06.12.2008, 17:54 | #1 | |
Замена связевой фермы без демонтажа плит покрытия
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120
|
||
Просмотров: 4223
|
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120
|
В существующем бассейне выполнено обследование и выявлено отсутствие части накладок в монтажном стыке отправочных марок ферм покрытия зала бассейна. А связевая ферма как раз крепиться в этом узле. Фирма, которая проводила обследование, рекомендовала демонтировать связевую ферму, приварить отсутствующую накладку, а затем вернуть связевую ферму на место.
На схеме связевая ферма замаркирована "б". |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Очевидно, надо ставить леса, связевую ферму положить временно на них. Ручная работа, но нет ничего невозможного, ИМХО. Надеюсь, бассейн не действующий? |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120
|
Бассейн закрыт уже второй год. От пола помещения бассейна - 5,8 м. А лнище бассейна - под уклоном. В середине около 1,85 м. Леса можно ставить на днище бассейна с уклоном? Плитку не придется потом восстанавливать? И насколько это удобно строителям, может плиты плиты проще снять?
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
В целом не вижу проблемы разбабахать плитку, а потом восстановить.
Если только жалко... Если кран дешевле будет... А еще вопрос. Те ребята, которые производили обследование, как до ферм добирались? Пожалуй, с вышки? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120
|
Между фермами местами есть ходовые мостики. Видимо, осмотр проводили оттуда.
пст, раскрепить с помощью чего? (не судите строго, проектировщик молодой и с производством работ аткого рода на практике дела не имел, а нужно предусмотреть либо демонтаж плит, либо восстановление плитки или еще что нужное). |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчеты плит дорожного покрытия | Сержик | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 31 | 12.08.2008 15:57 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
Отверстия в ребрах плит покрытия. | Вовка7 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 06.05.2006 22:39 |
Рамки А4, А3, А2, А4х3 + замена без переоформления штампа | Бриг | AutoCAD | 21 | 30.03.2005 09:13 |