Как определить степень огнестойкости общих (2-х)стен 3 сблокированных промзданий III степени огнестойкости и разных категорий взрывопожарной опасности: Электротехническое помещение(В4) /Операторная(В2)/Ремонтно-механическая мастерская(В4)?

Правильно ли я рассуждаю?
Согласно СП 4.13130.2009:
6.2.12 При размещении ...технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью ...помещения разных категорий А, Б, В1, В2, В3 следует отделять одно от другого...противопожарными перегородками ...:
в зданиях II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 3-го типа;

Т.Е. общие стены должны иметь EI45?
Просмотров: 4207
 
Непрочитано 04.07.2012, 14:20
#2
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


я бы подошел к вопросу через п.13 статьи 69 123-ФЗ
либо как к стене между пожарными отсеками, но результат тот же REI 150

обычно это кирпич 250мм
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2012, 14:39
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Еще надо бы и учитывать предельную площадь пожарного отсека, а то, действительно, придется стены I-го типа делать.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 16:33
#4
Rosenkranz


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 38
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
я бы подошел к вопросу через п.13 статьи 69 123-ФЗ
СП 4.13130.2009
6.1.3 Расстояние между производственными зданиями не нормируется:в) если здания и сооружения ІІІ степени огнестойкости независимо от пожарной опасности размещаемых в них помещений имеют противостоящие противопожарные стены 2-го типа с заполнением проемов 2-го типа;

Объект соответствует данному условию. Guliaevskij, огромное Вам спасибо!
Rosenkranz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Степень огнестойкости противопожарных преград сблокированных промзданий?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Как определить степень огнестойкости здания? Свой_в_кульман Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.07.2011 11:48
Степень огнестойкости здания. Два и более пожарных отсеков с разной степенью огнестойкости Stierlitz Пожарная безопасность 7 27.06.2011 16:35
Степень огнестойкости насосной водяного пожаротушения Олюша Прочее. Архитектура и строительство 3 06.06.2011 18:59
степень огнестойкости здания и количество эвакуирующихся сержант Архитектура 10 08.12.2008 17:15