Как соответствовать требованиям пожарной безопасности при строительстве крытого каркасно-тентового теннисного корта?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.10.2018, 18:08 #1
Как соответствовать требованиям пожарной безопасности при строительстве крытого каркасно-тентового теннисного корта?
РГСУ навсегда
 
строительство
 
Ростов папа
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 9

Здравствуйте!
Есть 2 вопроса касательно пожарных требований для крытых каркасно-тентовых теннисных кортов (до 1500 м2, т.е. экспертизу проходить не нужно).

1) Если регистрировать крытый теннисный корт как объект капитального строительства, то по 123 ФЗ и СП 2.13130.2012 у нас Ф3.6 соответственно при высоте 9 метров С0 и IV степень. При С0 нужно, чтобы все конструкции были НГ, либо по сертификату имели К0, но тент не может быть НГ, а по сертификату он Г1, В2 и Д2, т.е. точно не К0. Вопрос: является ли тент конструкцией на которую распространяются требования по классу пожарной безопасности и по степени огнестойкости? Что посоветуете, чтобы сохранить тент и соответствовать пожарным нормам?
P.S. есть в России стадионы, в покрытии которых применены тентовые ткани Sergio Ferrari, они тоже имеют Г1, В3 и т.д. то есть не соответствуют требованиям по НГ, тем более здания уникальные, но все равно как-то функционируют, это наверно потому что могут быть разработаны СТУ?

2) Можно ли как-то на 100% признать крытый каркасно-тентовый корт, конструкция которого собирается на болтах некапитальным строением в соответствии с Градкодексом? Нужно ли некапитальному строению соответствовать требованиям 123 ФЗ и СП 2.13130?
P.S. есть ГОСТ 56439-2015 "Комплекты каркасно-тентовых укрытий спортивных площадок" там есть определение каркасно-тентовому укрытию (сооружению) и говорится, что это временно устанавливаемая конструкция, но в СП 2.13130 и ФЗ 123 говорится, что требованиям должны соответствовать здания и сооружения, а какие именно сооружения капитальные или нет такого уточнения нет. Неужели и палаточные павильоны должны соответствовать всем пожарным требованиям ???
Просмотров: 3349
 
Непрочитано 23.10.2018, 20:49
#2
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


По С0 точно ВСЕ КОНСТРУКЦИИ должны быть НГ? И покрытие относится к каким КОНСТРУКЦИЯМ?
И тент может быть и НГ, только в России Вы его не найдете.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2018, 21:03
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


А нельзя повысить степень огнестойкости и снизить до С1 ?
Там обычно две строчки...

----- добавлено через 41 сек. -----
Цитата:
Сообщение от РГСУ навсегда Посмотреть сообщение

2) Можно ли как-то на 100% признать крытый каркасно-тентовый корт, конструкция которого собирается на болтах некапитальным строением в соответствии с Градкодексом?
Нет. Не 1500 кв.м.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2018, 21:05
#4
РГСУ навсегда

строительство
 
Регистрация: 19.05.2015
Ростов папа
Сообщений: 9


Цитата:
По С0 точно ВСЕ КОНСТРУКЦИИ должны быть НГ? И покрытие относится к каким КОНСТРУКЦИЯМ?
И тент может быть и НГ, только в России Вы его не найдете.
1) Для С0 все конструкции должны быть К0, т.е. либо НГ, либо должен быть сертификат на К0 по результатам пожарных испытаний, но тент точно не будет К0, т.к. в тентовых тканях по составу около 4% органических веществ и они будут гореть, это слова технолога, реализующего в России импортные ткани sergio ferrai, они кстати тоже Г1 и В3
2) По таблице 22 из 123 ФЗ есть "бесчердачные покрытия", т.е. к этим конструкциям возможно относится, либо есть еще пункт "наружные стены с внешней стороны". В ФЗ нет определения термина "конструкция", я буду только рад, если подскажите ссылку на определение, в котором будет сказано, что тент в каркасно-тентовых конструкциях это не конструкция.
3) Искал, но в реестре сертификации таких нет, на английском в поисковиках тоже искал - не нашел. На том же стадионе в Гамбурге применены ткани Sergio Ferrari, которые не НГ

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А нельзя повысить степень огнестойкости и снизить до С1 ?
Там обычно две строчки...

----- добавлено через 41 сек. -----

Нет. Не 1500 кв.м.
1) к сожалению т.к. по результатам испытаний дымообразующая способность Д3, то ткань относится к КМ3, а этого недостаточно для С1
2) немного не понял, т.е. независимо от площади корта он будет только капитальным?

Последний раз редактировалось РГСУ навсегда, 23.10.2018 в 21:15.
РГСУ навсегда вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2018, 09:54
#5
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Считается, что не несущая конструкция.
Не совсем понимаю на, что влияет временная или капитальное, но не ставя здания на учет можно любое сборно-разборное считать временным.

Последний раз редактировалось Колян, 24.10.2018 в 10:12.
Колян вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как соответствовать требованиям пожарной безопасности при строительстве крытого каркасно-тентового теннисного корта?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Помогите определить степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной безопасности для будущего здания и получения разрешения на строительство? artyiv Прочее. Архитектура и строительство 19 17.08.2015 11:44
Сертификат пожарной безопасности на вентфасад с облицовкой из метал. кассет, подтверждающий что вентфасад К0 bradmaverick Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.03.2014 10:55
Как утеплить цоколь ЭПП с учетом требований пожарной безопасности? cfif999 Пожарная безопасность 8 11.02.2014 20:40
Изменения в ФЗ-123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 4 06.02.2013 19:49