у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
знакопеременность у ветровой нагрузки кто ставить будет? Иван Федорович Крузенштерн%
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172
|
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
не досмотрел, у вас ветер разнонаправлено задан. Обычно задаешь ветер в одном направлении и занкопеременность для плоских конструкций. Кстати посмотрите СП, там ветер задается с эксцентриситетом относительно центра щита, т.е. появляется закручивание щита. Что приведет к другим усилиям в элементах башен...
PS так как вы написали - не верно думать. статика ветровая учтена в пульсации.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Не могу понять. Простейшая схема, хоть немного замороченная применением АЖТ. При расчете устойчивости в комбинациях с динамикой (пульсация) КЗУ равен 0,01...0,2, хотя усилия от пульсации практически равны 0. В комбинациях со "статическим" ветром все ОК.
ссылка для скачивания Апдейт. Очень грубо убрал все АЖТ - получил "нормальную" картину
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 11.04.2018 в 07:19. |
||||
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708
|
Цитата:
08:44:13 Геометрически изменяемая система по направлению 5 в узлах : 221 08:44:17 Ошибка при разложении матрицы 99.00%. Глобальный номер уравнения 1293. Номер узла 221. Локальный номер уравнения 5. Прогонял на версии 21.1.5.1 от 13.11.2017 |
|||
|
||||
Извиняюсь, не заметил (хотя мой скад просчитал...) - надо удалить элементы 252 и 251
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Это уже с удаленными элементами?
Если что - я файл обновил
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708
|
Цитата:
приложил протокол последний (вопрос 3) ----- добавлено через 49 сек. ----- по приложенному Цитата:
Последний раз редактировалось FOCUS, 14.03.2020 в 06:14. |
|||
|
||||
1 в 1, ничего не понимаю...
Как будто не хотят "дружить" расчет на устойчивость с пульсацией ветра и АЖТ. Перепроверил еще один свой проект (там в свое время пульсацию вычислил вручную и "загнал" в ветровое статическое загружение)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 11.04.2018 в 11:41. |
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,057
|
Коллеги, в связи с чем SCAD указывает на то, что расчет РСП не выполнен? Преподносит это как ошибку. Хотя я его об этом не просил.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,057
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Komplanar, стал недоступен режим подбора сечений
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
пульсацию не на то загружение "повесил".
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,057
|
Верно. Но - я не навязываю своё решение - провожу осмотр визуально и на основании мозаики перемещений оцениваю - укладываюсь или нет в допустимые перемещения.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,057
|
С динамики ( она 3-яя) сослался на статику - она 2-ая
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,057
|
Я первый раз с таким встречаюсь.... вылетает это предупреждение и всё тут.... глаз режет...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |