Непрочитано 24.02.2016, 11:32 #1
Расстояние от края пожарного проезда до стены малоэтажного жилого дома?
Стахова Ольга
 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 35

Добрый день! Пожарный утверждает, что "Расстояние от стены здания до края проезда должно быть 5-8 метров. Даже если здание одноэтажное, то это расстояние должно соблюдаться. никаких послаблений нет (п.8.8 СП 4.13130.2013).", я же буквально вчера была в только что построенном поселке таунхаусов и специально измерила расстояние от края проезда до стены таунхауса - 12, 5 метров. Может быть для малоэтажных зданий все-таки нужно руководствоваться какими-то другими нормами?
У меня трехэтажный многоквартирный дом с мансардным этажом. Причем на первых двух этажах у меня как бы частные квартиры двухуровневые с отдельными входами, а третий этаж уже обычные квартиры, правда тоже двухуровневые.
Просмотров: 9282
 
Непрочитано 24.02.2016, 11:48
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Пожарный прав.
Offtop: У Вас не трехэтажный, а четырехэтажный дом - мансардный этаж тоже считается
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 11:54
#3
Стахова Ольга


 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 35


А как же вот поселок таунхаусов в которым я была? Неужели с нарушениями построен?
Нужно ли обязательно делать проезды с двух продольных сторон или можно одним обойтись?
Стахова Ольга вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 12:56
#4
randum


 
Регистрация: 28.09.2011
Россия
Сообщений: 262


Стахова Ольга
Для ф 1.3 как у вас, подъезд должен быть с одной стороны, для блокированных домов ф 1.4 не нормируется.
Цитата:
Сообщение от СП 4.13130.2013
8.1*Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:
-*с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров;
randum вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 12:59
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от Стахова Ольга Посмотреть сообщение
А как же вот поселок таунхаусов в которым я была? Неужели с нарушениями построен?
К таунхаузам лично я никакого отношения не имею - это проблема тех, кто их строил.
Цитата:
Сообщение от Стахова Ольга Посмотреть сообщение
Нужно ли обязательно делать проезды с двух продольных сторон или можно одним обойтись?
СП 4.13130.2013
8.1 Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:
- с двух продольных сторон – к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров;...
8.3 Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях:
- меньшей высоты, чем указано в пункте 8.1;
- двусторонней ориентации квартир или помещений;
- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.
У Вас явно меньше 28 метров, так что достаточно с одной стороны.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 13:35
#6
Стахова Ольга


 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 35


У меня есть письмо ВНИИПО, где написано, что допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей с одной стороны к зданиям и сооружениям при соблюдении ВСЕХ ТРЕБОВАНИЙ ОДНОВРЕМЕННО, оговоренных пунктом 8.3 СП 4.13130.2013. Как вставить сюда файл на всеобщее обозрение не знаю к сожалению.
Стахова Ольга вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 14:09
#7
Germes

Архитектор
 
Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351


Цитата:
Сообщение от Стахова Ольга Посмотреть сообщение
У меня есть письмо ВНИИПО, где написано, что допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей с одной стороны к зданиям и сооружениям при соблюдении ВСЕХ ТРЕБОВАНИЙ ОДНОВРЕМЕННО, оговоренных пунктом 8.3 СП 4.13130.2013. Как вставить сюда файл на всеобщее обозрение не знаю к сожалению.
да где-то есть оно на форуме, но это чья то фантазия разбушевалась...в общем спорная тема, всегда при согласовании достаточно было одного из пунктов, а уж с хотелками товарищей из вниипо надо бороться.
Germes вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 14:16
#8
Стахова Ольга


 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 35


Так наш пожарный тоже не согласен с этим письмом, бодался, бодался в экспертизе, не получилось доказать ничего, Экспертиза настояла на соблюдении всех трех пунктов
Стахова Ольга вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 14:17
#9
Germes

Архитектор
 
Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351


хм любопытно, а какая экспертиза, если не секрет?
Germes вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 14:31
#10
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от Стахова Ольга Посмотреть сообщение
А как же вот поселок таунхаусов в которым я была? Неужели с нарушениями построен?
А таунхаусы, может, таки и Ф1.4, блокированные малоэтажные (если с соседней квартирой только стена общая, а друг над другом чужих помещений нет, и выход на улицу у каждого свой со своего 1 этажа, и количество этажей не более 3). А у Вас, Вам уже сказали, Ф1.3. Отсюда и разница в требованиях
kobza вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 14:38
#11
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от Germes Посмотреть сообщение
всегда при согласовании достаточно было одного из пунктов, а уж с хотелками товарищей из вниипо надо бороться.
Полностью согласен. В СП эти пункты перечислены через точку с запятой как разные случаи; и в первом абзаце говорится "в случаях", а не "в случае".
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 17:48
#12
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Полностью согласен. В СП эти пункты перечислены через точку с запятой как разные случаи; и в первом абзаце говорится "в случаях", а не "в случае".
Сейчас эти творцы, чтобы не отставать от творцов минстроевских, которых просто пробило на новинки в последнее время, выпустят новый СП4 и мы все заплачем.
Вот бы хоть проект его почитать...
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 20:43
1 | 1 #13
Vitruvio

Архитектор
 
Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205


Интересно, как ВНИИПО предлагает выполнить одновременно все условия, например:

8.3 Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях:
- меньшей высоты, чем указано в пункте 8.1;
- двусторонней ориентации квартир или помещений;
- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной
планировке зданий.

----- добавлено через ~3 мин. -----
И еще.. Похоже ваши таунхаусы прошли как Ф 1.4 по пункту 8.17 СП 4.. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2017, 08:17
#14
temich


 
Регистрация: 10.12.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 35


Цитата:
Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.
Да, пункт 8.17 объясняет, почему для коттеджей высотой до 3 этажей не выполняют условие 5-8 метров)

Раньше когда это было всё в разных СНиПах, было всё понятно. Промка - в СНиПе по промке, садоводства -в СНиПе по садоводствам.

А как с 2009 года все пожарные нормы попытались объединить, и получилась каша.
temich вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2018, 00:10
#15
mindchamber


 
Регистрация: 29.07.2017
Сообщений: 191


Здравствуйте. Имеются таунхаусы 3 этажа. Какой минимальной ширины должен быть проезд? Ф 1.4
mindchamber вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расстояние от края пожарного проезда до стены малоэтажного жилого дома?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? tyoma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.06.2013 19:45
Расстояние от магазина до жилого дома. Sanechek Прочее. Архитектура и строительство 18 28.10.2010 14:30
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
Нормативное расстояние от жилого дома Velych Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.08.2008 11:51