Цитата:
Вобщем принято решение считать по новым нормам. Сижу, изучаю. Буду текущий проект пересчитывать |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
2 IBZ:
Обязательно! Это первое, на что должен смотреть эксперт. Вы можете "играть" с узлами "сколько душеньке угодно", но в варианте, представленном в экспертизу конструктив должен соответствовать расчету. Если внешне решения совпадают, то производится уже численная оценка соответствия (анкера, плита, накладки, швы и т.д.) Впрочем, какие узлы обязаны быть досканально разработаны на стадии "П" так и остается вопросом, который каждый эксперт трактует по-своему. Свой подход к этому вопросу я изложил в разделе "Конструктивные расчеты" Допустим узел, выполнен на сварке. А в расчетной схеме шарнир. Все требуемые деформации в пределах СНиП. Внешне конструктив "не соответствует"(в кавычках!), потому что может воспринимать момент, но в то же время обеспечивает угол поворота по расчетной схеме "шарнир". Какое замечания будет к такому решению? Внешнее не соответствие? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Несоответствие принятого решения узла расчетной схеме!
Странные у вас вопросы. Замена шарнира на жесткий узел влияет не только на перемещения. Первый вопрос - как вы посчитали жесткий узел не имея момента? |
|||
|
||||
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299
|
Несоответствие расчетной схемы конструктивной очень опасно внезапным разрушением узла и, как следствие, возможным обрушением конструкции. Можно, конечно, порассуждать об образовании "пластического шарнира" вместо конструктивного и, в некоторой степени, исключения "внезапности", но что-то не хочется.
__________________
Строил, - знаю |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
И проблем никаких нет - задаете граничные параметры и программа сама находит, где образуется пластический шарнир в системе - делов то. |
|||
|
||||
Как минимум, второй раз наблюдаю в данной теме полное исчезновение сообщения, отнюдь не своего. Модератеры, может поясните?
|
||||
|
||||
Регистрация: 24.06.2010
Сообщений: 35
|
Здравствуйте!Оформляю первый раз отчет для экспертизы фермовой дымовой трубы.
Хочу спросить у опытных проектировщиков: 1.В чертежах КМ для экспертизы надо представить условную схему с усилиями и реакциями. Усилия надо все перечислять или достаточно только продольных усилий? 2. Если максимальные усилия (М,Мк,Q,N) возникают в разных элементах, то надо в них и указывать? Эксперт сказал, что достаточно будет схемы только одной грани фермы...(приложила схему нижней секции) 3. По опорным реакциям :указывать и силы и моменты?У меня они только внизу будут...между секциями получается. надо только продольные усилия указать и изгибающий момент от нагрузки? 4. Правильно ли будет эти опорные реакции взять из скада как нагрузки от фрагмента схемы? Заранее большое спасибо! |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
не совсем понятно что такое "фермовая дымовая труба". Может решетчатая вытяжная башня дымовой трубы?
1. Поскольку речь идет о ферме думаю можно ограничиться продольными силами в стрежнях. 2. если мы говорим о стержневых элементах то там значимых моментов быть не должно. 3. Насколько я понимаю моментов быть не должно, а вот горизонтальные реакции надо указать. 4. Да правильно, по загружениям. Последний раз редактировалось 13forever, 05.08.2011 в 12:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.06.2010
Сообщений: 35
|
приложила расчетную схему трубы=)Надеюсь она не слишком мелкая получилась...
По второму вопросу: из скада я вытаскиваю максимальные усилия в элементах. В каком-то будет максимальное N, в другом М.. Принципиально ли указывать эти усилия именно около того элемента, где они возникают?Или можно перечислить около одного, имеющего такое же сечение? если указывать только продольное усилие, то понятно... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
kizen, Вы приложили СКРИН расчетной схемы. НУЖНА СХЕМА - т.е. файл. Тогда можно что-то определенное сказать. Если есть возможность - приложите.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
У меня проверочная схема такая: вбиваю что-то в Эксель.
Сверху пишу откуда взял (какой нормативный документ или справочник) 1 - самая левая колонка обычно свободна (на всякий случай) 2 - пункт данного нормативного документа или номер формулы 3 - текстовое описание что делаю 4 - "изображение" формулы 5 - сама формула Может служить и расчётной табличкой, и ответом кому-то, и даже методичкой для студентов. Часто выручает. Игорь Борисович, спасибо за создание темы. Код HTML:
пособие 2005 к СП 52-101-2003 прямоугольные сечения ед. изм. обозначение величина примечания
при армировании только сжатой и растянутой граней. симметричное армирование
характеристики сечения:
высота см h 50
ширина см b 50
защитный слой (от поверхности бетона до наружной грани арматуры) см Щ 5
"расчётный" защитный слой (от поверхности бетона до центра арматуры)
а = 0.5*Ø + Щ а 6.8
а´ = 0.5*Ø + Щ а´ 6.8
рабочая высота сечения по оси "X"
h0 = h - a см h0 43.2
рабочая высота сечения по оси "Y"
b0 = b - a см b0 43.2
бетон:
В25
расчётное сопротивление сжатию (по табл. 2.2) кг/см2 Rb 148
γb1 (только постоянные и длительные) γb1 0.9
γb2 (бетонные) γb2 0.9
γb3 (бетонируемые в вертикальном положении) γb3 0.9
расчётное сопротивление сжатию (при учёте γbi) кг/см2 Rb 133.2
модуль Юнга кг/см2 Eb 306000
арматура:
А500С
расчётное сопротивление растяжению кг/см2 Rs 4430
модуль Юнга кг/см2 Es 2000000
расчётное сопротивление сжатию кг/см2 Rsc 4080
растянутая:
угловая:
диаметр мм Ø1 36
количество стержней шт n1 2
площадь растянутой арматуры
As = n1*3,14*(Ø1*0,1)^2/4 см2 As 20.35
сжатая:
угловая:
диаметр
Ø1´ см Ø1´ 36
количество стержней
n1´ шт n1´ 2
площадь сжатой арматуры
As´ = n1´*3,14*(Ø1´*0,1)^2/4 см2 As´ 20.35
площадь всей арматуры
As tot = As + As´ см2 As tot 40.69
площадь бетона "брутто" (площадь всего бетона в поперечном сечении)
Аbr = b*h см2 Аbr 2500
площадь бетона "нетто" (площадь всего бетона минус площадь арматуры)
A = Аbr - As tot см2 A 2459
к-ент армирования
μ = As tot/Abr μ 0.0163
отношение модулей Юнга арматуры к бетону
α = Es/Eb α 6.54
μ*α μ*α 0.106390588
X усилия в направлении h (ось X):
от вертикальных нагрузок
всех:
Nv кг Nv 350000
Mv x кг*см Mv x 1000000
от постоянных и длительных
NL кг NL 300000
ML x кг*см ML x 800000
от горизонтальных нагрузок (ветровых):
Nh x кг Nh 1000
Mh x кг*см Mh x 200000
момент от вынужденных смещений (температурных)
Mt x кг*см Mt x 0
полный расчётный момент
Mηx = Mvx*ηvx + Mhx*ηhx + Mtx кг*см Mηx 1316654
отношение расчётной длины к высоте сечения
L0/h
момент от всех вертикальных и ветровых нагрузок
Mx = Mv x + Mh x кг*см Mx 1200000
усилие сжатия от всех вертикальных и ветровых нагрузок
Nx = Nv + Nh кг Nx 351000
моменты относительно растянутой арматуры:
от всех вертикальных и ветровых нагрузок
M1x = Mx + N*(h0 - a´)/2 кг*см M1x 7588200
моменты относительно растянутой арматуры:
от постоянных и длительнх нагрузок
M1Lx = ML + NL*(h0 - a´)/2 кг*см M1Lx 6260000
к-ент учёта влияния длительного действия нагрузки
φL x = 1+ M1Lx/M1x φLx 1.824965077 φL < 2
эксцентриситет
e0x = Mx/N см e0x 3.4188
eax = h/30 см eax 1.7
принял e0 x см e0x 3.418803419
δex = e0x/h δex 0.068376068 δe > 0,15
δe x, min δex, min 0.15
принял δe 0.15
гибкость элемента для расчёта по вертикальным нагрузкам
λv = L0v/h λv
жёсткость железобетонного элемента в предельной стадии
формула 3.89 Dx = Eb*b*h^3*(0.0125/(φLx*(0.3+δex)) + 0.175*μ*α*((h0 -а´)/h)^2) кг*см2 D 47981604362
условная критическая сила от нагрузок с индексом "v" для вычисления к-ента ηvx
формула 3.87 Ncr vx = π^2*Dx/(L0 vx)^2 кг Ncr vx 4859872
тн Ncr vx 4860
условная критическая сила от нагрузок с индексом "h" для вычисления к-ента ηhx
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Прошу форумчан подписанных на эту тему принять участие в http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=900292#post900292 , т.к. ветка приведенная в ссылке имеет самое прямое отношение к экспертизе стальных конструкций. Будет просто замечательно если автор темы выскажет своё веское мнение как эксперт.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Вроде как в экспертизу расчеты можно и не отдавать? Их же передают только по дополнительному требованию?
Какие именно расчеты и на какие сооружения требует экспертиза? Интересует по разделу КР, там ведь очень много расчетов может понадобиться, кроме прочностных, есть еще масса - освещенность, утепленость, паропроницаемость и т.п. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
Присоединяюсь!
ДолжОн же быть какой-то нормативный документ? Типа - "инсоляцию допускается не считать, если..." ?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
Нету нормативного документа. Что касается инсоляции, то её допускается не считать, если вокруг нет затеняемых зданий с нормируемой инсоляцией и не нормируется в проектируемом. Освещённость - обычно по требованию в сомнительных случаях. Теплотехника входит в энергопаспорт - надо считать по умолчанию.
|
|||
|
||||
Спасибо за тему. В первый раз буду оформлять расчеты на экспертизу, почитать - полезно!
Не все прочитал! А может напишет кто нибудь в личку. Как можно обойти требование экспертизы предоставить лицензию расчетную программу |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
Лучшая программа для расчета металлоконструкций. | Lexa85 | Расчетные программы | 47 | 09.07.2009 11:03 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |