| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
оно вообще работать не будет на TN-C
---------------------------------------- ну и отгореть в рабочем режиме у PEN шансы есть у PE нет ни одного
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
диф автомат в чистой системе TN-C даже включить не получится
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
если после УЗО PEN остался PEN (т.е. может соединяться с ОПЧ) то ток в L не будет равен току PEN (очевидно, что часть тока будет течь через ОПЧ) и УЗО будет срабатывать сразу.
а если после УЗО PEN станет N (т.е. с ОПЧ и землей нигде больше не встречается), то это уже не TN-C, а TN-C-S, как обычно и разделяют в квартирных и прочих щитках поэтому
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
У-у-ух куда Вас занесло.
Все там прекрасно работает не хуже чем в TN-S... Да и надежнее она т.к. PEN постоянно повторно заземляется... Разберитесь в системе, там все просто, обратите внимание на правильное разделение PEN на N и РЕ... |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Цитата:
Я даже не до конца пониманию зачем нужно было вводить TN-С-S, если в TN-C и так все разделяется на PE и N. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Почему нельзя? Можно. Необходимо только PEN разделить на PE и N за пределами взрывоопасной зоны. Последний раз редактировалось RIG1978, 22.05.2018 в 13:02. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654
|
Что бы потек ток, нужна разница потенциалов. На полу в ванной она будет 0, а вот какой потенциал будет на ОПЧ прибора подключенного к шине PEN? Подозреваю что не должен быть равен нулю из-за сопротивления провода до шине PE в щитке. Но вот достаточно ли этой разницы потенциалов для срабатывания УЗО
|
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
--------------- если после УЗО будет типо PEN, то не возбраняется его в этом случае еще аз к земле где-нибудь приткнуть. и в этом случае ток фазы и PEN равны не будут, потому что часть тока PEN будет течь к нейтрали через металлоконструкции, и другие PEN проводники. т.е. будет небаланс и УЗО даже не включится. "земля" - в данном контексте не планета и не начем трава растет, а совокупность заземляющего устройства, ОПЧ, СПЧ.. короче всех соединенных железяк. и да ток в землю не уходит. корпуса заземляем на "землю", что бы потенциал на корпусе и под ногами был равен. ----- добавлено через ~3 мин. ----- вполне, если после узо взяться рукой за ноль или ткнуть цешкой в фазу и на землю или соединить PE и N, срабатывает только в путь. одно НО, должен быть именно N
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Коллеги. Очень много заблуждений. Слова есть, а понимания нет...
В TN-C, PEN проводник никогда не подключается к оборудованию. Посмотрите схемы заземления ПУЭ, разберитесь в условных обозначениях N, PE, PEN. Утверждения типа " если чистый PEN будет после УЗО, то что-то там не сработает" и т.п. Чистый PEN никогда не подключается ни к корпусу ни к рабочим клемам. PEN - это проводник только от заземленной нейтрали источника питания до РЩ, коробки, шины PE и т.п. В точку подключения приходит не PEN, а N или PE (в зависимости от того, с какой целью производится подключение)... Если Вы подключаете PEN к рабочим к клемам оборудования, то он уже называется (и является по смыслу со всеми вытекающими требованиями ПУЭ) N (выделенном из PEN провдника), а если Вы подключаете PEN к корпусу оборудования, то он уже называется (и является по смыслу со всеми вытекающими требованиями ПУЭ) PE (выделенном из PEN провдника). Вникните внимательно в детали системы. doctorraz: Да. Я не вижу особой разницы между TN-C и TN-С-S согласно схем заземления действующего ПУЭ и его требования, о том что после разделения PEN проводника запрещено повторное объединение PE и N. Если в общих чертах, то для меня разница заключается лишь в том, что в TN-С проводник PEN можно вести от щита к щиту (или от оборудования к оборудованию и т.п.) и уже в щите (или в оборудовании и т.п.) можно выполнять разделение. А в TN-C-S проводник PEN должен прийти во ВРУ (напоминаю- на шину PE) разделиться, а потом уже идти к потребителю... Система TN-C более универсальная чем TN-С-S, а работают одинаково. Отдельно по взрывоопасной зоне: Согласно ПУЭ, нет жестких требований о системе заземления во взрывоопасной зоне, выбирай любую (IT не рассматриваем) хоть TN-S, хоть TN-C-S и даже можно TN-С. Главное выполни разделение на N и PE либо за пределами взрывоопасной зоны либо в коробке с соответствующим уровнем взрывозащиты. Хотя мы отступили от темы вопроса Автора. Если хотите создайте тему "Заземление" и там можно много спорить не о чем, до тех пор пока не начнем рисовать схемы и сравнивать их со схемами и требованиями ПУЭ... Последний раз редактировалось RIG1978, 22.05.2018 в 16:23. |
|||
|
||||
Цитата:
если появились N и PE, то это уже дальше TN-S Цитата:
кстати TN-C-S есть только в ПУЭ, больше не встречал. ну и лучше смотреть сюда ГОСТ Р 50571.5.54-2013 чем в ПУЭ, хотя то же ляпы есть.
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654
|
RIG1978
А поясните тогда термин "Защитное зануление" пояснить Картинки вот, например, здесь есть https://electrosam.ru/glavnaja/jelek...noe-zanulenie/ |
|||
|
||||
Цитата:
до щита дотянули четыре жилы, кинули до оборудования типа N и PE, прям с корпуса щита, дальше четырьмя жилами запитали еще ПР, там повторно заземлились или как получится и опять с корпуса разделили... дофига такого г... от социализма осталось, причем на взрывопожароопасном... они то же не подключали чистый PEN они жэж его делили ----- добавлено через ~4 мин. ----- в ПУЭ 1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности. по простому PE
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
и чо?
N , PE и PEN соединены с нейтралью но только PE соединяют с ОПЧ. как справедливо заметил уважаемый RIG1978 тут нарисовано как
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Смотрите сначала на скриншет №1, затем на скриншет №2.
Извините не умею красиво вкладывать картинки. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Поверьте мне не слабо... Я не зацепиться с кем-нибудь хочу... Я хочу пояснить тонкости заземления которые очень многие упускают, а затем делают много ошибок. Уже много раз сидел то с инженерами Заказчика, то с Проектировщиками исправляя косяки с ПУЭ в руках, и показывал, что все разжевано и все прописано, нужно только вникнуть...... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось RIG1978, 22.05.2018 в 17:21. |
|||
|
||||
Цитата:
выше я писал о другом, когда на одно ру приходит PEN делается разделение и этот PEN уходит дальше на нижестоящее ру, имхо если разделили, то ниже только раздельно... представь, что на всех отходящих дифы.. в любом случае после разделения это уже не TN-C а TN-S читаем определение систем ----- добавлено через ~4 мин. ----- если в ру разделили, TN-S, взять с этого ру PEN ни одна экспертиза не позволит
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Civil3D 2017. Как задать пикетаж трассы по пикетажу основной трассы? | Нюк | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 0 | 28.04.2018 15:52 |
Основная система уравнивания потенциалов | Валериан | Инженерные сети | 7 | 29.11.2012 14:45 |
Автозаполнение основной надписи в AutoCAD Electrical | DChem | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 12.11.2012 09:17 |
кто как подгоняет текст в основной надписи? (Допускаются ли в основной надписи различная высота текста в однотипных графах, а также сжатие текста?) | Ax3 | AutoCAD | 35 | 20.10.2010 20:19 |
Система уравнивания потенциалов в ванной | Engineer SV | Инженерные сети | 3 | 14.05.2009 08:47 |