Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Расчет нагрузок на автомобильную дорогу

Расчет нагрузок на автомобильную дорогу

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.05.2017, 08:34 #1
Расчет нагрузок на автомобильную дорогу
Лисса
 
Регистрация: 02.05.2017
Сообщений: 26

Всем доброго дня!
Нужно посчитать нагрузки на автодорогу для расчета свай.
Нормативную нагрузку от автотранспорта считаю по ГОСТ Р 52748-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения.
Кто уже пользовался данным ГОСТом, подскажите, пожалуйста, правильно ли я посчитала:
N = 10 K / (d + 0.2) = 10*11,5/(2,5+0,2) = 43 кН/м.
Также прошу подсказать, нужно ли считать другие виды нагрузок (н, снеговую)?
Не нашла в СП 20 параметров для расчета снеговой для дороги. Может кто-нибудь знает другие нормативные источники, где это регламентируется?
Просмотров: 6472
 
Непрочитано 02.05.2017, 10:47
1 | #2
Geonsk


 
Регистрация: 20.09.2013
Нск - Кргск
Сообщений: 51


Лисса, здравствуйте.
Не совсем понятно, что проектируете. Если это свайный фундамент под мост или трубу, то тогда нужно смотреть СП 35.13330.2011 и СП 22.13330.2011 и нагрузки надо брать оттуда. Если, что-то другое, то тогда и другие источники.
Нагрузку от снега для дорог не учитывают.
Geonsk вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 10:51
1 | #3
тоннельщик

горный инженер-строитель
 
Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427


Вам сюда: Почему не учитываются снеговые нагрузки при расчете мостов?
тоннельщик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2017, 10:54
#4
Лисса


 
Регистрация: 02.05.2017
Сообщений: 26



Проектирую дорогу на сваях.
Лисса вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 10:57
#5
тоннельщик

горный инженер-строитель
 
Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427


Geonsk, скорее всего усиление слабого основания сваями.

Слишком долго отправлял это сообщение

Последний раз редактировалось тоннельщик, 02.05.2017 в 11:10.
тоннельщик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2017, 10:59
#6
Лисса


 
Регистрация: 02.05.2017
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
Geonsk, скорее всего усиление слабого основания сваями.
Совершенно верно
Лисса вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 11:06
#7
тоннельщик

горный инженер-строитель
 
Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427


Лисса, вроде все ок, хотя я дорогами и не занимался никогда. Меня ваша база (d) изначально смутила только, но для дорог она действительно 2.5м.
тоннельщик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2017, 11:11
#8
Лисса


 
Регистрация: 02.05.2017
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
Лисса, вроде все ок, хотя я дорогами и не занимался никогда. Меня ваша база (d) изначально смутила только, но для дорог она действительно 2.5м.
Спасибо Вам!
Лисса вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 11:33
#9
daben

Пытаемся проектировать дороги
 
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 82


Лисса, для внегородских дорог общего пользования сейчас вроде как правильно принимать нагрузку уже по ГОСТ 32960-2014
daben вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 11:44
#10
тоннельщик

горный инженер-строитель
 
Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427


daben, да очередное дублирование норм, только в довесок международное. ГОСТ Р 52748-2007 в любом случае же действующий
тоннельщик вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 12:11
#11
daben

Пытаемся проектировать дороги
 
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 82


Цитата:
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
очередное дублирование норм
В этом есть доля правды, а по факту - с 1.09.2016 мы должны проектировать дороги и сооружения на них под международные нормы, которым ГОСТ Р 52748-2007 с формальной точки зрения не соответствует.
daben вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2017, 12:33
#12
Лисса


 
Регистрация: 02.05.2017
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от daben Посмотреть сообщение
Лисса, для внегородских дорог общего пользования сейчас вроде как правильно принимать нагрузку уже по ГОСТ 32960-2014
Спасибо! Вроде бы цифры остается те же.
Но описание расчетов изменилось. Помогите, пожалуйста, разобраться для осадки насыпи какую всё-таки нагрузку необходимо задать?
Лисса вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 12:43
#13
Geonsk


 
Регистрация: 20.09.2013
Нск - Кргск
Сообщений: 51


Понятно.
Так как у вас расчет осадки, то нагрузку надо считать или по п.5.2.3 ГОСТ Р 52748-2007 или по п.4.3.2 ГОСТ 32960-2014, в зависимости, что указано в техзадании Заказчика
Geonsk вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 12:45
#14
daben

Пытаемся проектировать дороги
 
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 82


Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 192
Размер:	56.8 Кб
ID:	187347
daben вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2017, 13:05
#15
Лисса


 
Регистрация: 02.05.2017
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от daben Посмотреть сообщение
Да, формулу я увидела. Однако, мне нужна распределенная нагрузка в кН/м, а не в кПа.
Будет ли правильным не делить на ширину, чтобы получить кН/м?
Лисса вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 13:17
#16
тоннельщик

горный инженер-строитель
 
Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427


Цитата:
Сообщение от Лисса Посмотреть сообщение
Да, формулу я увидела. Однако, мне нужна распределенная нагрузка в кН/м, а не в кПа.
Будет ли правильным не делить на ширину, чтобы получить кН/м?
Какая разница, если равномерно распределяется по всей ширине и длине полотна? Интуитивно кПа понятнее, а то, что вы берете зависит от того, как вы считать будете. Вы по какой-то методике (из ОДМ, например) считаете?
тоннельщик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2017, 13:26
#17
Лисса


 
Регистрация: 02.05.2017
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
Какая разница, если равномерно распределяется по всей ширине и длине полотна? Интуитивно кПа понятнее, а то, что вы берете зависит от того, как вы считать будете. Вы по какой-то методике (из ОДМ, например) считаете?
Нет, мне надо для расчета в Plaxis. Там задается нагрузка в кН/м.
Лисса вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 13:30
#18
тоннельщик

горный инженер-строитель
 
Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427


Цитата:
Сообщение от Лисса Посмотреть сообщение
Там задается нагрузка в кН/м
И задача на 1 м длины (или кто вас знает на сколько вы там считаете)
тоннельщик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2017, 13:32
#19
Лисса


 
Регистрация: 02.05.2017
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
И задача на 1 м длины (или кто вас знает на сколько вы там считаете)
Да
Лисса вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2017, 21:56
#20
geoteh

Транспортная геотехника
 
Регистрация: 23.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 133


Вы похоже не инженер дорожник... В транспортном строительстве своя специфика расчетов. А что поверх свай? какой ростверк: ж/б или геосинтетика?
То что получено цифрой 43 кПа пригодно только для расчета устойчивости (1-е предельное), для осадки это порядка 6-11 кПа.
Если расчет насыпи на сваях в 2Д, то какой элемент для свай?
geoteh вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Расчет нагрузок на автомобильную дорогу

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундаментов (основания) от ветровой и снеговой нагрузок ALEXPRO Основания и фундаменты 98 13.12.2019 14:31
Нужна помощь! Строительство из ж/д контейнеров. Расчет и приложение нагрузок. Допустимые нагрузки, расчет. _danger_ Металлические конструкции 21 10.03.2016 17:04
Необходимо выполнить расчет нагрузок микротоннеля, г. Москва (SCAD; Plaxis 2D) $woop1284 Поиск исполнителей 0 17.11.2015 10:20
Нелинейный расчет мачты. При сочетании нагрузок суммарное значение 0. В чем проблема? Tannny Лира / Лира-САПР 2 25.11.2013 16:08
Расчет нагрузок на перекрытие Henry Lee Прочее. Архитектура и строительство 3 09.01.2008 18:26