Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Есть такой стальной каркас гражданского здания, шаг колонн 7,2х7,2м, 8 этажей, плиты перекрытия - ж.б. плита по проф. настилу. По расчетам получается, что вертикальные связи не нужны, горизонтальные перемещения не более 11 мм. Скажите, пожалуйста, можно ли такой каркас оставить без вертикальных связей? И какой коэ-т расчетной длины брать для нижней части колонн из пл-ти рамы?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Этажерка.dwg (34.2 Кб, 836 просмотров)

Просмотров: 3121
 
Непрочитано 02.09.2008, 12:45
#2
DK


 
Сообщений: n/a


Что-то у Вас с расчетами не то. Как Вы считали?
 
 
Непрочитано 02.09.2008, 13:17
#3
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Dmitij, про 11 мм - это может быть только в плоскости рамы.......Из плоскости у вас стоят распорки, шарнирно соединенные с колоннами. Приложите из плоскости ветер и ваша рама поедит....уверен, что у вас перемещения будут гораздо больше 11мм. Может и не пройдут. Поэтому для такой схемы из плоскости ставят портальные вертикальные связи по калоннам например в 3 пролете и по всей ширине и высоте. То бишь из плоскости у вас будет 12 вертикальных связей. Их ставить обязательно. Без них нельзя. Коэффициент из плоскости для колонны принимайте 1
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2008, 13:20
#4
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Считал в Лире есть 4 ж.б. монолитных лестнично-лифтовых узла, за них цепляется каркас. Выкладываю план этажа. И похоже мю из пл-ти будет 2.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
План.dwg (274.6 Кб, 766 просмотров)

Последний раз редактировалось Dmitij, 02.09.2008 в 13:33.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2008, 15:49
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Связи по колоннам в любом случае надо делать, тк вероятно монтаж каркаса не будет сопадать с работами по бетонированию лифтовой шахты
и придется ставить временные связи.Кроме того я предусмотрел бы анкера на концах балок в местах опирания на стены лифтовой шахты
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальной каркас, вопросы по устойчивости

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стальной каркас без связей Stanislav :-) Металлические конструкции 23 22.02.2014 09:15
Мет. каркас, сборно-монол. перкрытие, сейсмика @$K&t[163RUS] Конструкции зданий и сооружений 3 29.07.2008 10:58
Связевой стальной каркас Engineer SV Металлические конструкции 5 17.02.2008 00:16
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
Стальной каркас без связей dermoon Металлические конструкции 15 21.05.2005 00:13