| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.09.2013, 09:53 | #1 | |
Помогите. Свая (высота от земли 3 м) из стальной трубы с залитым бетоном с арматурой.
Регистрация: 27.09.2013
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 2944
|
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
|
На первый вопрос : можете воспользоваться методиками Стороженко, Кикина или Санжаровского, чтоб определить несущую способность вашей трубы залитой бетоном, армировать ради двух этажей скорее всего не будет нужно, но вам придется в любом случае защищать трубу от коррозии при такой высокой воде+ мне не совсем понятно может ли вода подняться по трубе из грунта.
Необходимость наличия связей тоже надо обосновать расчетом, скорее всего придется ставить, можете воспользоваться не крестовой связью, а связью подкосом, уменьшит тем самым изгибающий момент в балках. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 473
|
насколько сваи погружены?
Цитата:
Offtop: Вы чё мля совесть потеряли не добропорядочные юзеры не фик приставать к порядочным людям с такими вопросами в субботу |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 473
|
если стенка с коррозией 2 мм и более стоит подумать об усилении, но как качественно провибрировать бетон (мелкозернистый) на всю высоту в трубе 200 мм среди арматуры?
нужны даже без надстройки (по одной вдоль здания и по две поперек здания в плане, в уровне 1-го этажа и под ним по высоте) Цитата:
Вопрос с геологией и фундаментами открыт (свая-стойка или все же ж.б. фунд. на ест. основании), рельсы (и весь каркас) подлежат проверке Последний раз редактировалось Атрибут, 30.09.2013 в 22:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.12.2004
Украина
Сообщений: 7
|
Связи нужны, как вертикальные так и горизонтальные. Вертикальные в обоих направлениях, иначе труба по гибкости не пройдет. Трубы заполнить нужно, даже если не бетоном то как минимум цементно-песчаной смесью и заглушить (нижний конец естественно тоже заглушен). С рельсами не очень понятно, интересно посмотреть на узлы. Конечно Вам нужна геология и конечно все проверить расчетом.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет шпунтового ограждения из стальной трубы заполненной бетоном. | Makson | Основания и фундаменты | 10 | 02.11.2010 12:48 |
Помогите подобрать колонну из стальной трубы | Toxel | Металлические конструкции | 6 | 12.10.2009 11:00 |