Различие между противопожарной стеной и пр-й перегородкой
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302
|
||
Просмотров: 12149
|
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Противопожарные стены отличаются от перегородок наличием R в характеристике (R)EI.
Противопожарная стена должна опираться либо на фундамент, либо на конструкции каркаса (который также должен обеспечивать требуемый REI). Из практики удавалось выдавать кирпичную перегородку с пределом огнестойкости EI90, опёртую в пролёте между балками за стену. Конструктора для этого считали всю "этажерку": колонны, ригели и перекрытия, обеспечивающие проектное положение данной перегородки, имели предел огнестойкости REI90. К противопожарной перегородке таких требований нет. По поводу возвышения над кровлей: СП2: Цитата:
СП4: Цитата:
Последний раз редактировалось fadeaway, 28.04.2015 в 18:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302
|
Спасибо за ответ.
Цитата:
Цитата:
Просто бессмыслица получается... |
|||
|
||||
Moderator
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Добрый день! С тупиковыми коридорами то разобрались? Опять Вы такую тему делаете: один подозревает что 2+2=4, другой твёрдо убеждён что 2+2=4 и начинается... рука сама к бану тянется
Вы правда запутываетесь, когда речь заходит о плавающих величинах или пересекающихся понятиях? Вы определились для себя Pi это 3,14 или 3,1415 или 3,14159265? Когда зелёный замигал идти или стоять? Тёплую кофту одевать или уже нет? Какое различие между без десяти два и 1:50? А между часами и будильником? Со стенами/перегородками/брандмауэрами тоже самое. |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
Про возвышение над кровлей написано вроде по-русски. Указано, что противопожарная стена может не возвышаться над кровлей. Даже жирным для Вас выделил. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302
|
Цитата:
Теперь по этой теме! Цитата:
Раньше в старом снипе и в старом СП, да и сегодня в СП 54.13130.2011 речи про противопожарные стены или перегородки не шло. Нормировался ли предел огнестойкости данные конструкций. п. 7.1.8 СП 54. И тогда то все и вставало на свои места. Секции отделялись друг от друга стенами или перегородка с нормируемым пределом огнестойкости (не противопожарными) и если вдруг надо было здание разделить на части для той же наружки, то деление происходило уже противопожарной стеной, которая за собой тащила такие требование как: возвышение над кровлей, угол 135 градусов и т.д. В последнем же СП взяли и вставили слово противопожарные стены и перегородки и все сразу поплыло... Цитата:
|
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
Или вот, если хотите: СП8: Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 176
|
Надеюсь, что правильно понял вопрос. "Зачем делать перерасход на стены, когда по нормам секции можно разделить перегородками?". Дело в том, что способ деления здания на секции это требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям здания, а СП 8 предъявляет требования к пожаротушению. Но все СП с индексом 13130 писала одна организация и они все же постарались состыковать их между собой. Я думаю, что логика СП 8 такова. Если вы разделите секции стенами (возвышающимися), то пожар по кровле не распространится на соседнюю секцию, а соответственно не понадобится больше воды на тушение. Через невозвышающуюся перегородку пожар по кровле распространится и следовательно нужно больше воды. Я думаю, что в этом случае п. 5.4 СП 8 логичен, учитывая, что нередки случаи возгорания кровли от летающих фонариков. Кто-то на свадьбе запустил такой фонарик и пошел праздновать, а дальше кто-то невесту ворует, а у кого-то горит крыша.
Но есть, конечно и нелогичный момент. У вас здание попадает в прочерк не из-за площади кровли, а от объема здания. Т.е., наверное, предполагается, что может загореться квартира, а от нее пожар распространится дальше и дойдет до крыши. Такое тоже было на практике, когда предусматривали вентфасад, а под ним в качестве утеплителя пенополистирол. Вот по этому самому пенополистиролу пожар распространялся вверх по зданию. Правда не знаю сама крыша загоралась при этом или нет. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Обязательно ли в санузле общественого здания принимать на проход между кабиной и стеной минимальную ширину коридора плюс половину длины двери? | Koral | Архитектура | 22 | 24.03.2015 11:51 |
Как правильно устроить гидроизоляцию между ленточным ростверком и монолитной стеной лестничной клетки? | Bigbuilder | Основания и фундаменты | 7 | 12.06.2010 23:28 |
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) | Koliabek | Пожарная безопасность | 11 | 13.05.2009 11:17 |
Расстояние между шпунтовой стеной и заанкеренной стеной | Al-dr | Основания и фундаменты | 7 | 26.04.2009 23:37 |
Зазор между монолитной колонной и кирпичной стеной | 4атланин | Железобетонные конструкции | 13 | 13.02.2009 16:05 |