Непрочитано 04.05.2008, 07:16 #1
Рухнувший купол под Истрой. Расскажите.
Aндрeй
 
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529

В середине 80-х был почти построен купол где-то под Истрой. "Почти", потому как рухнул он, причем при каких-то странных обстоятельствах. Искал в интернете, но в основном какие-то обрывочные сведения. Никто даже не может сказать для чего этот купол строился. Говорят что был этот купол 140 метров в высоту и примерно столько же диаметром.
Поделитесь информацией, что это было, из каких материалов и почему упало?
Просмотров: 4379
 
Непрочитано 04.05.2008, 07:44
#2
lit01


 
Регистрация: 09.03.2005
Сообщений: 74


Вероятно речь идет о куполе системы Фуллера, который стоял на территории учебного полка Инженерной академии в Николо-Урюпино. Приходилось его видеть в отличном состоянии в 1982 году. Насколько я помню, его перевезли туда с закрывшейся выставки "достижений народного хозяйства" США, проходившей, кажется, в Сокольниках. А вот почему он рухнул - не знаю. Действительно, интересно было бы узнать.
lit01 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2008, 07:53
#3
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Так и подумал что секретный объект.
По параметрам похоже на полэллипса в вертикальном сечении.
Наверняка о нем в ЦИИПСК им.Мельникова знают.
vladas вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2008, 08:06
#4
TUJH

Инженер конструктор
 
Регистрация: 09.02.2007
Самара
Сообщений: 78


25 января 1985 г. в районе г. Истра Московской области произошло обрушение металлоконструкций купольного перекрытия главного корпуса Всесоюзного электротехнического института (ВЭИ) им. В.И. Ленина. Купол диаметром 234м и высотой 112,3м (рис. 1), предназначенный для высоковольтных испытаний, был смонтирован в виде эллипсоида вращения с сетчатой оболочкой, установленной на 83 опорах, имеющих столбчатые фундаменты. Расчетная проектная нагрузка на опору составляла 300т. Комиссией по расследованию аварии было отмечено, что основной причиной аварии явилась значительная снеговая нагрузка, ошибки в расчетах конструкции купола и отсутствие системы очистки снега на куполе. Жертв не было, услышав шум, строители успели покинуть здание
TUJH вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2008, 08:10
#5
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


lit01 порадовал, такой версии я еще не слышал. Писали о нем достаточно, в том числе и на этом форуме. Был это испытательный стенд чего-то сильно высоковольтного, генпроектировщик -ПИ-2, сами конструкции купола разрабатывал ЦНИИПСК. Рухнул этот купол по совокупности причин, там и замена марки стали, и недокрученный болты, и недостаточный КСС. Нервы тогда потрепали многим, но никого не посадили, Савельев тогда готовую докторскую забрал из ВАКа, вот и все жертвы.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2008, 09:32
#6
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


В даунлоаде есть книжка "Тайны стальных конструкций", там этот случай описан.
HG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2008, 08:37
#7
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Спасибо за информацию.
Aндрeй вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Рухнувший купол под Истрой. Расскажите.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53