учитывается в числах эффект обоймы - без понятия.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 12:58
#11
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Но как учитывается в числах эффект обоймы - без понятия.
В формуле есть слагаемое в скобках, которое потом умножается на площадь кладки (исходное сечение элемента). Я считаю, что это и есть увеличенное значение R кладки, в данном случае.
Поправьте меня если я не прав.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Обойма.png
Просмотров: 708
Размер:	396.7 Кб
ID:	152725  
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 13:25
#12
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Не верно. Обойма увеличивает несущую способность материала колонны за счет его обжатия (стеснения поперечных деформаций), при этом колонна продолжает в полной мере выполнять свои функции, но с более высокими прочностными характеристиками бетона.
Может и увеличивает, но, по крайней мере "В рекомендациях по проектированию усиления..." эффект обжатия при расчете (может - в запас) никак не учитывается. А написано только
Цитата:
Сообщение от Рекомендации по проектированию усиления...
Усиление металлическими обоймами и предварительно напряженными распорками

3.62. Металлические обоймы разрешается учитывать в работе только при наличии упора их в перекрытия и в случае приварки к опорным закладным деталям.
3.63. Расчет усиления железобетонных элементов стальной обоймой осуществляется как для самостоятельной системы по СНиП II-23-81*, но гибкость продольных элементов принимают с учетом их упора в железобетон в местах расположения поперечных планок.
Если между обоймами из металла и железобетонной колонной имеются зазоры (например, в случае расположения на колонне большого числа коммуникаций), то расчет обоймы осуществляется полностью в соответствии со СНиП II-23-81*.
3.64. Предварительно напряженные распорки разгружают колонну на величину, равную созданному в распорках усилию сжатия.
Для предварительного напряжения ветвям распорок дается уклон, величина которого в зависимости от требуемого предварительного напряжения определяется по графику (см. рис. 59). При этом упорные башмаки будущей распорки (обоймы) должны быть до предварительного напряжения установлены на раствор (бетон) класса не менее В15.
3.65. Расчет предварительно напряженных распорок производится по главе СНиП II-23-81* с гибкостью ветвей, определяемой по расчетной длине ветви от места перегиба до точки упора в бетон. При этом необходимо учитывать коэффициент условий работы gsr5 = 0,9.
3.66. После передачи обжатия распорки могут рассчитываться по полному поперечному сечению, так как ослабленные места (надрезы) восстанавливаются привариваемыми накладками.
3.67. Распорки можно рассматривать как самостоятельные разгружающие конструкции, если к моменту усиления на колонну действует полная нагрузка. В этом случае нагрузка Fv, воспринимаемая распорками, равна:
Fv = ssp Acb, (62)

где Acb - площадь поперечного сечения распорок.

3.68. Для центрально-сжатых колонн расчет распорок осуществляется в соответствии с п. 3.60 Рекомендаций. При этом распорки рассматриваются как дополнительная арматура со своим расчетным сопротивлением. Устанавливать распорки в растянутой зоне сечения колонн не рекомендуется, а если они установлены, то в расчете их учитывать не следует.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 13:36
#13
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Вы совершенно верно говорите. Но все это относится к распоркам (в моем понимании). То есть это элементы, которые воспринимают вертикальную нагрузку и не влияют на работу колонны (снимают часть нагрузки с колонны, но не меняют характеристик колонны).
Обойма (в моем понимании) должна работать по другому принципу. Сдерживать поперечные деформации бетона (кладки) и за счет этого увеличивать их прочностные характеристики. Например в трубобетонных конструкциях внешняя оболочка из металлической трубы является обоймой для бетона внутри трубы, за счет чего увеличиваются его прочностные характеристики.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 13:44
1 | #14
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,156


Обойма увеличит несущую способность колонны, только если её сделать с преднатягом поперечных планок. Если посчитать поперечные деформации сечения колонны при достижении предельных сжимающих напряжений в колонне, то видно, что для кирпичного столба поперечные деформации составляют десятые доли миллиметра, по этому для них усиление обоймами прокатывает. Для железобетона поперечные деформации уже идут в сотые доли миллиметра, по этому теоретически надо обеспечить идеальное прилегание обоймы к бетону, что бы она заработала. В реальности такое можно обеспечить только приклейкой обоймы к предварительно прошлифованному бетону, с последующим преднатягом (обычно термическим) соединительных планок при их приварке к обоймам. Для 99% строителей это - фантастика, по этому обоймы для железобетона штуки бесполезные, и после "усиления" всё держится на запасах в исходной конструкции.
Подпорки штуки более предсказуемые, их и надо применять.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.

Последний раз редактировалось Denbad, 03.07.2015 в 14:05.
Denbad на форуме  
 
Непрочитано 03.07.2015, 14:14
#15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
по этому теоретически надо обеспечить идеальное прилегание обоймы к бетону, что бы она заработала.
конечно.
когда стальная труба заполняется бетоном, ее можно считать обоймой, стесняющей поперечные деформации. А для существующей колонны навешиваемая металлическая обойма, скорее всего, будет лишь дополнительной нагрузкой
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 03.07.2015, 15:18
#16
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Вот вариант включения в работу элементов усиления
Миниатюры
*
Красивые картинки
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 15:23
#17
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,158


http://dwg.ru/dnl/7364
Онуфриев Н.М. Усиление железобетонных конструкций промышленных зданий и сооружений. 1965г.
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2018, 00:52
2 | #18
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Немного некропостинга.
Вот тут ЦНИИПРОМЗАДНИЙ вполне себе усиливает колонны уголками, называя это обоймой. Передают на уголки только то, что "не влезает в колонну".
Вопрос про усиление в деформационном шве.
В моем варианте необходимо усилить одну колонну из двух расположенных в 50мм по разные стороны шва. Если усиливать уголками - открыт вопрос с огнестокостью - шов не замонолитишь, не заштукатуришь же? Или за последние годы сдвинулся с мертвой точки вопрос защиты огнезащитными красками?
Если усиливать обетонированием - как обеспечить анкеровку дополнительной арматуры в плите перекрытия? В фундаментную плиту можно засверлиться и вклеить, а в перекрытии не хватит длины анкеровки.

Последний раз редактировалось Poreth, 24.09.2018 в 01:01.
Poreth вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление жб колонн стальной обоймой в деформационном шве

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Сетка ЖБ колонн 6х6 в подземной автостоянке irwave Железобетонные конструкции 3 18.09.2007 08:52
Усиление ж.б. колонн Assol Железобетонные конструкции 26 26.06.2007 13:27