| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.08.2008, 18:42 | #1 | |
Расчетные сопротивления стального проката
обследования зданий
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614
|
||
Просмотров: 2467
|
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Допускается не проводить испытания металла для конструкций, напряжения в которых не будут превышать 165 МПа (1700 кгс/см2) при расчетных температурах выше минус 30 °С для конструкций группы 3 по табл. 50 СНиП II-23-81* и выше минус 40 °С для конструкций группы 4, а также для конструкций 3 и 4 групп при расчетных температурах выше минус 65 °С при их усилении без применения сварки. При этом конструкция должна находиться в эксплуатации не менее трех лет (п. 2.16 "ПОСОБИЯ по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-81*)".
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Моменты сопротивления и инерции профлиста | Om81 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 14.05.2011 19:28 |
Пересчет сопротивления к 100% влажности древесины | Bryan | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 06.06.2007 18:07 |
Расчет буровой сваи (сопротивления на боковой поверхности) | deymos | Основания и фундаменты | 3 | 27.12.2006 20:13 |