26.07.2018, 10:53 | #1 | |
Металлическая ферма с разноуровневым опиранием
Регистрация: 26.07.2018
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 1949
|
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Да куда она денется? Перегиб ВП явно лишний. И убрать подкос справа.
Можно также часть НП убрать.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 26.07.2018
Сообщений: 5
|
Если не делать перегиб ВП, то опирание будет на край профиля, такой вариант я рассматривал, но побоялся что смятие профиля произойдёт. НП нужно на всю длину помещения, для подшивки потолка, в любом случае должна быть.
Прикладываю первый вариант. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.07.2018
Сообщений: 5
|
узел 1.pdfВот по этой причине и появился этот изгиб. Сильно усложнять не хочется, а вариант подхвата уголками не нравиться.
Последний раз редактировалось Yuriy Dmitrievich, 26.07.2018 в 20:00. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Я правильно понимаю, что стойки и пояса - одного сечения 100х80, 100, скорее всего, по вертикали, по бокам сделаны накладки, а раскосы 50х50 варятся встык куда-то в районе пересечения пояса со стойками? думается, что с электродом будет не кошерно подбираться швы варить.
Да и опорный узел с этими полосками 40х4... Offtop: Может, конечно, оно и выдержит копеечные нагрузки.. Но общее конструктивное решение - хрень какая-то. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104
|
Если уж критиковать саму схему, то мне больше не нравится её небольшая высота. Вернее соотношение высоты к длине. Особенно сверхострый угол слева.
Но автор спрашивает только про разноуровневое опирание, ему и отвечают. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Там само выполнение узлов из реальных "железок" под вопросом. Конкретнее - доступность для наложения швов.
Offtop: а нарисовать и посчитать что угодно можно Да и стойка, попадающая своими швами стыковыми швами в перелом, в котором тоже стыковые швы - тоже не комильфо совсем |
|||
|
||||
Регистрация: 26.07.2018
Сообщений: 5
|
Цитата:
Если применить первую схему с ровным опиранием и изгибом ВП, можно площадь пластин толщ. 5мм увеличить (длину шва сварного увеличить). А то что острый угол, считаю что это никак не влияет, нагрузка от ВП передается на НП общее сечение стали 200мм. Конструкция ведь неизменяемой геометрии. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Металлическая ферма из уголков под сборку "по месту" | Modis | Металлические конструкции | 70 | 05.05.2016 18:53 |
металлическая ферма | Oleg21 | Металлические конструкции | 126 | 20.09.2012 13:35 |
Металлическая ферма для двухскатной кровли для здания контейнерного типа | Julia2112 | Металлические конструкции | 2 | 09.07.2012 08:36 |
Металлическая ферма на ней расположены прогоны из гнутого швеллера, сверху кровля-профлист Н60-845-09 нужно посчитать прогоны, уклон кровли i=0.200 | ЮЛЬЧА | Металлические конструкции | 3 | 01.06.2011 16:00 |
Металлическая пространственная ферма из одиночных уголков | Паша П.М. | Металлические конструкции | 14 | 01.08.2006 10:06 |