Непрочитано 16.10.2017, 15:42
Как центрировать прогон в узле фермы?
de-Esterado
 
Тула
Регистрация: 10.07.2015
Сообщений: 60

Добрый день, товарищи!

Что-то торможу и никак не могу найти, как правильно разместить прогон и уголок на верхнем поясе фермы.

Хочу понять как тут расположить соединение уголка и прогона, чтобы нагрузка передавалась на центральную ось колонны или в центр узла фермы??

Для этого нужно центр тяжести уголка сопоставить с осью? Или ц.т. прогона? Или вообще ц.т. всего этого соединения?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
прогон.dwg (258.7 Кб, 255 просмотров)

Просмотров: 7368
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2017, 11:33
#21
de-Esterado


 
Регистрация: 10.07.2015
Тула
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Угол решётки с поясом должен быть не менее 30 градусов из условия провара.
Я вас услышал. Попробую как-то повлиять на изменения решётки в КМ. Может чего и получится

----- добавлено через ~31 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Это вы по этой формуле посчитали?
Да считал по этой формуле. Усилие в опорном раскосе 8 тонн. Сечение нижнего пояса 80х4, раскосов 50х4. Угол равен 18 градусам. По формуле если взять катет 4 мм, бэтта 0,7 (например считая, что варить будут ручной сваркой) и Rwf = 18 получается 0,176 < 1. То есть швов хватает за глаза по расчётам.
Но тут возникает вопрос, а можно ли считать, что нагрузку понесут только продольные швы и один поперечный, который возле стойки? То есть не учитывать шов в труднодоступном месте, где острый угол.
Или же от качества поперечного шва в остром углу будет зависит то, как будут работать остальные швы?
de-Esterado вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2018, 11:06
#22
alexey_641


 
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 51


Добрый день!
Помогите не разобрался с правильным размещением прогона. Подскажите, по какому варианту (см. вложение) должен быть размещен прогон (металлический швеллер) относительно осей пересечения элементов решетки фермы из ГСП? Или существует другой правильный вариант?
Вложения
Тип файла: pdf узлы размещения прогона.pdf (43.0 Кб, 126 просмотров)
alexey_641 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2018, 11:08
#23
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


alexey_641, без разницы. На точность расчета и общую работу влияния не оказывает. Если это не диссертация.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2018, 11:15
#24
alexey_641


 
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 51


ФАХВЕРК, Спасибо Вам! Не диссертация это
alexey_641 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2018, 11:22
1 | 1 #25
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


alexey_641,

Offtop: И мы катимся вниз по наклонной
С точки зрения высших сфер.
Молодежные группировки
Берут с нас дурной пример.
Где воспитательный фактор?
Где вера в светлую даль?
Эй, металлист, пошли их всех на...
И жми на свою педаль!
даль.
Все это рок-н-ролл!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2018, 11:50
#26
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


А как конкретно крепится этот прогон к ферме? Сварка, опорный уголок с болтами? Я к тому, что нагрузку на ферму у вас передаёт не прогон, а место его крепления к ферме. Хотя величины смещения и правда ни на что не влияют...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2018, 12:29
#27
alexey_641


 
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А как конкретно крепится этот прогон к ферме?
Через опорный уголок с болтами. Швеллер крепится к уголку через болты, расположенные в стенке швеллера.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: крепление прогона.jpg
Просмотров: 120
Размер:	126.4 Кб
ID:	206275  
alexey_641 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2018, 12:46
#28
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
узлы размещения прогона.pdf (43.0 Кб, 16 просмотров)
- причём тут ЦТ? Тогда уж о центре изгиба надо говорить. Центрировать надо по вертикали (если это не ветер). Нагрузка приложена на верхнюю полку, оттуда её и надо переносить на узел фермы.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2018, 12:54
#29
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А как конкретно крепится этот прогон к ферме? Сварка, опорный уголок с болтами? Я к тому, что нагрузку на ферму у вас передаёт не прогон, а место его крепления к ферме. Хотя величины смещения и правда ни на что не влияют...
У вас угол в первом сообщении и во втором не сходится. Причём сильно. В первом варианте сильное скатывание...
При такой разнице углов опорная часть работать будет по-разному, при больших углах вес прогона ложится на опорный уголок и передаёт нагрузки через уголок, при пологом - через нижнюю полку швеллера и частично - через стенку уголка. Так или иначе, второй вариант мне видится более правильным с точки зрения фактического направления усилий от прогона в опорной части.
Но при таких углах появляется ещё и момент от опорного уголка (вряд ли значительный...), плюс необходимы растяжки посередине прогонов...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2018, 13:44
#30
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
при больших углах вес прогона ложится на опорный уголок и передаёт нагрузки через уголок
Думаю всё зависит от способа раскрепления прогона из плоскости, не всё так очевидно.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2018, 14:31
#31
alexey_641


 
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
У вас угол в первом сообщении и во втором не сходится
Второй чертеж приложен в качестве узла крепления прогона. Угол верхнего пояса как на первом чертеже. Спасибо за помощь (век живи, век учись).
alexey_641 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как центрировать прогон в узле фермы?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите, пожалуйста, разобраться в том как правильно задать в SCAD 11.5 совместную работу плоской рамы и фермы Anna_Asakyra SCAD 8 25.03.2016 08:53
Связи в опорном узле фермы Олег86 Лира / Лира-САПР 9 17.07.2015 17:43
Узел опирания фермы на подстропильну ферму Jrec Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2012 16:06
Сбор нагрузки от фермы PUH238 Конструкции зданий и сооружений 2 02.03.2012 10:02