Непрочитано 08.07.2016, 18:12 #1
Как будет работать тавровая балка, лежащая полкой вниз?
Emc
 
Москва
Регистрация: 22.06.2016
Сообщений: 117

Добрый вечер!

Вопрос такой, одинаково ли будет работать балка, если рассматривать вариант 1 и вариант 2?

Ведь нагрузку мы собираем вне зависимости на ее расположения. Рассматриваем ее, что там, что там, как стержень. Единственное, что будет отличаться, как я понимаю, это площадь сжатой зоны бетона. В 1 случае она будет больше, так как балка будет работать как тавр.

И работа плиты, как я понимаю, тоже не изменится?

Просмотров: 13205
 
Непрочитано 08.07.2016, 20:24
#2
civil_engineer


 
Регистрация: 26.02.2014
Сообщений: 19


Изменится. В первом варианте у Вас сжатая зона бетона будет включать в себя полку, а втором только стенку. Соответственное и требуемое армирование будет различное. В первом варианте потребуется меньше арматуры чем во втором.
civil_engineer вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 21:09
#3
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от civil_engineer Посмотреть сообщение
В первом варианте потребуется меньше арматуры чем во втором.
С чего бы? Тут другое - перевернутая балка, при том же бетоне, становится раза в три слабее. Даже при измененном армировании.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 21:32
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
перевернутая балка, при том же бетоне, становится раза в три слабее.
"слабее" и "крепче" - очень точные понятия ))
Экс, поясните, пожалуйста, в каком смысле слабее?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 21:47
#5
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Добрый вечер!

Вопрос такой, одинаково ли будет работать балка, если рассматривать вариант 1 и вариант 2?

Ведь нагрузку мы собираем вне зависимости на ее расположения. Рассматриваем ее, что там, что там, как стержень. Единственное, что будет отличаться, как я понимаю, это площадь сжатой зоны бетона. В 1 случае она будет больше, так как балка будет работать как тавр.

И работа плиты, как я понимаю, тоже не изменится?

это смотря где смотреть сечение и что за балка(условия опирания, многопролетная и т.д.), если жестко заделанная по концам, тогда сжатая полка на опоре станет, в пролете соответственно наоборот...первый случай на мой взгляд лучше работы, т.к. растянутой арматуры на опоре можно в полку больше запихнуть, если учитывать работу балки именно как тавра
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 21:50
#6
civil_engineer


 
Регистрация: 26.02.2014
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
С чего бы? Тут другое - перевернутая балка, при том же бетоне, становится раза в три слабее. Даже при измененном армировании.
Ммм.... в 3 раза слабее даже при условии насыщения арматурой полки? Что-то сомневаюсь)) При достаточном армировании оба варианта сечения можно сделать равнопрочными. Но для первого варианта армирования все же меньше понадобится)
civil_engineer вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 21:59
#7
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644


Первый вар. при прочих равных условиях лучше, но не намного. Можно заморочиться и, скажем, в маткад запихать программку, рисующую две кривые друг на друге (для двух балок) зависимости несущей способности от армирования растянутой зоны. Кривые сначала (без армирования) будут различаться, но при постепенном увеличении арматуры пересекутся и далее будут практически совпадать с чуть более выгодным выбором первого варианта
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 22:11
#8
civil_engineer


 
Регистрация: 26.02.2014
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Первый вар. при прочих равных условиях лучше, но не намного.
Думаю однозначно сказать на много или нет будет разница нельзя по приведенной схеме. Расчетная ширина полки ведь неизвестна.
civil_engineer вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 22:25
#9
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644


Цитата:
Сообщение от civil_engineer Посмотреть сообщение
ширина полки ведь неизвестна
Если ширина полки больше половины высоты сечения, то там уже почти неважно насколько она больше. Минимум "у нас" как раз половина (300 мм) высоты (600 мм).

ПС. Кроме "малых" высот
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2016, 00:40
#10
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


для многопролётной балки опорный момент всегда больше пролётного, поэтому второй вариант (при грамотном конструировании) значительно экономичнее.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2016, 05:53
#11
lenivec

проектирование
 
Регистрация: 16.09.2005
KZ
Сообщений: 135


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Ведь нагрузку мы собираем вне зависимости на ее расположения.
Расчетную схему строим по осям элементов и точки приложения нагрузки принимаем относительно этих осей, от этого будут зависеть возникающие от приложенных сил моменты и для различного расположения балки относительно плиты, как я понимаю, они будут разные.
В варианте №2 арматура плиты берет на себя часть нагрузки в растянутой зоне несущей балки. Поэтому армирование балки (в растянутой зоне) во втором варианте, я думаю, можно уменьшить. Но вопрос в том, кто делает плиту ребрами вверх? Чтобы спотыкаться об них, что ли?

Последний раз редактировалось lenivec, 12.07.2016 в 10:48.
lenivec вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2016, 08:36
#12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от lenivec Посмотреть сообщение
Но вопрос в том, кто делает плиту ребрами вверх? Чтобы спотыкаться об них, что ли?
ну зачем же?
Это довольно экономичный и технологичный вариант.
... в образовавшуюся полость укладываются коммуникации и звуко/тепло изоляция.

----- добавлено через ~2 мин. -----
... другое дело что в этом случае полка довольно толстая
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2016, 10:31
#13
lenivec

проектирование
 
Регистрация: 16.09.2005
KZ
Сообщений: 135


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
ну зачем же?
Это довольно экономичный и технологичный вариант.
... в образовавшуюся полость укладываются коммуникации и звуко/тепло изоляция.
Если это плита с частыми ребрами, а не просто с балками по осям, тогда да, может быть кому-то и удобно.
А что, ребра плит надо звуко- и теплоизолировать друг от друга? И экономично ли и удобно наносить звуко- и теплоизоляцию на всю поверхность ребер? Не проще ли уложить её просто поверху плиты?
lenivec вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2016, 12:23
#14
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Видел "перевернутую" плиту в живую (не проектировал, видел издалека). Экономили бетон на фундаментной плите. Сильно проще было ставить опалубку и заливать именно в "перевернутом" виде.

----- добавлено через 59 сек. -----
Цитата:
Сообщение от lenivec Посмотреть сообщение
И экономично ли и удобно наносить звуко- и теплоизоляцию на всю поверхность ребер?
Зато ниже этажом не надо потолок выравнивать
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2016, 12:45
#15
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
"слабее" и "крепче" - очень точные понятия ))
Экс, поясните, пожалуйста, в каком смысле слабее?
Если балка полкой вверх - нас мало интересует ребро, оно растягивается, а сжимается верх ребра и полка с двух сторон , в противовес растягиваемой в ребре арматуре.
Переворачиваем - растягивается полка внизу и часть ребра. ... Бетон на растяжение можно не учитывать. Смотрим что у нас сжимается- часть ребра. При той же марке бетона
и, учитывая, что новая площадь сжатия бетона примерно втрое меньше стала, получаем, что перевернутая балка выдержит нагрузку втрое меньше. И тут арматура не спасет -
есть максимальное армирование. Все на пальцах считается...
Экс вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2016, 12:50
#16
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


да проще можно. Для чего служат ребра? Для того, чтобы принять на себя сжимающие нагрузки и препятствовать деформированию. При нагрузке сверху ребро вверх "держит" нагрузку. Ребро вниз - нет
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2016, 12:59
#17
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Если балка полкой вверх - нас мало интересует ребро, оно растягивается, а сжимается верх ребра и полка с двух сторон , в противовес растягиваемой в ребре арматуре.
...
угу, это если мы сечение в пролете смотрим, а если балка защемлена или многопролетная?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2016, 13:06
#18
civil_engineer


 
Регистрация: 26.02.2014
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
перевернутая балка выдержит нагрузку втрое меньше. И тут арматура не спасет -
есть максимальное армирование.
Как же быть тогда с многопролетными балками когда моменты на опорах и в пролетах одного порядка? Понятно, что при условии нахождения сжатого бетона только в ребре (2 вариант) арматуры потребуется больше, но это не обязательно означает, что сечение будет переармированно. К тому же, как уже отмечал lenivec, в работу можно включить арматуру полки.


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Видел "перевернутую" плиту в живую (не проектировал, видел издалека). Экономили бетон на фундаментной плите. Сильно проще было ставить опалубку и заливать именно в "перевернутом" виде.
Ну так в фундаментной плите растянутая зона то сверху (отпор то грунта вверх направлен). Вот туда ребрами и развернули.
civil_engineer вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2016, 14:26
#19
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от civil_engineer Посмотреть сообщение
в фундаментной плите растянутая зона то сверху (отпор то грунта вверх направлен). Вот туда ребрами и развернули.
Развернули, потому что субчик пришел жаловаться что не сможет залить плиты с рёбрами вниз, были совещания, ругань, рисовали друг другу много картинок и в результате ГИП согласился ее перевернуть. Я тогда не проектировал, наблюдал со-стороны.
Про отпор согласен =)
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2016, 14:49
#20
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от civil_engineer Посмотреть сообщение




Ну так в фундаментной плите растянутая зона то сверху (отпор то грунта вверх направлен). Вот туда ребрами и развернули.
угу в пролетах сверху, на опорах(около колонн , стен) снизу, причем значительно больше моменты именно на опорах и будут
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как будет работать тавровая балка, лежащая полкой вниз?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Достаточна ли будет такая конструкция мансарды? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 1 11.03.2016 08:19
Клиноременная передача при низких оборотах - будет ли работать? kaban Машиностроение 18 26.10.2015 18:56
Будет ли работать подобная рама? замшевая голова Прочее. Архитектура и строительство 2 18.02.2015 15:08
Разводной мост. Будет ли работать такая конструкция? Сергей Юрьевич Машиностроение 2 11.08.2012 14:23
Выход труб из парового коллектора. вверх или вниз? Mikhail Отопление 2 14.06.2012 14:54