Непрочитано 31.03.2014, 21:16
Должны ли входить ограждающие конструкции (панели сэндвич, профнастил) в раздел КМ?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

  1. Должны ли входить ограждающие конструкции (панели сэндвич, профнастил) в раздел КМ? Имеется в виду подробный проект ОК (ограждающие конструкции) со всеми метизами, доборками, спецификациями и др.
  2. Есть ли этому обоснование в нормах?

Последний раз редактировалось eilukha, 31.03.2014 в 23:09.
Просмотров: 45062
 
Непрочитано 13.07.2017, 11:20
#121
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ильнур прогрессивно думает, что один человек должен разработать всю пд, рд,
Мне кажется Ильнур говорит о другом. Тот КМ, о котором сыр-бор с ограждающими не обязательно один человек КМщик делает. Не один же он в конторе. Есть главспец, ведущий, 1, 2, 3 категории. Вопрос в разделении работы внутри отдела, а не передача бестолковым архам в другой отдел. Поэтому я поддерживаю Ильнура, крепления сендвичей и ограждающих к каркасу - это работа конструктора, а не арха.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 11:22
#122
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
ну поясните для невежд, принципиальное отличие так сказать
Не. Ну Клименко Ярослав правильно высказался. Но видимо пока не может, как руководитель, признать он-лайн свою неправоту по отношению к коллективу. Но он соберётся и огласит окончательное определение.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 11:24
#123
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
отличие АР от АС.
АР - архитектурные решения.
АС - архитектурно-строительная часть.
Чего тут понимать-то. Все все понимают, но у Вас видимо есть знание о неком сакральном смыслы. Поделились бы.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 11:26
#124
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Не. Ну Клименко Ярослав правильно высказался. Но видимо пока не может, как руководитель, признать он-лайн свою неправоту по отношению к коллективу. Но он соберётся и огласит окончательное определение.
вот выдержка из ГОСТ 21.501-2013

позиции (марки) элементов и устройств кровли (крыши).
На плане кровли (крыши) указывают деформационные швы двумя тонкими линиями, парапетные плиты и другие элементы ограждения кровли (крыши), воронки, дефлекторы, вентшахты, пожарные лестницы, прочие элементы и устройства, которые указывать и маркировать на других чертежах нецелесообразно.


это то что к АР относится, т.е. если в КМ нецелесообразно и раздела АС нет как такового, то будьте добры это в АР сделать. Поправочка четко говорится про марки элементов и устройств кровли, а сендвич-панели и есть элементы кровли
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 11:31
#125
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
По моему субъективному мнению в данной теме нет пока человека который бы осознанно понимал отличие АР от АС.
Ну почему же, видимо этот человек - BYT
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Но он соберётся и огласит окончательное определение.
Я, если честно, с трудом понимаю чего вы хотите, пасмурно сегодня, давление низкое ))
Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
крепления сендвичей и ограждающих к каркасу - это работа конструктора, а не арха.
Ну если арх в смысле рисователь фасадов, то конечно. Но не все же такие. В промке не арх, а разработчик марки АР. Ну у нас во всяком случае так. Сэндвичи - это их хлеб. Как и эвакуация, например.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 11:32
#126
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Сэндвичи - это их хлеб. Как и эвакуация, например.
Что, они пожарные лестницы, этажерки рисуют по фэн-шую?

Последний раз редактировалось Варанчик, 13.07.2017 в 11:40.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 11:39
#127
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Ладно. Будем считать что Клименко Ярослав дал ответ, но коллективу не признаётся, что был не прав.

Клименко Ярослав абсолютно верно сказал, что у любой конструкции есть конкретные функциональные назначения. Кровельная сендвич панель может определяться как по теплотехническому расчёту, а может быть определена и как конструктивный (силовой) элемент.

Аналогий можно привести ещё несколько. Кирпичные стены - это тот момент когда Бармаглотище "проскользил" мимо.
Декоративные колонны. Колонна может являть собой как элемент архитектуоы, так и несущую (силовую) констрцкцию. А может содержать в себе одновременно и архитектурный облик и несущую функцию.

Вот эти критерии и являются определяющими для разделов АР и АС. Если я смотрю на титульный лист и вижу раздел АС - я уже знаю какие конструкции там должны быть, а именно НЕСУЩИЕ с элеметами определяющими АРХИТЕКТУРНЫЕ решения.

Требование к КМ как к самостоятельному разделу объясняется тем, что НЕСУЩИЕ металлоконстрцкции не входят в АС. Т.е. не силовые металлоконструкции входят в АС.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 11:39
#128
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Что, они пожарные лестницы, этажерки рисуют по фен-шую?
Пожарные лестницы - они по ГОСТ, а не по фен-шую. Да, конечно, в том числе и пожарные показываются на планах, фасадах и расставляются в соответствии с требованиями СП4. А если я вам скажу, что мои АР еще и раздел ЭЭ делают, вы не поверите конечно? ))
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 11:43
#129
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
вы не поверите конечно?
Я вам вообще крамольную мысль скажу, в промке архов практически нет, все диктует технология. Максимум АБК еще они могут заархитектурить, а все остальное... совершенно не их епархия
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 11:45
#130
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
но коллективу не признаётся, что был не прав.
Блин, вы мне текст признания напишите, пойду на коленях сознаваться
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Кровельная сендвич панель может определяться как по теплотехническому расчёту, а может быть определена и как конструктивный (силовой) элемент.
Да пофиг как она там определяется. Она в любом случае элемент конструктивный, т.к. не только ограждающий. Но раскладываются они у нас в АР, вот и всё.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Я вам вообще крамольную мысль скажу, в промке архов практически нет, все диктует технология. Максимум АБК еще они могут заархитектурить, а все остальное... совершенно не их епархия
Это не крамольная мысль, а естественное положение вещей.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 11:47
#131
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Да пофиг как она там определяется.
Ну это дело каждого как он понимает. Или не понимает.
Метод понимания определяет сам автор раздела.
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Она в любом случае элемент конструктивный
Не только конструктивный. Температуру же "пропускает".
А гдето и элемент композиции.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 11:52
#132
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Это не крамольная мысль, а естественное положение вещей.
Тогда о каких сендвич-панелях мы спорим? Ими в 99% случаях цеха ограждают. Поэтому это работа в основном конструктора, конструкторского отдела. И там тысяча труб через них проходит. Кучу гильз нужно поставить, все закрепить... А арху отдашь, получится то, о чем Ильнур говорил.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 11:52
#133
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


270102 Промышленное и гражданское строительство 65 Инженер, инженер-архитектор

взято вот отсюда "ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО ОБРАЗОВАНИЮ (ОКСО) ОК 009-2003" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.09.2003 N 276-ст)

ну а если работать с дизайнерами которые себя архитекторами назвали, то да надо все за них делать, а они пусть картинкам занимаются
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 11:56
#134
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
И там тысяча труб через них проходит.
Вот как важно понимать назначение. Я сначала читая решил что чистый АР, а когда о проходящих трубах речь зашла - всё встало на свои места.

Ну будем считать, что Варанчик привёл исчерпывающий пример.

Но Клименко Ярослав сдвинул тему. Рискнул так сказать совестью.

Последний раз редактировалось BYT, 13.07.2017 в 12:01.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 12:10
#135
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Тогда о каких сендвич-панелях мы спорим? Ими в 99% случаях цеха ограждают. Поэтому это работа в основном конструктора, конструкторского отдела. И там тысяча труб через них проходит. Кучу гильз нужно поставить, все закрепить... А арху отдашь, получится то, о чем Ильнур говорил.
гильзы, сальники и прочее закладывают смежники по соответствующему разделу, если необходимо обрамить отверстие или поставить дополнительный прогон то уже в КМ
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 12:54
#136
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Не только конструктивный.
А я что написал? )))
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Я сначала читая решил что чистый АР
Чистый АР у нас бывает только в стадии П, раздел 3.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 13:09
#137
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Чистый АР у нас бывает только в стадии П, раздел 3.
Ну они одинаковы по марке, но различны по составу в П и Р.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 13:51
#138
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
гильзы, сальники
Т.е. гильза, замоноличенная в стенке должна быть у смежников, а монтажником перед заливкой все разделы смотреть? У смежников "набивка" может быть, не более.
BYT, совершенно не так подразумевает АР и АС. АС есть ни сто иное, как объединение разделов, чтоб не выпускать 4 комплекта АР, КЖ, КД, КМД по одному листу на каждый. К примеру пристраиваем крыльцо/веранду, где стойки стальные, сверху металлочерепица по деревянным стропилам, внизу пару монолитных столбчатых или свай ну и где-то проскользнули кирпичные ограждения или столб какой. Никто в здравом уме не будет пихать это по разным комплектам. Или у Вас и для коттеджа КД под стропильную систему и КЖ под ленту отдельно, когда можно эти 10-15 листов формата А3 в АС запихнуть? А АЗ комплект тоже отдельно от КМ на каркас, где к примеру, простая окраска ГФ ПФ? Типа на А4 листик такой красить так и тем-то со штампами.)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 14:11
#139
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Т.е. гильза, замоноличенная в стенке должна быть у смежников, а монтажником перед заливкой все разделы смотреть? У смежников "набивка" может быть, не более.
здесь вроде про КМ речь шла, а так делали и так и так для монолита, по всякому бывало, но с точки зрения производства работ наверное лучше чтобы гильзы в монолите в КЖ шли, а вот в пустотках пусть смежники закладывают. Но с другой стороны прораб, мастер или кто там командует работягами все чертежи в комплексе смотреть должен и ничего не упустить, а то наберут по объявлению, а мне еще и думай где бы в каком комплекте что лучше указать, дабы не забыли .
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 15:39
#140
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Добавим масла в огонь.
Где изготавливаются например пожарные стремянки? На заводе МК. На них есть/надо КМД? Да. Значит, оне должны быть в КМ. Ведь КМ является основанием для КМД. Формально же (тут ссылки мелькают, на ГОСТы и прочая) для изготовления чугунной литой скамейки из АР не нужно КМД (а что интересно нужно?), и тонна чугуна не вошла в ТСМ.
Лично в наших проектах (да и везде, судя по чужим проектам) стальные лестницы/площадки/ограждения (кровель в т.ч.) включаются в КМ, и на них дается расход проката. Думаю, это нормально. Даже для адептов панелей от АРхов.
Наблюдается конечно некий киш-миш в виде АС, где все нарисовано как в АР, и заспецифицировано как в КЖ, и даже нет ТСМ, хотя в этом АС дан металлокаркас.
Вот пример АС, где фахверк (и это при наличии КМ-раздела). КМД-разработчик даже тоннажа не видит, не говоря о том, что узлы в КМ НЕ КОРРЕЛИРУЮТСЯ с узлами в АС - разрабатывали же врозь. А за собираемость МК отвечает ЗМК.
Разделили видимо по принципу "кто как загружен". Или КМ-щик был оченно вумный, и два счета обосновал, что "Каждому - свое".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: АС.jpg
Просмотров: 60
Размер:	188.3 Кб
ID:	191012  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Должны ли входить ограждающие конструкции (панели сэндвич, профнастил) в раздел КМ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Какие листы должны входить в раздел АР Serty65 Прочее. Архитектура и строительство 10 10.05.2012 16:10