| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Дилетантский вопрос по результатам расчета строительных конструкций

Дилетантский вопрос по результатам расчета строительных конструкций

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.07.2014, 15:33 #1
Дилетантский вопрос по результатам расчета строительных конструкций
SPaul
 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 9

Уважаемые посетители форума, прошу прояснить мне (как не специалисту) следующие моменты.

Есть некая расчетная модель строительных конструкций (у организации-проектировщика), нам (заказчику) не доступная.

Есть нагрузки на строительные конструкции (заказчику известные).

Есть результат расчёта напряжений на основании собранных нагрузок. Напряжение может фиксироваться в точке, может быть распределённым вдоль линии, по поверхности и т.д.

Вопрос:

Что определяет количество точек, линий, плоскостей?

Что определяет (нормативные документы и т.д.) достаточность этих точек, линий, плоскостей для доказательства того, что будущий объект (модель которого как-то сформирована для расчётов) не развалится?
Просмотров: 7697
 
Непрочитано 24.07.2014, 15:44
#2
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 267
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


почему Вы хотите доверять "добрым людям", на основании картинок - не имея доступа к мат.модели и самой постановке задачи?
CAE_Engineer вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 15:56
#3
Abu06


 
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 110


Цитата:
Сообщение от SPaul Посмотреть сообщение
Есть результат расчёта напряжений на основании собранных нагрузок. Напряжение может фиксироваться в точке, может быть распределённым вдоль линии, по поверхности и т.д.
Это как это? Напряжение-усилие (момент) от нагрузки деленное(ый) на площадь расчетного сечения (момент сопротивления),грубо говоря. О каких точках,линиях и поверхностях идет речь?
Может вы имеете в виду нагрузки? сосредоточенная, распределенная...

Последний раз редактировалось Abu06, 24.07.2014 в 16:14.
Abu06 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2014, 16:14
#4
SPaul


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 9


Извините, если ввел в заблуждение.

Ситуация такова - проектировщику передаются внешние воздействия и результаты инженерных изысканий.

Он это переводит в нагрузки и формирует расчетную модель. Методики расчета и, собственно, модель проектировщик предоставить отказывается. В проектной документации приводятся фразы "производится такой-то и такой-то расчет" и несколько скриншотов расчетной модели (в которых могут быть проиллюстрированы результаты расчета воздействий, их я назвал напряжениями в конструкции). Получается, что проектировщику верят на слово.

Ситуация, в общем, ужасная и должна быть изменена. Отсюда вопрос - какой набор данных по расчетной модели (нагрузки, геометрия, результаты расчета) нам необходимо получить, чтобы быть уверенными, что конструкции отвечают требованиям к надежности.
SPaul вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 16:17
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


SPaul, если не доверяете, значительно проще заказать экспертизу расчётов в независимой конторе, чем разбираться самим
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2014, 16:20
#6
SPaul


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 9


swell{d}, и рады бы, да только де-факто проверить нельзя - не предоставляются как исходные данные (нагрузки от проектируемого технологического оборудования и т.д.), так и результат. Т.о. не по чему экспертизу проводить, кроме финальных отчетных материалов.
SPaul вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 16:32
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


у заказчика нет нагрузок от оборудования ТХ ? хреновый заказчик, чего я могу сказать..
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2014, 16:35
#8
SPaul


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 9


Подождите, давайте пока без оценок, уже признал, что дело плохо. Потому и меняем.

Совет можете дать в какой форме, составе и объеме должны быть переданы исходные данные и результаты?
SPaul вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 16:36
#9
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 267
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


ну наверно проектировщику не стоит выполнять расчеты?
для этого должен быть расчетчик


проектировщик должен:

- сформулировать саму задачу - т.е. перечень вопросов, которые его интересуют
*** если не может самостоятельно составить перечень вопросов - делает это вместе с расчетчиком

- предоставить геометрию - потому как прежде чем делать мат.модель - нужно все это начертить, в приемлемом для создания мат.модели виде

- участвовать в написании ТЗ для геологов вместе с расчетчиком и принимать результаты работы геологов вместе с расчетчиком

- получить ПОЛНУЮ информацию о созданной мат.модели и получать от расчетчика ответы на ВСЕ его - проектировщика вопросы
CAE_Engineer вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 16:37
#10
Abu06


 
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 110


Цитата:
Сообщение от SPaul Посмотреть сообщение
Есть нагрузки на строительные конструкции (заказчику известные).
Цитата:
Сообщение от SPaul Посмотреть сообщение
де-факто проверить нельзя - не предоставляются как исходные данные (нагрузки от проектируемого технологического оборудования и т.д.), так и результат
Как то непонятно опять. Если вы заказчик,то как вы можете не знать нагрузки и схему. И вообще,по-моему это нормальный процесс, когда ты заказываешь,тебе считают и ты веришь этому,потому что там стоит подпись и печать(должны по крайней мере стоять) Смысл какой в том, чтобы заказать расчет,а потом перепроверять проектировщика?
Abu06 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2014, 16:39
#11
SPaul


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 9


Наверное, ввел в заблуждение. Проектировщиком мы называем организацию (достаточно крупную), которая производит конструкторские и проектные работы вместе с обоснованием принятых решений.

Здесь я лишь пытаюсь узнать - есть ли требования нормативных документов, какие ИД (список) должны войти в расчет и какие результаты (список) должны быть предоставлены, чтобы считать, что расчет выполнен корректно.
SPaul вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 16:40
#12
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от SPaul Посмотреть сообщение
какой набор данных по расчетной модели (нагрузки, геометрия, результаты расчета) нам необходимо получить
Нам - это кому? ВЫ - заказчик? Или подрядчик?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 16:45
#13
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от SPaul Посмотреть сообщение
Здесь я лишь пытаюсь узнать - есть ли требования нормативных документов, какие ИД (список) должны войти в расчет и какие результаты (список) должны быть предоставлены, чтобы считать, что расчет выполнен корректно.
нет. таких требований нет. только рекомендации
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 16:53
#14
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от SPaul Посмотреть сообщение
проектировщик предоставить отказывается.
Действительно наводит сомнения.


Цитата:
Сообщение от SPaul Посмотреть сообщение
какой набор данных по расчетной модели (нагрузки, геометрия, результаты расчета) нам необходимо получить, чтобы быть уверенными, что конструкции отвечают требованиям к надежности.
В каждой части проекта как правило есть самый первый раздел под тем или иным названием, отражающий суть работы (части проекта) в виде пояснений-текстовая часть;в виде графического изображения схем, видов нагрузок и т.д.- например "Лист нагрузок"; в чертежах конструктивных элементов, в чертежах укрупнённых видов и т.д. должны быть соответствующие таблицы с значениями усилий, с значениями нагрузок на основания (фундаменты) и т.д.

Вот очень грубо со своей колокольни.

p.s.1 Все указанные данные регламентируются стандартами,т.е. они обязаны быть в проекте. А одни картинки - тревога.

p.s.2 Проще решить вопрос - взять серию и посмотреть состав разделов.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 24.07.2014 в 16:59.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 17:13
#15
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от SPaul Посмотреть сообщение
Есть некая расчетная модель строительных конструкций (у организации-проектировщика), нам (заказчику) не доступная.
А почему недоступная? Согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" пункт 4.1.9 "Расчеты конструктивных и технологических решений, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве проектной организации. Расчеты представляют заказчику или органам экспертизы по их требованию."
Так что проектная организация обязана предоставить заказчику или органам экспертизы все материалы расчетов, в том числе в электронном виде и файлы, содержащие расчетные схемы.
Вы не доверяете госэкпертизе? Можете нанять любых независимых экспертов. В том числе и из научных организаций, разрабатывавших НОРМЫ. Результаты экспертизы будут подписаны ОЧЕНЬ авторитетными людьми. Вам этого мало?
Расчеты конструкций выполняются не просто по НОРМАМ, а в соответствии с требованиями точных наук, в том числе таких как сопромат, строительная механика. Абсолютно все нормировать невозможно, да и не нужно. Есть определенная сложившаяся практика выполнения тех или иных расчетов. Вот ее и придерживаются. И учтите, что в СНиПах не рассматривается расчет здания целиком, а только каких-то его отдельных частей вроде балок, колонн, фундаментов и т.д. Некоторое исключение из общего правила - СНиП на сейсмику, но это особый случай.
Так что расчеты проверяет не сам заказчик, а нанятые им эксперты. Вот они и определят - достаточен ли объем выполненных расчетов или нет. А уж насколько крут нанятый заказчиком эксперт зависит только от самого заказчика.
Если проект не прошел экспертизу, то получается, что заказчику всучили некачественный товар и дальше вопрос переходит в юридическую плоскость - можете разбираться с нанятыми вами вот такими проектировщиками в суде.

Последний раз редактировалось Leonid555, 24.07.2014 в 17:21.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2014, 22:49
#16
SPaul


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Нам - это кому? ВЫ - заказчик? Или подрядчик?
Заказчик.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
p.s.1 Все указанные данные регламентируются стандартами,т.е. они обязаны быть в проекте. А одни картинки - тревога.

p.s.2 Проще решить вопрос - взять серию и посмотреть состав разделов.
Пожалуйста, подскажите где искать.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
нет. таких требований нет. только рекомендации
Где можно посмотреть данные рекомендации?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Так что расчеты проверяет не сам заказчик, а нанятые им эксперты. Вот они и определят - достаточен ли объем выполненных расчетов или нет.
Правильно ли я Вас понял, что оценка расчета зависит от компетенции расчетчика и больше является задачей, скажем так, творческой. Т.е. отсутствует документ, в котором говорится "проверь это, это и это"?
SPaul вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 23:27
#17
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=113858
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 23:39
#18
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Вам передали результаты расчетов? Если да, то там обязан быть раздел сбор нагрузок, а там все нагрузки и от всего.
По поводу расчетов и их представления - почитайте 87 постановление, там кое что есть.
Проверку и соответственно заключение о корректности расчетов может сделать только эксперт (не заказчик - не обижайтесь). Поэтому если сомневаетесь, то заказываете экспертизу. Все остальное пустая трата времени. Любой серьезный проектировщик не будет обращать внимания на Ваши попытки ему что-то доказать, просто потому что Вы не специалист в этом деле.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 23:57
#19
knacken

планирую
 
Регистрация: 21.06.2011
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Сообщений: 155
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™


Уважаемый SPaul!

Как Вы уже сказали, что ничего не понимаете в расчетах, так что толку будет если Вам все выдадут строго по нормативам, там то будет много разных цифр, отсылок к пунктам норм. Если не понимаете, то это какой бы то ни был расчет Вам все равно ничего не скажет.
Посему, как уже было сказано - отдайте на проверку независимой экспертизе. Эксперту не обязательно иметь все наработки проектировщика. Эксперту должно быть достаточно ТЗ которое ВЫ предоставили проектировщику. Получите результаты у эксперта, сравненные с тем, что получилось у проектировщика.
И если Вы в проектировании и строительстве не очень понимаете, то изначально следовало бы нанять к себе службу технического заказчика - тех кто бы все это за Вас проверял.
__________________
Все будет хорошо
knacken вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2014, 10:12
#20
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от knacken Посмотреть сообщение
так что толку будет если Вам все выдадут строго по нормативам
Меня наймёт в качестве эксперта.

А если серьёзно - то заказчик в праве запросить расчёты, а на что -лично его дело.

Состав проекта КМ
Вложения
Тип файла: pdf GOST_21.502-2007.pdf (1.07 Мб, 53 просмотров)
yrubinshtejn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Дилетантский вопрос по результатам расчета строительных конструкций

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Перспективное ПО для расчета строительных конструкций с использованием МКЭ Ал-й Расчетные программы 835 15.02.2016 15:34
Вопрос по СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии" Мишастик Конструкции зданий и сооружений 2 05.04.2014 10:59
Ищу ГОСТ 1664-42 "Расчет строительных конструкций. Нагрузка ветровая" klinker Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 20.04.2012 09:20
Программы для расчета предварительно напряженных конструкций X-DeViL Расчетные программы 4 27.03.2007 10:52