Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пенобетон в противопожарной стене

Пенобетон в противопожарной стене

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.06.2006, 15:47 #1
Пенобетон в противопожарной стене
FRANC
 
Проектирование
 
Нижний Новгород
Регистрация: 17.03.2006
Сообщений: 133

Здравствуйте, противопожарная стена из пенобетона - возможно ли это?
Просмотров: 6095
 
Непрочитано 07.06.2006, 17:12
#2
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Возможно. Если пена не горит.
Perezz!! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2006, 17:51 Возможно. Если пена не горит.
#3
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Кто-нибудь закладывал в проект такую стену?Если стену оштукатурить, пожарным возможно сдать здание или нет?
FRANC вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2006, 19:49
#4
ЛИС


 
Сообщений: n/a


возможно если на эту конструкцию есть сертификат.
так же есть вариант монолитного пенобетона - если с сертификатом (на основании испытаний в камере) то тоже прокатит.
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2006, 08:20
#5
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Всем спасибог!
FRANC вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2006, 18:39
#6
Макс Тал.

строитель
 
Регистрация: 13.03.2005
СПб.
Сообщений: 216
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от FRANC
Всем спасибог!
Возведение такой стены возможно.
Макс Тал. вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2006, 10:22 Re: Пенобетон в противопожарной стене
#7
ВВлад


 
Регистрация: 21.11.2006
Россия
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от FRANC
Здравствуйте, противопожарная стена из пенобетона - возможно ли это?
Возможно ли поделиться сертификатом на пеноблок?
Сдаю пожарным перегородку в офисе, не принимают(((((
ВВлад вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2006, 12:33 *
#8
OlegH

проектировщик
 
Регистрация: 20.09.2005
Сообщений: 178
<phrase 1=


На негорючие, по определению, материалы, сертификаты пожарной безопасности не выдаются.
OlegH вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2006, 13:41
#9
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Выдаются сертификаты непосредственно на конструкцию, в которой применены те или иные материалы. Обычно это делают для типовых конструкций для последующего массового применения.
Если же это кладка из пенобетонных блоков на растворе, то просто необходимо найти или запросить у производителя данные о его огнестойкости.
 
 
Непрочитано 21.11.2006, 14:06 *
#10
OlegH

проектировщик
 
Регистрация: 20.09.2005
Сообщений: 178
<phrase 1=


Никаких сертификатов производитель не даст. В слове пенобетон, надо брать, для уточнения предела огнестойкости, слово "бетон". И получится у вас кладка из искусственных бетонных камней, т.е. каменная кладка.
OlegH вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2008, 00:22
#11
Maxa


 
Регистрация: 04.01.2008
Сообщений: 113


Конечно возможно при действии на данную стену высоких температур и огня конструкция получает дополнительную прочность.

Стойкость ячеистых бетонов к высоким температурам невысока. Для автоклавных пенобетона и пеносиликата, а также для безавтоклавного пенобетона предельно допустимыми температурами являются 300-400°. При дальнейшем повышении температуры имеет место дегидратация новообразований цементного камня, вследствие чего резко понижается прочность бетонов. Однако в плане пожаробезопасности пенобетон не только негорючий материал, но и абсолютно нетоксичный при пожаре. Сам не горит и эффективно препятствует распространению огня. Выдерживает одностороннее воздействие огня в течение 3-7 ч. огнестойкость ячеистого бетона значительно выше, чем у обычного, а потому он является более эффективным материалом для защиты металлических конструкций от прямого воздействия огня. Может быть применен для всех классов противопожарной безопасности.
Maxa вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2008, 00:25
#12
Maxa


 
Регистрация: 04.01.2008
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от OlegH Посмотреть сообщение
Никаких сертификатов производитель не даст. В слове пенобетон, надо брать, для уточнения предела огнестойкости, слово "бетон". И получится у вас кладка из искусственных бетонных камней, т.е. каменная кладка.
Ухххх мощно ответил!!!!
Кстати слово будет не "бетон", а "ячеистый бетон" совсем чуток другое.
Maxa вне форума  